Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
@knofn Wird interessant zu sehen ob die 1144 bei mehr Sonne abriegelt oder ob weiterhin alles eingespeist wird.
10,12 kWp Ost - 23x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35°
14,52 kWp West - 33x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3 (W)
1 x Solplanet ASW 8K-LT-G2 Pro (O) netzparallel
Ich werde berichten.
Wäre ja totaler Schwachsinn, wenn ein 2. Wechselrichter bei netz parallel betrieb >15-20kw einspeist und der deye auf 0 runter regelt.
Oder was würde dann genau passieren?
Wenn ich umschalte, 2. WR auf Mi dann regelt mein deye runter, was auch verständlich ist. das hab ich aber nur mal getestet im offgrid.
@deye-guru hat sich hierzu von Seiten Deye zwischenzeitlich etwas ergeben?
Mangels Sonne nicht testbar
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Wenn der Deye ein globales Einspeiselimit mit seiner eigenen PV-Leistungsreduktion kontrollieren soll, dann geht das nur wenn das Einspeiselimit mit grösseren Werten programmierbar ist.
Sind da keine grösseren Werte programmierbar... ist da nichts gefixt.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Oder wenn sich der Wert NUR auf sich selbst bezieht und Netzparallele Anlagen und MIs nicht mit ins Gewicht fallen.
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Heute waren erstmals wieder Spitzen >18kw die ins Netz raus gingen. Kein Zurückregeln in Sicht aktuell 🌻
Diesmal mit Bild
Main 1144
HMI C044
Einstellungen unverändert...
Mi ist aktiviert, 2. Wechselrichter Netz Parallel. Bat first.
woher kommt das Plateau ?
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko: wenn ich das richtig interpretiere ist die cyan-farbene Kurve ist der Akkustand bei 100%?
Ja, 100% soc vom akku
@knofn: ich bin auch sehr neugierig auf die finale Antwort. Weil bei uns quasi ein "U"-förmiges Dach (Bungalow mit späterem Anbau) ist, habe ich die innenliegenden Dachflächen mit diversen MI realisiert und die allesamt auf den GEN-Port gelegt. Ok, bei uns ist hauptsächlich O/W-Ausrichtung und somit eine andere Einstrahlungsverteilung.
Ich will auch noch meinen Händler fragen, der DEYE-Support macht. Aber bei ihm ist derzeit wohl viel zu tun und ich muss mich gedulden.
Übern Gen port regelt der deye meines wissens schon bei 12kw ab.
Bei mir ist alles Netzparallel, also am Grid 😉
Edit:
Bei der alten firmwire war das zumindest noch so.
@knofn: ich verstehe, MIs oder 2. WR am GEN ergibt immer die Abregelung bei 12KW. 2.WR muss demnach an den GRID des DEYE. Aber dann muss auch das Haus als Verbraucher unbedingt an den LOAD des DEYE?
Das wäre bei mir ein größerer Umbau. Dann wäre es bei mir wesentlich einfacher, die MIs per Schütz/Schalter quasi im Sommerbetrieb direkt oder per Signal "SOC=100%" auf's Netz zu schalten.
@plastiko-fantastiko: wenn ich das richtig interpretiere ist die cyan-farbene Kurve ist der Akkustand bei 100%?
jetzt wo du es sagst... 👍
aber jeder wie er will.
Wenn du bei deinen deye den gen port auf Mikroinverter stellst und deine Mikroinverter am Grid hast, holt sich der deye trotzdem alles an überschuss fürn akku 😉
Verbraucher müssen dazu auch nicht zwingend am Load angeschlossen werden, wär aber schade um die usv funktion.
Eigentlich sollte der deye ja nicht abregeln, wenn >12kw (Mi+Eigenproduktion) raus ins netz gehen.