 Bubu
(@bubu)
Premium Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 166
 

Und dann noch den Elektriker antanzen und bezahlen lassen für das Meter 2. Ohne eine merkliche Verbesserung. Bin so langsam durch mit Deye.



   
AntwortZitat
 jugi
(@jugi)
Premium Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 153
 

Veröffentlicht von: @bubu
↑

@jugi Kannst du mal bitte deine Gen settings posten?

Im Moment überschaubar: Gen steht uf GEnerator, kein AC couple oder sonstiges, weil im Sommer die PV am Deye reicht um die Akkus zu laden.Ansonsten noch Zero Export to CT und Solar Sell. Max. sell power 24000.

 

Ich bin bei der 1175er FW hängen geblieben, weil die funktioniert hat und bei den folgenden Versionen für mein Gefühl nichts stabil war. Ständig Fehler gefunden und neue Versionen. Deshalb habe ich erstmal abgewartet.

 

 



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2838
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @bubu
↑

Und dann noch den Elektriker antanzen und bezahlen lassen für das Meter 2. Ohne eine merkliche Verbesserung. Bin so langsam durch mit Deye.

das Meter 2 sorgt nur für hübsche Zahlen auf dem Display was soll es sonst tun? 

 


aber jeder wie er will.


   
amiko reacted
AntwortZitat
(@joel-0105)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8
 

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko
↑

Veröffentlicht von: @bubu
↑

Und dann noch den Elektriker antanzen und bezahlen lassen für das Meter 2. Ohne eine merkliche Verbesserung. Bin so langsam durch mit Deye.

das Meter 2 sorgt nur für hübsche Zahlen auf dem Display was soll es sonst tun? 

 

Naja: nein https://dy-support.org/community/postid/25678/

Wenn man Meter2 nicht hat, reagiert auch wieder das gesamte Max Sell Power und die limits anders, als wenn man kein Meter2 hat.

 



   
AntwortZitat
 jugi
(@jugi)
Premium Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 153
 

@joel-0105 Also meines Wissens ist Meter2 nur für die Statistiken. Ich habe kein Meter2 und keine 15kW Begrenzung.

Keine Ahnung, woran das liegt, aber generell sollte die Problematik (früher sogar cut bei 12kW) schon seit einigen Software Versionen behoben sein.

Ich hatte vor der 1175 die 1151 und davor 1147 (Auslieferung 1144). Bei keiner hatte ich das Beschränkungsproblem bei 12 oder 15kW, wenn der 2.WR am GRID ist. Ich hatte den vorher am GEN, da gab es bei 1144 und evtl. auch noch bei 1147 die Kappung.



   
AntwortZitat
(@joel-0105)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8
 

Ich weiß leider auch nicht was Deye für eine Magie in ihren systemen hat, aber ich habe damals getestet mit den 114X versionen und 1151 und 1172 und meine Beobachtung war bei einer Topologie wie bei mir mit

  • Haus an GRID,
  • 2.WR an GRID ohne oder mit Meter2

war:

  • Bei der 114X: Immer abgeregelt, egal ob Meter2 oder nicht. Dafür funktionaler FRSE
  • Bei der 1152: feste Begrenzung auf 15KW ohne Meter2, garkeine Begrenzung mit Meter2, auch wenn ich gewollt die Solar Sell Power runter stelle. Dafür funktionaler FRSE
  • Bei der 1172: feste Begrenzung auf 15KW mit Meter2, Begrenzung frei einstellbar ohne Meter2, allerdings kein FRSE mehr funktional. Der hat einfach nicht begrenzt. 

Da ich einen FRSE brauche, habe ich dann wieder auf 1152 zurückgestellt und seitdem läufts.
Kann ja auch sein, dass sich die Versionen mit Haus an Load anders verhalten.



   
AntwortZitat
 Bubu
(@bubu)
Premium Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 166
 

Veröffentlicht von: @joel-0105
↑

Ich weiß leider auch nicht was Deye für eine Magie in ihren systemen hat

Ich bin so langsam echt am Verzweifeln. Will nicht wissen, was mich die Meter 2 Geschichte gekostet hat damals. War nur glücklich, dass zumindest die 12 kw Grenze verschwunden war. Wie einige hier schrieben, ich hab schonmal 22 kw gesehen mit einem 12 kw Deye plus 2. WR. Ja schön. Ich auch. Aber sofort danach wird die Leistung des Deye auf 0 regegelt sollte die Gesamtsolarleistung 15 kw überschreiten.

 



   
AntwortZitat
(@joel-0105)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8
 

Veröffentlicht von: @bubu
↑

Veröffentlicht von: @joel-0105
↑

Ich weiß leider auch nicht was Deye für eine Magie in ihren systemen hat

Ich bin so langsam echt am Verzweifeln. Will nicht wissen, was mich die Meter 2 Geschichte gekostet hat damals. War nur glücklich, dass zumindest die 12 kw Grenze verschwunden war. Wie einige hier schrieben, ich hab schonmal 22 kw gesehen mit einem 12 kw Deye plus 2. WR. Ja schön. Ich auch. Aber sofort danach wird die Leistung des Deye auf 0 regegelt sollte die Gesamtsolarleistung 15 kw überschreiten.

 

Dann versuchs doch gern mal mit der 1152, wie gesagt die läuft bei mir stabil mit täglich an die 25KW peak Einspeisung von beiden WR. Wichtig ist bei mir allerdings auch noch dazu zu sagen, dass mein Hybrid bei vollem Akku (100%) stellenweise bis auf 0 einbricht, was ich dadurch gelöst habe, dass ich den Akku nur auf 95% lade. Möglicherweise ist das auch das Phenomen was du hast (kann man aber nur genau sehen, wenn man feingranular loggen kann, mache ich mit dem solar-assistent)

Meine Einstellungen sind:

 



   
AntwortZitat
 Bubu
(@bubu)
Premium Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 166
 

@joel-0105 Danke dir für deine Mühe mit den Screenshots und Vorschlägen. Ich probiere es aus, danke.



   
AntwortZitat
(@thman1)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8
 

Bei mir läuft ja seit Auslieferung die 1140 und ich habe mich immer noch nicht zum Upgrade getraut, hier ein Screenshot dabei ist MI nicht eingeschalten, die Begrenzung steht auf 11000 und zählt aber in dieser Firmware nur für die Leistung vom Deye Intern dabei bleiben die CTs unberücksichtigt.

Das einzige was halt nicht zu erkennen ist ist der Haus-Verbrauch (sieht man an dem Einspeise Einbruch 12 Uhr der vom Backofen war)

 

Gerade deshalb weil es von Anfang an gut lief bin ich etwas Scheu mit dem Update.

Aber es gibt so viele Bugs bzw Probleme und Änderungen mit den einzelnen Firmwares das es schwer ist für sich selbst die richtige zu finden

- 20W Netzbezug

- nicht mehr 6kw auf einer Phase sondern nur 4,7 bzw. genau 20A

- MI Regelung (hier mache ich mir die meisten sorgen denn die 1140 ist halbwegs in Ordnung und 5 Monate im Jahr läuft bei mir der MI Modus)

 



   
AntwortZitat
Seite 29 / 29