Nulleinspeisung wirklich auf 0 möglich?

18 Beiträge
8 Benutzer
9 Reactions
2,937 Ansichten
(@finelarry)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

Hallo Zusammen,

bei mir pendelt der Verbrauch (laut Tibber-Pulse) bei Nulleinspeisung an CT bei 0-50W und scheint im Schnitt bei ca. 20W zu liegen. Verbrauchsdaten kommen über die CTs.

Gibt es die Möglichkeit, irgendwo einen Aufschlag von beispielsweise 50W einzugeben, so dass der Verbrauch definitiv bei 0W liegt? Unterschiedliche Werte für den Null-Export wie 1W, 5W oder 20W wirken sich gefühlt in keinster Weise auf das Verbrauchsverhalten aus.

Viele Grüße und schönen Abend


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1669
 

die neueste Firmware macht immer einen Bezug von 20 Watt, die Ing's haben wohl festgestellt dass möglichst perfekter Nullexport die Hardware stresst.

Ist also bekannt und schon lang und breit durchgekaut worden.

Hast Du reichlich PV und schönes Wetter kannst Du garantiert perfekten Nullexport machen indem Du mit der Smart Load Funktion am GEN Anschluss bei 9X Prozent SOC mit einer Phase und den Neutralleiter so ein Schütz ansteuerst

https://amzn.eu/d/hwdGK0P

und mit dem Deine Hütte vom Grid trennst, voila absolut perfekter Nullexport, galvanisch getrennt vom Grid, bei einer beliebig einstellbaren kleineren SOC kannst Du Smartload wieder deaktivieren, das Relais stromlos machen und schon bist du nach einer Minute wieder ON-Grid und hast reichlich Batteriekapazität zum laden zur Verfügung. So ein NC Relais hat den Vorteil dass es in den ON-Grid Zeiten kein Strom verbraucht und sehr ausfallsicher ist, weil wenn es nicht tut... schaltet es durch als wenn es ein Stück Kabel wäre.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@clinnt)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 58
 

Man kann zwar im Menü „Workmode“ den Wert der Nulleinspeisung auch kleiner als 20 Watt einstellen und speichern, wird aber nicht übernommen. 20 Watt ist der geringste speicherbare Wert. Auch über die App und die Fernsteuerung das gleiche. 

Das mit dem Schütz finde ich eine klasse Idee. Aber müsste es nicht genau anders herum genutzt werden?

Solange ich genug Strom im Akku habe, trennt der Schütz das Haus vom Grid und man fährt als Inselanlage mit 0 Watt Netzeinspeisung. Wenn der Akku 95% erreicht hat und Überschuss vom Dach kommt, schaltet der Schütz das Grid wieder dazu, damit der Überschuss ins Netz geladen werden kann.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1669
 

der Schütz macht genau das... 😉 

 

ist ein 4 x Öffner oder 4 NC Schütz

den gibt es auch kleiner leiser und brummfrei

https://www.schuetze24.com/installationsschuetze/4polig/installationsschuetz-r25-4polig?number=R25-04_230

oder auch dicker

https://www.schuetze24.com/leistungsschuetze/4-polig/leistungsschuetz-k3-24a-4pol.?number=K3-24A00-04_230

wichtig halt das es ein 4 NC Schütz ist und die sind bei Amazon fast nicht zu finden

aber jeder wie er will.


   
Grani57 reacted
AntwortZitat
(@andi-79)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 53
 

und wie funktioniert das mit der erdung wird das automatisch im deye umgeschaltet oder nicht??


   
AntwortZitat
(@aguenay)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 62
 

Veröffentlicht von: @andi-79

und wie funktioniert das mit der erdung wird das automatisch im deye umgeschaltet oder nicht??

 

Bei 3Phasen WR musst du Signal Island Mode aktivieren, der schaltet dann den internen Relais und macht die Nullungsbrücke, so dass die Erdung wieder funktioniert und FI's im Haus funzen.

Bei 1Phasen WR muss die Nullunsbrücke extern gesetzt werden, da der WR diesen Relais nicht schalten.

Ich persönlich habe ein Schütz genomme mit 2x NC und 2X NO und habe es nachdem Zähler eingebaut und von dort geht an WR.

NO Kontakte Außenleiter und Nullleiter zum WR

NC Kontakte bewerstellige ich die Nullunsbrücke noch vor den FI's und RCD's so dass bei Off-Grid auch alles funktioniert wie es sein soll

 

Viele Grüße aus der Türkei
23 x 450 W Süd Ausrichtung
Deye Sun 8k SG01lp1
3x Deye RW 6.14


   
Andi79 reacted
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1669
 

Veröffentlicht von: @andi-79

und wie funktioniert das mit der erdung wird das automatisch im deye umgeschaltet oder nicht??

 

Das funktioniert "natürlich".. nur wenn der Deye auch seine Inselanlage ohne wenn und aber stemmt.

WENN der Deye also als USV Anlage funktioniert weil alles an LOAD hängt, der Blackout kommen kann, DANN kann man mit dem Relais seinen Schönwetterblackout schalten.

Wer seinen Deye Gridparallel betreibt kann ihn schon vom Grid abklemmen, und sämtlichen Hausverbrauch wieder vom Grid ziehen war ja widersinnig ist.

 

aber jeder wie er will.


   
Old_Newbie and Andi79 reacted
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 473
 

Nochmal für Neulinge wie mich 😀

Das führt dazu, dass der Schütz die Verbindung Grid <-> Deye unterbricht und der Deye im Inselmodus das Haus über Load versorgt, aber nur solange die Dachleistung komplett an Load und zur Akkuladung genutzt/"verbaucht" werden kann?

