Forum

Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt. 

Unterstützte das Deye Forum    >>> Deye Updaten lassen <<<

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Firmware Neuigkeite...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Firmware Neuigkeiten

98 Beiträge
37 Benutzer
18 Reactions
9,652 Ansichten
(@ccgulf)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 67
 

Die HMI 050 läuft mit der 1170 bei mir seit zwei Wochen problemlos.


   
TSG reacted
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 419
 

@ccgulf 

Die interessante Frage hier ist für mich, ob die C050 auch auf ältere WR aus 2022 mit SNR 22...... läuft.

Und welche Neuigkeiten Änderungen gibt es damit?


   
AntwortZitat
(@ccgulf)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 67
 

@matthias65 

Keine direkt erkennbaren Neuerungen, die nicht schon in der 4F vorhanden waren.

Mein Deye ist von 2303, also auch schon über zwei Jahre alt (Produktionsdatum, Einsatz seit 08/23).


   
matthias65 reacted
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 410
 

Das Problem ist dass Deye keine Liste zu den Änderungen herausgibt und man das selber herausfinden muss.


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 87
 

Hi Leute,

 

ich gehe wohl von 1170+C050 zurück auf die 1135:
Ich erlaube über CAN keine Ladung ( https://github.com/Adminius/mitpylon ).
Mit der 1135+C037 habe ich einfach 1A Ladestrom vorgegeben und Deye hat brav nicht geladen. (Bei 0A hat sogar entladen...)

mit 1170 passiert folgendes, egal ob ich 0,1,2 A vorgebe. Peaks in Kilowatt Bereich gehen gar nicht. Bei 200-300W würde ich noch akzeptieren, aber so?! Am Himmel ist keine einzige Wolke.

 

EDIT: nun habe ich auf 10 A begrenzt, üblich wenn die Batterie voll oder kalt ist, trotzdem kommen krasse Peaks die die Batterie zerstören können. Im Best Case schaltet der BMS die Ladung ab, dann frage ich mich was mit dem Strom passiert, der ins Nirvana gepusht wird :/ 

29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 211
 

@eugenius ich überlege auch schon einige Zeit ein Update auf 1172 (Österreich). Gibt einige Dinge die mich ärgern.
Verstehe ich das richtig, du greifst in die Kommunikation BMS->WR ein und sagst mein Akku kann nur 10A laden.
Und dann springt er wie verrückt.
Hast du auch schon mal versucht das am WR zu begrenzen - macht er dann auch solche Spitzen.


   
AntwortZitat
 jugi
(@jugi)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 114
 

Ich habe das gerade mal auf 1150 geprüft. Ich beschränke die Ladespannung allerdings am Deye direkt auf 0-20A im Moment.

Ich habe auch so Peaks, aber lange nicht so viele und im Zusammenhang mit Wolken. Vermute ich zumindest, zumindest mit Schwankungen auf der PV Seite. Am Wochenende war teilweise bewölkt und die PV Seite ist sehr zackig. Wenn es konstant wird bleiben die Peaks auf Akku Seite aus. Letzte Woche war hier sehr sonnig, da habe ich gar keinen Peak oder mal einen am Tag.


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 211
 

Kann ich auch so bestätigen mit 1150.
Bei 0A sinkt sogar die Ladespannung etwas ab.
Wäre echt blöd wenn das bei >=1170 soviel schlechter wäre.
Ich erhoffe mir Verbesserung beim Regelverhalten mit aktivieren MI oder gehts jetzt auch ohne Aktivierung.


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 87
 

Veröffentlicht von: @paulmelsec

Verstehe ich das richtig, du greifst in die Kommunikation BMS->WR ein und sagst mein Akku kann nur 10A laden.

richtig. Ich will absichtlich nicht in dem WR es verändern, denn im WR schreibt er das ins Flash und kann so theoretisch schneller kaputt gehen. Bei CAN "Manipulation" wird nichts im WR gespeichert (gut, auf ESP32 Seite, 3 Euro und und das Ding ist getauscht).

Mit 1135 hat es wie gewünscht ohne jegliche Peaks funktioniert, mit 1170 nicht mehr. WR weiß ja nichts von meinem ESP32, er bekommt ganz normales PYLON Protokoll. Solche Peaks gab es schon mir älteren Firmwaren und wurden dann behoben. 
Ich habe sogar MPPT-Scan abgeschaltet, besser ist nicht geworden.
Ich meine es liegt sogar nicht an der Batterieansteuerung, sondern die MPPT Tracker sind verrückt geworden, die Leistung springt hin und her, egal ob MPPT Scan aktiv oder nicht ist. Wolken haben wir aktuell nicht, pures Sonne 🙂 

 

Das war der Zustand mit 1A Beschränkung mit 1135 letzte Woche. Man sieht, ab und zu (Wolken?) gab es schon peaks, aber nicht ständig. Damit kann ich leben.

Zum Vergleich jetzt:

29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)


   
AntwortZitat
(@steffen)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 113
 

Vielleicht hat noch wer das Phänomen. 

Mit der 1172.

Zwei WR parallel- Batterie auf V - plötzlich stellt ein WR die Produktion ein ohne jegliche Fehlermeldung. 

Jeder als Single Master - Batterie auf V - plötzlich stellt der ein oder andere die Produktion ein ohne jegliche Fehlermeldung. 

mit No Batterie und Lithium kein Problem läuft alles prima.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Steffen

   
AntwortZitat
(@eugenius)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 87
 

Veröffentlicht von: @eugenius

Mit 1135 hat es wie gewünscht ohne jegliche Peaks funktioniert

Raten mal wann ich wieder die 1135 installiert habe...

29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 386
 

Wenn das nicht blos einfach ein  auslese Fehler ist bzw. Trägheit zwischen 1135 / 1170, mich würden da mal selbst gemessene Werte intressieren ob er überhaupt Peak´s macht. Besonders wenn irgend wer, da mal schnell was programmiert hat.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Haux

   
AntwortZitat
(@ccgulf)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 67
 

Also ich kann diese Effekte mit RS485 nicht nachvollziehen und habe immerhin 860 Ah.


   
AntwortZitat
(@assa13)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 50
 

Ich habe die Tage auch auf die 1170 upgedatet, und ich sehe keine Peaks, zumindest nicht mehr wie vorher. und ich stoppe auch bei 80% die Ladung auf 0A

Das zweite Bild ist stark reingezoomt und die Peaks gehen nur ein Paar Hundert Watt.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat 2 mal von assa13

   
AntwortZitat
(@eugenius)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 87
 

Ich messe nicht über RS485 sondern höre die CAN Kommunikation zwischen Akku und WR ab.

Die Werte kommen vom JK BMS in Sekunden Takt (Pylon Protokoll Definition)

Über RS485 kann ich nicht öfter als 10s abfragen... Da kann man sowas gerne verpassen.

Und Leute, das ist bestimmt nicht Trägheit oder Messefehler, ich habe heute max 10A zum testen erlaubt. Das wären ca. 500W. Die meisten Zeit stand auf 1A.

 

Und das ist über Solarman+ModbusTCP direkt aus dem WR:

29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)


   
AntwortZitat
Seite 6 / 7