so mache ich das, aber nur als Last-Line-Of-DefenseIch wollte den dreiphasigen Deye nehmen, aber einen 1-phasigen kleinen Generator mit 3000Watt.
Wie kann ich das lösen? Dann muss ich wohl ein separates Ladegerät für die 48V Batterie nehmen?
Ich würde weder meine Almhütte noch mein Hausboot (die ich beide nicht habe) freiwillig dreiphasig bauen, das ist so ein germanisches Ding mit dem Drehstrom, halb Europa schafft das seit 100 Jahren EINPHASIG und kupfersparend ist das in Germania auch nicht so wie die Elektriker da Leitungen auslegen.
aber jeder wie er will.
Hatte ich zu Anfang so gemacht, heute noch einmal, keine Änderung, Limit nach wie vor bei 100 A
@andreas hast du bei den Akkus Adressen für RS485 eingestellt? Zeigt der Deye die Kapazität beider Akkus als installiert an? Ich glaube, der erkennt nur einen.
@rhombic Sorry. Leider gerade erst gelesen 🙂 Altbau Keller. 17.5er Kalksandstein.
1x Deye 12K-SG04LP3
2x Hoyemiles HM1500
3x Deye RWM6.1 6.14 kWh -> 18.42kWh
24x JA Solar JAM54S30-415/MR -> 9.96kWp Dach Süd 35 Grad
8x Trina Vertex S 405DE09.08 -> 3.24kWp Flachdach Süd 15 Grad
Ist es richtig, dass am Generatoranschluss des Deye nur die Lasten versorgt werden, nicht jedoch der Akku geladen wird?
Wenn ich am AC1 (IN) nicht das Netz, sondern einen Inverter anschließe - wird dann der Akku geladen?
Weiß jemand, wie sich das bei Victron verhält? Wenn ich dort am AC1 (IN) statt Netz einen Generator anschließe - wird dann der Akku geladen?
Wenn Du dem Deye sagst dass am GEN Anschluss ein passender Generator mit einer Leistung von XXXX Watt sitzt, dann kann der Deye in deiner Inselanlage den Generator auffordern zu laufen, mit Ihme den Inselbedarf decken, ihn zum Batterieladen verwenden oder ihn sogar bei der Last unter die Arme greifen. und ihn auch wieder ausschalten.
aber jeder wie er will.
das ist mir so nicht ganz klar. ich möchte im Notfall einen Inverter (den ich mit Gas oder Benzin betreiben kann) und eine Leistung von ca. 3000W hat an den Deye 3-phasig 12 kw entweder am AC1 IN oder am Generatoranschluß anschließen wollen, damit dann die Solarakkus geladen werden können. Geht das?
oder muss an einem 3phasigen WR zwingend auch ein 3phasiger Generator angeschlossen werden.
Es ist kein Netz von außen vorhanden.
Ich weiss es ist schwer.
Ein Aggregat ist ein Ding das ein eigenes Grid erzeugt, ein Ding das sich NICHT wie ein VDE4105 zugelassener WR (oder BHKW) an das Grid anpassen kann.
Wenn Du also ein Grid Erzeuger an den Deye anschliesst muss der Deye derjenige sein der sich anpasst (sonst knallt es genau so wie es knallen würde wenn du ein Aggregat an das Grid anschliessen würdest)
Also der Deye passt sich an ein dreiphasiger Deye an ein ????
richtig! ... dreiphasiges Aggregat
Woher soll der Deye denn sie anderen beiden Phasen hernehmen?
Also wenn Du auf der stromlosen Alm deine Berghütte mit Strom versorgen willst, und keine Drehstromverbraucher wie Skilifte hast, dann mach Dir einen dicken EINPHASIGEN Deye in die Hütte und versorge den mit einem Einphasigen Aggregat.
Brauchst Du Drehstrom nimm einen Dreiphasigen Deye und hänge ein Dreiphasiges Aggregat dran.
Willst Du nur für den Notfall eine last line of defense für deinen dreiphasigen Deye haben, dann hole Dir ein 200€ Ladegerät zwischen Deinem einphasigem Aggregat und der Batterie, dann wirst Du schon mal deine Hausinstallation vor dem miesen Aggregatestrom verschonen, hast kein Drama mit Schieflast, Überlast, schlechter Sinusqualität etc.
aber jeder wie er will.
@kjp Du kannst Dir auch ein Netzteil holen. 230V AC auf 400V DC von Meanwell z.B. und die Plus und Minus an die Solaranschlüsse hängen. Gaukelst dem Deye sozusagen einen PV Anschluss vor. Dann kannst Du jedes 1-phasige Aggregat nehmen und an einen 3-phasigen Deye hängen. Vorausgesetzt Du hast einen PV Eingang frei, oder arbeitest mit einem Umschalter und speist dann mit dem Generator ein wenn zu wenig, oder gar keine Sonne. (Nacht)
3 Balkone mit 410Wp CSun full black Modulen vollgepackt 75 Grad: Ostbalkon(e) 7 Stk. unten / 3 Stk. oben, Südbalkon 10 Stk., Westbalkon(e) 7 Stk. unten/3 Stk. oben, zusätzl. 4 Module auf Fassade (3 Stk. Süd, 1 Stk. West), 2 Stk. Akku Gobel Power 14,3kWh, E-Auto Kia EV6 AWD
Hallo
Ich stehe vor der Entscheidung für einen Hybridwechselrichter vermutlich 10 kW wegen Erweiterung der PV-Anlage.
Bisher habe ich einen Victron Multiplus für meine bisherige PV-Anlage in Betrieb, der nun zu klein ist.
Das Gute an ihm ist, dass er meine Balkon-PV-Anlage - netzparalleler Microgrid - bei Überschuss mitberücksichtigt.
D.h. Überschuss der Balkonanlage wird in meinen Pylontechspeicher geschoben.
Die Frage ist, kann der Deye Sun das gleiche leisten, wie der Victron Multiplus?
Danke und Grüße
Wolfgang