Sobald mehr vom Dach kommt als selbst verbaucht und/oder in den Akku geladen werden kann, verbindet er Grid wieder damit ins Netz eingespeißt/verkauft werden kann?

Sobald vom Dach nichts mehr kommt nutzt er zuerst den Akku zur Versorgung des Load und sobald ein bestimmter Wert erreicht ist, schaltet der Schütz Grid wieder dazu damit es zur Versorgung des Load durchgeleitet werden kann?

GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1669
 

nein ganz so schick ist das nicht.

es geht nur um die Nulleinspeiser...

In deinem Fall wird die PV Produktion komplett in die Batterie gedrückt und wenn die voll ist wird die PV Produktion gedrosselt.

Da ist nix mit Einspeisen... diejenigen die viel PV haben und einspeisen wollen/dürfen die haben das "Problem" ja nicht. 

aber jeder wie er will.


   
Old_Newbie reacted
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 473
 

ah ok hatte das so vertsanden, dass der WR IMMER ~20W aus dem Netz "verbraucht" weil das irgendwie nicht anders geht oder so.

Der TE meinte ja "bei Nulleinspeisung an CT". Nehme an er meint "zero export to CT" aber das ist ja nicht automatisch "Nulleinspeisung" oder?

"Nulleinspeisung" ist es doch nur, wenn "Solar sell" nicht aktiviert ist, ansonsten ist "zero export to CT" doch die Betriebsart in dem er versucht die benötigte Leistung vom Dach/aus der Batterie zu nehmen ohne etwas aus dem Netz zu beziehen, oder?

 

Also so lange ich einspeisen darf, habe ich dieses "20W Problem" nicht?
Wenn die Anlage mehr erzeugt als er selbst für sich und für Haus und Batterieladung braucht wird eingespeist, wenn vom Dach nix kommt er aber alles was er braucht aus der Batterie nehmen kann "verbraucht" er auch nichts aus dem Netz, erst wenn er durch Dach und Batterie den Bedarf nicht mehr decken kann nimmt er Energie aus dem Netz?

GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1669
 

Wenn Du einspeisen darfst dann wirst du entweder Strom in das Grid pumpen, oder Strom aus dem Grid beziehen oder Dein Haus aus der Batterie versorgen und trotzdem 20 Watt beziehen...

also müsste man den Smartload Schaltausgang von GEN Anschluss erst noch durch ein Astronomische Schaltuhr https://amzn.eu/d/fkatz4f schicken, die zwischen Sonnenaufgang und Untergang den Zwangs Inselmodus verhindert.

aber jeder wie er will.


   
Benni82 reacted
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 473
 

hmm vielleicht mit Solarman und Home Automation was machbar.
aber erstmal müssen WR & Speicher kommen und das ganze in Betrieb gehen 🤣

GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@clinnt)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 58
 

Grundsätzlich finde ich die Schütz-Idee schon gut, aber ich glaube der verfügbare Platz in meinem Schaltschrank ist zu knapp….

 

Die 20 Watt Bezug summieren sich halt bei 365 Tagen auf 175 kWh, abzüglich der Zeit, wo Überschuss ins Netz verkauft wird. Das kann ich jedoch nur schätzen. In den ertragreichen 8 Monaten werden das am Tag vielleicht 6 Stunden sein, in denen man einspeißt (je nachdem wann halt der Akku voll ist). Ich schätze mal so 100 kWh im Jahr gehen flöten, also 30€ muss man von seiner Einspeisevergütung abrechnen (und weitere 20€ für den verpflichtenden Smart-Meter). Ich denke Hausverbrauch und eAuto lassen mich gerade mal 1000kWh einspeisen.

Mit den 80€ decke ich also gerade die Bezugskosten und Stromzähler. Shit, Grundgebühr vergessen….

 

Vielleicht noch ein kleines Balkonkraftwerk auf mein Garagendach mit 900kWp um das auszugleichen…

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Clinnt

   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 473
 

du darfst nicht alle Zeiten als Verlust betrachten in denen nicht eingespeißt wird. Nur an den Tagen, an denen du zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang den kompletten Bedarf über Akku stemmen könntest (also in den ertragsreichen Jahreszeiten).
Hier hast du einen Bezug, obwohl du ihn nicht bräuchtest.

An den Tagen, an denen du deinen kompletten Bedarf während der "Dunkelphase" nicht komplett aus dem Akku decken kannst, hast du so gesehen keinen Verlust durch die 20W. Er bezieht zwar sobald nicht eingespeißt wird 20W aus dem Netz, selbst wenn zu dem Zeitpunkt der Akku noch voll ist und das Haus alleine versorgen könnte, sobald er leer ist zieht er ja aber sowieso aus dem Netz. Würdest du dir jetzt die 20W ein paar Std sparen, eben erst minimal später, in Summe macht es aber keinen Unterschied für den Tag.

GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@andi-79)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 53
 

also das mit den Schütz finde ich genial, wenn ich meinen DEYE und die Batterien SOC über 20% habe dann ist die Anlage eine "Inselanlage" und wenns die Batterien nicht mehr schaffen dann schaltet der Grid hinzu ohne einer Stromabschaltung und die Erdung wird ebenfalls automatisch umgeschaltet ( oder muss das immer Manuell im Menü eingegeben werden?) 

habe ich das so richtig intepretiert?? 

 


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2