Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt.
Unterstützte das Deye Forum >>> Deye Updaten lassen <<<
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hi,
stelle mich kurz vor:
Inselanlage
Deye 50K-SG01HP3-EU-BM4
Bos-G 61kw Batterie
Grundlast zwischen 160-170W
1.Bild normal
2.Bild Abfälle auf 0, obwohl Last entzogen wird. Die Lichter im Haus gehen auch nicht aus, aber das ganze Management des WR spinnt dann.
Eigentlich lief die ersten zwei Wochen nach Anschluss alles so optimal, das es mir fast komisch vorkam. Alles funktionierte, wie ich es mir vorstellte. Ein schönes Gefühl nach ca. 1 Jahr Bauzeit. Als allerdings die Batterie dann vollständig geladen war, fingen dubiose Späße an. Zunächst hatte ich das Gefühl die Messungen stimmten nicht mehr. Daraufhin war auch das BMS seltsam unterwegs.
Letztendlich glaube ich nun den Fehler zu kennen. Es scheint, dass bei Überschuss PV und Batterie 100%, das System im Inselbetrieb Probleme bekommt. Nach manuellen Abstellen der Panels und Reduktion der Spannung (Ladung) scheint es heute nun wieder normal zu funktionieren. Ich dachte allerdings, der WR reguliert die Panels selbstständig runter. Scheinbar funktioniert das aber im Inselbetrieb nicht richtig. Hat jemand ein ähnliches Problem? Gibt es eine Einstellung die dieses Dilemma verhindert? Ich dachte erst an eine SOC auf z.B. 95%. Aber das gibts wohl im HV Bereich nicht. Andere Möglichkeiten?
Vielen Dank vorab!
Grüße Mathis