Ich kenne jetzt nicht deine genauen Einstellungen - man kann den Deye so einstellen, dass die Batterie - wenn voll - auch ins Netz einspeist. Macht aus meiner Sicht wenig Sinn.
Allerdings ist es i.d.R. so, dass es eine Absorptions- und eine Floatspannung gibt (letztere nennt sich im Deye glaube Ruhespannung oder resting voltage (?)) - wobei letztere i.d.R. niedriger ist, als die Absorptionsspannung. Wenn die Absorptionsphase abgeschlossen ist, versucht der Deye auf die Floatspannung runterzuregeln und muß die Batterie irgendwohin entladen. Wenn die Hauslast nicht ausreicht, dann eben auch ins Netz.
Bei 52V wäre deine Floatspannung allerdings sehr gering, die solltest Du eher auf 54 oder 54,4V stellen, dann hält der Akku bis zu Abend die 100% in etwa. Bei 52V hast Du ca. 40% SoC 🙄
so habe nun festgestellt das die 40kwh Batterie ein 15S system ist und die 32 kwh ein 16S system. was ist hier am sinnvollsten zu tun ?
Technisch gesehen wäre ein entfernen einer Zelle bei dem 16S System das einfachste (wenn es eine geschraubte Batterie, eine selbstgebaute Batterie ist, wenn ein frei konfigurierbares BMS dranhängt) (wer aber selber baut, kombiniert kaum eine 15S mit einer 16 S)
persönlich würde ich das 15S System (ich befüchte eine schittige Pylondreck Batterie) so schnell wie möglich verticken evtl. findet sich ein Dummer da draussen, und die 16S Batterie mit zusätzlichen 16S Batterien (bei 85€/kWh) erweitern.
aber jeder wie er will.