Hallo Leute,
nun läuft meine Anlage in den ersten Schritten:
Meine Anlage:
Deye SUN 15K-SG05 (16 x Trina Vertex S+ 445 Fassaden PV an der Südseite, zukünftig noch 18-20 x Trina Vertex S+ 445 Süd ca. 18°)
Deye SUN 8K-G06 ( 6 x Trina Vertex S+ 445 Ost 30°, 8 x Trina Vertex S+ 445 West 30°, geplant Erweiterung des Weststrings auf 12 Module)
3 x Deye SE-G5.1 Pro-B
Der 15K versorgt über den Loadanschluss das Haus und der 8K speist über den GEN Port ein.
Als besondere Verbraucher laufen die Klimaanlage (Kühl- / Heizbetrieb) sowie die Brauchwasser WP (BEV vielleicht im nächsten Jahr)
Zu mir ich bin Elektrotechniker und arbeite als Fachpraxis Lehrer an einer BBS.
Zurzeit fummle ich noch an den Einstellungen herum.
Da ich elektrisch heize und auch schon über iMSys und §14a verfüge muss ich mich kurzfristig um die Lade- / Endladeverluste meines Systems kümmern. Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen gemacht (habe leider noch nichts über die Suchfunktion gefunden).
Ich freue mich auf einen regen Austausch und hoffe auf nützliche Tipps.....
Viele Grüße aus dem Emsland
Dirk
Deye SUN 15K-SG05 / Deye SUN 8K-G06
Trina Vertex S+ 445
Hallo Dirk,
vielen Dank für die Infos!
Wie klappt das bei dir mit der 60 % Begrenzung, hast du die bei deinem Deye SUN 15K-SG05 eingestellt?
Bei mir habe ich gerade eine ähnliche Situatuin
Ich habe seit letztem Jahr eine Anlage mit 12,6 KWP aufgeteilt in Nordost- und Südwestausrichtung in Betrieb genommen.
Die Anlage besteht aus 2 Strings an einem SUN 12K-SG04LP3-EU.
Im Zuge des Neubaus unseres Carports soll dies nun auch "voll" gemacht werden. Es kommen nochmal ca. 6,5 KWP in Südostausrichtung dazu. Da ein Kumpel gereade ebenfalls seine Anlage vergrößert und sich dafür einen neuen Wechselrichter geholt hatt, übernehme ich seinen 6K-SG04LP3-EU.
Kann ich meinem Elektriker sagen er soll die den 6k vom Load Ausgang mit dem 12k am Generatoreingang verbinden und wir stellen
die "Max Sell Power" einfach neu ein, oder waren bei dir weitere Einstellungen bzw. Verbindungen nötig?
Vielen Dank
Sebastian
mach einfach und erzähle was passiert, wenn was passiert.
aber jeder wie er will.
Hallo Ovi,
ja ich "hatte" die 60% bei meinem 15k eingestellt. Jetzt hab ich das IMSYS verbaut und die 60% sind nicht mehr relevant.
Die 60% sind bei mir aber in der kurzen Zeit (bedingt durch ein anderes Problem) nie erreicht worden.
Viele Grüße aus dem Emsland
Deye SUN 15K-SG05 / Deye SUN 8K-G06
Trina Vertex S+ 445
mach einfach und erzähle was passiert, wenn was passiert.
das könnte den WR killen... vielleicht, aber wo man den 6K anschliesst wurde Dir gestern schon erklärt.
aber jeder wie er will.
mach einfach und erzähle was passiert, wenn was passiert.
das könnte den WR killen... vielleicht, aber wo man den 6K anschliesst wurde Dir gestern schon erklärt.
Inwiefern? Ich meine mal aufgeschnappt zu haben, dass die Deye Wechselrichter 100 % Ihrer Nennleistung durchleiten können.
Wobei ich die Einspeisung eh auf 11,5 kw begrenzen würde.
Das war mein Sarkasmus und meine Rücknahme des Sarkasmus auf
Kann ich meinem Elektriker sagen er soll die den 6k vom Load Ausgang mit dem 12k am Generatoreingang verbinden und wir stellen
eine Frage Die ich die schon am Vortag beantwortet hatte.
Man kann natürlich alles mögliche irgendwie zusammenschalten und hoffen dass eine Sicherheitsvorrichtung oder ein Software das schlimmste verhindern wird, oder man erkennt was wie wo passiert und macht es RICHTIG.
Also wie vorgestern beschrieben: Dein Elektriker MUSS den 6K mit den GRID Anschluss anhängen, ob das die GRID oder LOAD oder GEN Seite des 12K ist ist egal, und selbstverständlich hat der 6K KEINE Batterie angeschlossen und ich NICHT im Master/Slave Verbund zum 12K (nicht das noch jemand auf die Idee kommt...)
Aber um Deine Idee mal aufzugreifen
Was passiert mit einem Deye Hybrid der an PV Modulen hängt, aber nicht an den GRID Anschlüssen ein Grid spürt? (was Du ja schon zweimal den Eli erklären wolltest)
Der Deye wird vermutlich im Inselmodus starten, wird evtl.sogar Strom produzieren und den dann am LOAD ausgeben... nur wenn da aber Dein 12K hängt mit seinem oder den Grid Strom?
Ergebnis:
1.) der 6K ist so schlau und merkt das und schliesst das Relais zum LOAD NICHT und zeigt dir eine Fehlermeldung
2.) der 6K ist nicht so schlau und schliesst das Relais zum LOAD, dann wird es gewaltig krachen und irgend etwas wird den Magic-Smoke verlieren.
Es liegt an Dir, Deine Hardware zu riskieren oder zu hinterfragen was wo wie angeschlossen gehört.
aber jeder wie er will.
und NICHT im Master/Slave Verbund zum 12K (nicht das noch jemand auf die Idee kommt...)
Auch Sarkasmus?
Die beide WRs sind doch vom gleichen Typ (SG04LP3-EU) und sollen rein theoretisch im Master/Slave-Modus zusammenarbeiten.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
klar der 6K ohne Batterie und vom LOAD angeschlossen und dann am besten noch Master& Slave...
aber jeder wie er will.
klar der 6K ohne Batterie und vom LOAD angeschlossen und dann am besten noch Master& Slave
Nicht am Load, sondern so, wie der Hersteller es für den Master-Slave-Betrieb vorschreibt.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR