Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Ich habe mal versucht die Deye Settings zu verstehen und mein System zu optimieren.
Nach sehr viel probieren habe ich einiges verstanden und vieles läuft nicht so wie ich es gedacht habe.
Vielleicht kann jemand Licht ins Dunkel bringen.
Meine Einstellungen:
System Work Mode:
Zero Export To CT , Solar Sell (aktiv)
Energy pattern: Load First (aktiv)
Wichtige Einstellungen sind:
Battery Settings: Page 3
Shutdown / Abschaltung: …
Low Batt / Batterie Schwach: …
Restart / Wiederaufnahme: …
System Work Mode:
grid charge : Off | Gen: Off | Time 01:00-05:00 | Power: 10000 | Batt: [XXX]
Ich habe folgendes herausgefunden:
Beispiel A:
Aktuelle Batterie Ladung: 30%
Batterie Setting: „Low Batt / Batterie Schwach“ [40%]
System Work Mode:
grid charge : Off | Gen: Off | Time 01:00-05:00 | Power: 10000 | Batt: [20%]
Batterie Ladung unter „Low Batt / Batterie Schwach“
+ Der Wechselrichter versorgt das Haus nicht mehr.
+ Was das Haus benötigt wird gleich vom Grid geholt.
+ Der ganze Strom der PV geht in die Batterie.
+ Die Einstellung in System Work Mode: wird ignoriert.
+ Ist Grid Load aktiv ( Batterie Settings, Seite 2 ), wird der Akku auch über das Grid geladen.
Beispiel B:
Aktuelle Batterie Ladung: 30%
Batterie Setting: „Low Batt / Batterie Schwach“ [20%]
System Work Mode:
grid charge : Off | Gen: Off | Time 01:00-05:00 | Power: 10000 | Batt: [30%]
Der Wert „Low Batt / Batterie Schwach“ ist überschritten
und „System Work Mode: Batt“ kleiner als die aktuelle Batterie Ladung.
+ Der Wechselrichter versorgt Load mit Strom.
+ Der Rest geht in die Batterie.
+ Wenn PV nicht ausreicht, wird der Strom vom Grid geholt.
Beispiel C:
Aktuelle Batterie Ladung: 30%
Batterie Setting: „Low Batt / Batterie Schwach“ [20%]
System Work Mode:
grid charge : Off | Gen: Off | Time 01:00-05:00 | Power: 10000 | Batt: [20%]
Der Wert „Low Batt / Batterie Schwach“ ist überschritten
und „System Work Mode: Batt“ ist überschritten.
+ Der Wechselrichter Load mit Strom.
+ Der Rest geht in die Batterie.
+ Wenn PV nicht ausreicht, wird Strom von der Batterie genommen.
Frage:
Was macht der „Restart / Wiederaufnahme:“ Wert.
Ich dachte das der Wechselrichter nach Erreichen der „System Work Mode: Batterie“ Grenze die Batterie erst bis „Restart / Wiederaufnahme:“ auflädt, bevor er sich wieder entlädt. Das ist aber nicht der Fall.
Ein Buch mit sieben Siegeln! 🥺
Mein komplettes Haus ist am Load angeschlossen und ich habe im Arbeitsmodus „Nulllast“, „Solarverkauf“ und „zuerst Last“ eingestellt (wenn das komplette Haus am Load hängt, braucht man die CT-Stromklemmen nicht verbauen und anschließen, der Deye misst das dann intern).
Wenn die Batterie über BMS-Datenkabel verbunden ist, dann im Hauptbildschirm (die Grafik mit den Geräten und Stromfluss) auf die Batterie klicken und unten rechts auf die BMS Daten. Dort zeigt das BMS an, was für max. Lade und Entladestrom das BMS zulässt.
Diese Werte merken und dann unter Battery Settings auf Seite 1 eingeben (oder etwas darunter bleiben, wenn man nicht an die Grenze gehen möchte). Das Feld „Batt aktiv“ ist missverständlich, das meint Batterie REAKTIVIEREN und dient nur um tiefentladene Batterien mit einem geringeren Ladestrom zu reaktivieren. Also Haken weglassen! Speichern!
Auf Seite 2 habe ich alle Haken raus gemacht, möchte ja weder Netz- noch Generator-Ladung. Speichern!
Auf Seite 3 habe ich nach einem Youtube-Video folgendes eingestellt:
Restart: 30%
ger. Batterie: 18%
Aus: 10%
Lithium Mode: da stand automatisch 00 bei mir drin
Speichern!
Warum 18%? Weil der Youtuber erklärte, dass es Probleme geben kann, wenn man 20% einstellt und im Nutzungsprofil der Tageszeiten ebenfalls 20% einstellt. Also hier ein oder zwei Prozent darunter bleiben!
Im Arbeitsmodus, Seite 2 sind ja die ganzen Tageszeiten aufgeführt. Dort muss der Haken bei „Nutzungsdauer“ gesetzt werden.
Da ich (grundsätzlich) meinen Akku nicht aus dem Netz laden möchte (außer eine geplante Stromabschaltung stünde bevor und mein Akku wäre leer) und ich keinen Generator habe, habe ich sämtliche Haken bei „Netz“ und „Gen“ entfernt. Ich habe für alle Tageszeiten die Power auf 10000 gestellt (weil mein Akku max 195A bei 51,3V = 10.000 Watt) leisten kann. Der Verbrauch darüber hinaus würde dann aus dem Netz gezogen werden.
Unter „Batt“ habe ich überall 20% eingestellt, was bewirkt, dass die Batterie rund um die Uhr bis 20% entladen werden darf.
Speichern und auf Seite 3 alle Wochentage auswählen.
Was ich noch nicht gefunden habe, wie sage ich dem Deye, er soll die Batterie mit PV-Strom nur bis 90% laden?
Was etwas seltsam gelöst ist die Ladeeinstellung für Netz-Ladung oder Generator-Ladung.
Im Batterie Setting, Seite 2, kann man einstellen, ab welchen Prozentwert die Batterie geladen werden soll und mit welchem max. Ladestrom. Soll der Deye dies dann tatsächlich umsetzen, muss man wieder im Arbeitsmodus (auf Seite 2) zu der gewünschten Zeit den Haken bei Netz oder Generator einsetzen.
JETZT muss man allerding bei „Batt“ eingeben, bis zu welchen Prozentsatz die Batterie geladen werden soll.
Wie gesagt, wie man mit PV-Strom die Batterieladung auf beispielsweise 90% begrenzen kann, habe ich noch nicht herausgefunden. Klar, ich könnte auf Benutzerdefinierte Batterie umschalten und mit Spannungswerten arbeiten, aber ich nutze schon lieber das BMS, bringt einfach klarere Werte!
Was ich noch nicht gefunden habe, wie sage ich dem Deye, er soll die Batterie mit PV-Strom nur bis 90% laden?
Diese (hust) unsinnige Funktion gibt es im Deye nicht.
Du kannst Dein BMS vergewaltigen und tiefere Spannungen eingeben, das Laden bis XX% ist eine Sache von Fahrzeugbatterien mit Kobaltchemie, die dabei eine längere Lebensdauer haben, wir haben wohl alle LFP oder Blei Batterien am Deye und da ist vollständiges Aufladen zwingend damit das BMS weis wo es steht.
Selbst so eine Bastelbude aus Kalifornistan rät ihren Kunden die Fahrzeuge mit LFP Batterie mindestend einmal die Woche richtig voll zu laden.
aber jeder wie er will.
Frage:
Was macht der „Restart / Wiederaufnahme:“ Wert.
Ich dachte das der Wechselrichter nach Erreichen der „System Work Mode: Batterie“ Grenze die Batterie erst bis „Restart / Wiederaufnahme:“ auflädt, bevor er sich wieder entlädt. Das ist aber nicht der Fall.
Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Wenn bei mir die Batterie bis auf 20% entladen ist und wieder um ein paar Prozent geladen ist (noch unter Wiederaufnahmewert 30%) speist die Batterie sofort wieder ein. Bei wechselhaftem Wetter mit Sonne und Wolken ist dies ein ständiges hin und her und bestimmt nicht gut für die Batterie ??
das macht eine der kurzlebigen NMC/NCA Batterien in einem EV im Sekundentakt mit knackigen C-Rating, jahrelang, problemlos.
aber jeder wie er will.
Gibt es schon eine Lösung zu der Einstellung das der Akku tatsächlich bis auf den restart wert geladen wird ohne das er entladen wird?
Der Restart Wert ist nur für den OFF Grid Betrieb relevant. Und zwar: Keine PV, Akku voll LOAD versorgt bis SHUTDOWN %. Dann LOAD AUS
PV kommt wieder: Deye geht an, lädt Akku bis RESTART Schwelle und LOAD geht wieder an.
ON Grid ist das alles für die Füße.
Da man auch von 10-15%SOC oder wieder runter laden kann ohne die Zyklen relavant zu beeinflussen ist das was der Deye macht schon richtig und kein Fehler.
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Guten Morgen
Ich habe mich hier Mal durchgearbeitet, muss aber nochmal fragen:
Ich möchte eigentlich,dass jetzt im Winter tagsüber der Akku mal geladen wird und nichts abgibt. Das scheint aber trotz "battery First" nicht zu funktionieren.
Anlage ist 3,6 kW, 1-phasig mit 5kwh Speicher
Gibt's da noch eine Einstellung, die ich nehmen kann?
Danke vorab und einen schönen Sonntag
wenn ich das richtig verstehe reicht deine PV Leistung für Load UND Batterie voll machen aktuell nicht aus,
dann würde ich über Grid-Charge die Batterie aufladen.
Die Ladezeit und Leistung kannst Du ja entsprechend einstellen, daß das ein paar (Sonnen)Stunden dauert.
Der Grid-Verbrauch dürfte dabei ja gleich sein, ob jetzt die Batterie oder Load vom Grid (mit)versorgt werden kommt ja aufs gleiche raus.
@x-ray Danke für deine Anregungen!
Du hast wahrscheinlich Recht, dass das egal ist!
Frage mich aber, wozu "Battery First" anwählbar ist, wenn trotzdem load versorgt wird!?
Aber dann ist das eben so....
Wünsche ein schickes Wochenende und eine schöne Adventszeit
Hallo zusammen,
ich hoffe ich bin in diesem Thema richtig. Ich nutze einen Deye Sun 12 mit 2 x 10kWh. Da ich ab demnächst Kunde bei Tibber.de bin möchte ich zu den Billigzeiten die Akkus laden (derzeit meist so von 03:00 - 05:00 Uhr, ist auch so unter dem "Timer" eingestellt.
hi
Ich habe genau das gleiche vor.
Meine Deye Batterien nachts via tibber laden.
welchen Timer meinst du?
Die Preislogik wäre aber auch nick sinnvoll. Hier eine variable „z.B. Strompreis unter 22cent“…
Viele Grüße
Hallo zusammen
Habe 4xSpeicher je 5,12kw (pace bms) parallel mit Sammelschiene installiert
setting ist auf Lithium gestellt (bei mir werden nur die gesamt daten von BMS angezeigt und keine Details Daten)
Firmware habe ich die aktuellste drauf
jedoch werden diese immer unterschiedlich geladen und es kommt immer zu cell OV bei einem Akku habe bereits die Spannung bei Full Package auf 55,2 gestellt nun werden alle Akkus nur mehr mit 55,2V geladen
warum zeigt bei mir keine Details daten von den einzelnen BMS an??
der Deye zeigt keine Daten auf Zellniveau an,
was man da evtl. sieht
sind die Daten von 15 BMS
aber jeder wie er will.
genau dieses Bild bekomm ich mit CAN verbindung nicht
über RS485 bekomm ich es, aber da sind die Gesamtdaten vom BMS falsch