Deye Hybrid Reaktion auf Batterieabschaltung (ROT)

8 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
190 Ansichten
Stephan67
(@stephan67)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 39
Themenstarter  

Nach über 1 Jahr habe ich die zwei Batteriebänke 2 x 48 V / 220 A wegen durchsicht abgeschaltet. Es war Abends (kein PV Strom), also sollte der Deye in den Bypass Modus schalten und das Haus (LOAD) weiter versorgen ?? Statt dessen wird der Deye Rot, Meldet F13 = Moduswechsel und zeigt trotz getrennter Speicher noch 41 Volt an ?? Bypass ist an ! Nun habe ich im Hauptmenü -> Batterieeinstellungen den Punkt : Keine Batterie angeklickt, woraufhin der Deye die LOAD Seite (Stromversorgung Haus) abgeschaltet hat ?? 

Also Batterieeinstellungen wieder Rückgängig, das ganze wieder Rot, LOAD über Bypass wird ausgeführt. Nach ca. 6 min. wird die Deye Anzeige wieder weis und es wird "schwankend" zwischen 38 und 41 Volt angezeigt (Speicher ist getrennt) ! Muss ich die Batterieeinstellkungen komplett entfernen ? Ich möchte den Speicher ja wieder zuschalten wenn ich fertig bin.

Was ist hier los..  Keine Ahnung !


Netz: D207 / 1003 HMI: 1001 / C04D
DeYe SUN-15K-SG05LP3-EU / 21 KW Speicher 2 x 4 Calcium Nass (48V 220 Ah)
Generator: 3 Zyl Hyundai 12 KW Diesel


   
Zitat
(@wdomi)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 85
 

Veröffentlicht von: @stephan67
↑

(kein PV Strom), also sollte der Deye in den Bypass Modus schalten und das Haus (LOAD) weiter versorgen ??  ..trotz getrennter Speicher..   Bypass ist an !

was verstehst du unter: "in den Bypass Modus schalten und das Haus (LOAD) weiter versorgen" und "Bypass ist an"? Die Anzeige irgendwelcher Restspannungen an offenen Eingängen ist nichts ungewöhnliches.

Veröffentlicht von: @stephan67
↑

Statt dessen wird der Deye Rot, Meldet F13 = Moduswechsel

und wieso "Statt dessen"? eher "deswegen" Die Batterie zu klauen bewirkt einen "Moduswechsel"

 



   
AntwortZitat
Stephan67
(@stephan67)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 39
Themenstarter  

Die Anzeige irgendwelcher Restspannungen an offenen Eingängen ist nichts ungewöhnliches.

Na warum wird dann die Batterie voll angezeigt ?? Obwohl die schon einen Tag nicht mehr da ist ??

 


Netz: D207 / 1003 HMI: 1001 / C04D
DeYe SUN-15K-SG05LP3-EU / 21 KW Speicher 2 x 4 Calcium Nass (48V 220 Ah)
Generator: 3 Zyl Hyundai 12 KW Diesel


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 506
 

Das ist eine App die nicht merkt das was weg oder da ist ganz einfach .... 



   
AntwortZitat
(@wdomi)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 85
 

Veröffentlicht von: @stephan67
↑

Die Anzeige irgendwelcher Restspannungen an offenen Eingängen ist nichts ungewöhnliches.

Na warum wird dann die Batterie voll angezeigt ?? Obwohl die schon einen Tag nicht mehr da ist ??

rate mal, im Bild steht 57Volt, und du schreibst;

Veröffentlicht von: @stephan67
↑

es wird "schwankend" zwischen 38 und 41 Volt angezeigt

entscheide selbst wem du mehr glaubst, dir oder dir 

 



   
AntwortZitat
Stephan67
(@stephan67)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 39
Themenstarter  

...scho recht, aber in dem moment mit Multimeter gemessen sin 41,3 V am Ausgang ? der müsste eigentlich 0 V Anzeigen ??


Netz: D207 / 1003 HMI: 1001 / C04D
DeYe SUN-15K-SG05LP3-EU / 21 KW Speicher 2 x 4 Calcium Nass (48V 220 Ah)
Generator: 3 Zyl Hyundai 12 KW Diesel


   
AntwortZitat
(@wdomi)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 85
 

Veröffentlicht von: @stephan67
↑

Multimeter

etwa 10MOhm Innenwiderstand, Nimm mal einen Widerstand mit xykOhm und miß nochmal

Alter Elektrikergrundsatz: „Wer misst, misst Mist!"



   
AntwortZitat
(@paddy72)
Premium Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 191
 

Vermutlich ist die Reihenfolge der Abschaltung entscheidend. Natürlich muß es der Deye WR (ohne Fehlermeldung) verkraften, wenn man die Batterie trennt. Ich würde folgendermassen vorgehen:

1. WR von Netz/Last trennen - also am ZS LSS für WR ausschalten

2. PV-Eingang trennen (muß evtl. nicht sein)

3. Batterie-Einstellung im WR auf 'no Batt.'

4. Batterie über BMS abschalten, ggf. zusätzlich LSS an Batterie/und/oder WR abschalten.

 

Nun sollte die Batterie sauber getrennt sein, wenn PV getrennt wurde ist der WR dann aus.

Dann PV wieder an, Last/Netz wieder an - dann sollte der WR normal ohne Batt. laufen.

Zum Anklemmen der Batt. wieder vorher Last/Netz trennen.

Je nach BMS empfiehlt es sich, die Batt. Eingänge vorher mit der Batt.spannung zu beladen, sonst kann es zu hohen Impulsströmen durch das Aufladen der Eingangselkos kommen. Manche BMS, wie das Seplos, haben eine integrierte 'Softladung'. Ansonsten über Vorwiderstand (z.B. 10 Ohm, 10W) vorladen und dann direkt mit Batt. verbinden (bzw. BMS einschalten). Vorher natürlich die LSS zur Batt. wieder an.



   
AntwortZitat