wenn Du Dir die Videos anschaust dann wirst Du feststellen dass der aufgedruckte Abschaltwert recht grosszügig überschritten werden kann bis der Thermische Auslöser irgend wann auslöst.
Das Du mit Deiner Batteriekapazität und einen 12K den 250A DC zum auslösen bringen wirst halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Du hast doch 4 Deye Batterien vor dem 12K die würde ich mit einem Victron Lynx parallelschalten und jeder Batterie mit 100 bis 150A? absichern.
aber jeder wie er will.
dann ein grund mehr hier nun nach der information mit 300A in der anleitung doch kleiner zu bleiben. aber verstehe ich es richtig, dass du dann eher zu noch kleiner wie zB 200A raten würdest?
PS ich hab gesamt 5 speicher. zum zeitpunkt der bildaufnahme fehlte ein speicher....
ich habe 3 alte versionen der deye wandspeicher (ohne der seitlichen 125A sicherung) daher im schrank diese nachgeholt. bei den beiden oberen "neuen" sind die ja bereits versehen.
Also der Deye zieht max um die 240A, was Du da an Batterien dranhängst ändert am Maximalwert nichts.
Du kannst 95 mm2 Kabel nehmen und das mit 500A absichern oder 70 mm2 Kabel und das mit 300A absichern es macht keinen Unterscheid.
Was Du nicht machen solltest wäre vor dem Deye eine Sicherung hängen die bei 240A auslöst.
Also eine 250er die in real life auch 300A noch nicht schaltet ist eine Möglichkeit wenn das Kabel das auch packt. Die Sicherung soll ja das Kabel schützen, diese pösen Sicherungsautomaten können auch als Trennschalter verwendet werden.
aber jeder wie er will.
@strahlenfaenger Ja genau die Schalter sind eher mal für eine Reparatur gedacht ob die im Notfall wirklich auslösen, keine Ahnung.
@hendrik Ich würde mir an deiner Stelle das mit den Megafuse noch mal gut überlegen. Schau mal zu youtube. Vielleicht überdenkst das dann noch mal und besorgst dir wenigstens die EF3 Adler Sicherungen. Löschsand ist auf jeden fall besser als Funkenzug.
@feinsicherung Ich hoffe mal dass es so auch funktioniert, besser ist es bestimmt auf deine Art aber nachdem Deye 300A vorschreibt wenn ich mich nicht irre hoffe ich mal dass das ausreicht. benutze die Schalter eigentlich nur für Wartung.
Ich würde sogar eher zu dem Teil Tendieren.
@plastiko-fantastiko Das Problem das du bei solchen Tests hast dass die nicht unbedingt aussagekräftig sind und von der Einbausituation und sogar von der Verkabelung abhängen. Ist der Schalter in einem Gehäuse hast du Wärmestau hast du ein dünneres Kabel bekommst du auch mehr Wärme.
diese Schalter in ein Gehäuse... Respekt ... und dünne Kabel... bei 250A
der Rest siehe Footer
aber jeder wie er will.
Moin zusammen und einen schönen 1. Advent! Habe mit diesen Systemen keine Erfahrung. Deye schreibt einen 300A DC Schutzschalter für den 10kW und 12kW WR vor. Sollte oder muss ich mich daran halten?
Kommt es letztendlich nicht darauf an, welche max Stromentnahme aus dem Speicher ich zulasse, zB 160A -> also Spitzenlast bei 6kW? Im Datenblatt steht eine empfohlene Stromstärke von 100A.
Wenn der Speicher direkt unter dem WR steht, ist das beigelegte 35mm² Kabel dann wohl ausreichend?
@strahlenfaenger 35er Kabel ist schon etwas schwach. Hast du schon mal das Kabel angefasst nach 15-20 Minuten bei Vollast. Das mit der Sicherung solltest du so verstehen lieber eine Sicherung ausserhalb von dem Gerät gewechselt als den Deye öffnen zu müssen oder sogar zur Reparatur einschicken.
@hendrik Ich würde mir an deiner Stelle das mit den Megafuse noch mal gut überlegen. Schau mal zu youtube. Vielleicht überdenkst das dann noch mal und besorgst dir wenigstens die EF3 Adler Sicherungen. Löschsand ist auf jeden fall besser als Funkenzug.
Aha - o k - hatte ich noch gar nicht mitbekommen. Gut so eine Forum. Schaue ich mir an.
habe halt gedacht, die Victrons wissen, was sie tun...
Gruß
Hendrik
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Ich hab einen 2-poligen Schutzschalter geschossen. Max Ladestrom ist 240A. Die nächste erhältliche Schutzschalter war 250A. Kam so auch durch die Abnahme. Vorteil: Du kannst damit die Batterie vom WR trennen, für Rumprobierereien, Störfall etc.
@Woefu: ja, die Abschaltfunktion sehe ich auch als wichtig an - dafür habe ich den 400A Marinco-Drehschalter verbaut.
Trennt dein Schutzschalter allpolig, oder nur die Plus-Leitung?
Gruß
Hendrik
PS@Boy007: die Adler Sicherungen 175A sind bestellt.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Da ich kein Bastler von den Absicherungen bin habe ich mich für die Felicity 48300 mit je 15 KWh Standspeicher inkl. LSS und Megafuse Sicherung im Gerät entschieden. Die Megafuse ist unter einer kleinen Abdeckung - also gut erreichbar. 2 Speicher parallel angeschlossen mit den beiliegenden 35 mm Kabel. Somit nur die Hälfte an Strom auf einem Kabel. Die Entladung habe ich auf 180A begrenzt, mehr brauch ich eigentlich eh nie, und schon wird da absolut nichts warm.
Wie gesagt ich bin ein Freund von Fertiglösungen und es ist alles aufgeräumt. Aber jeder wie er mag.
20x Trina 445 W auf Südwest - 20x Trina 445 W auf Nordost
Deye SUN 12 KW Hybrid mit 2x 15 kwh Felicity Speicher
@indiana71 So kann man es auch machen.
Ja bei dem Victron Zeug und auch bei so Schaltern sollte man zumindest aufpassen das es auch für das geeignet ist wofür man es brauch Speziell bei den Schaltern, ist nicht das erste mal dass sich ein Trennschalter auflöst - schmilzt da sie nur für 48V ausgelegt sind.