Forum

Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt. 

Unterstützte das Deye Forum    >>> Deye Updaten lassen <<<

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Benachrichtigungen
Alles löschen

Unklar warum Netzverbrauch bei WP WW Leistung 3kW

15 Beiträge
6 Benutzer
6 Reactions
285 Ansichten
(@randwil)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 11
Themenstarter  

Problem:

Netzbezug liegt bei 520W im Fall von Warmwasserbereitung durch Wärmpepumpe (Leistung 3000W).

Siehe Screenshot, aus irgendeinem Grund kann der Deye aus der Batterie nicht mehr als 2500W in L1 einspeisen bzw. DC seitig mehr als 50A (blaue Linie unten) aus der Batterie ziehen.

Es sind aber 240A als Charge und Discharge Current in den Deye Batterie Settings eingestellt. BMS seitig Charge und Discharge Current 150A. Und beim Aufladen funktioniert das ja auch.

Frage:

Was ist das Limit in diesem Fall? Ist es die Schieflast? Weiß einer welche Einstellung ich noch verändern muss damit auch mehr aus der Batterie gezogen werden kann?

 

Setup

Deye SUN-12K-SG04L P3-EU hybrid low volt mit Eastron V2

Volleinspeisung

Komplette Last am Grid Ausgang

Nichts am GEN, Nichts am LOAD

Batterie: 2x14,4kWh (16s,280Ah) => 48V@560Ah

 

 

Dieses Thema wurde geändert Vor 1 Monat 2 mal von randwil

   
Zitat
Schlagwörter für Thema
(@amiko)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 569
 

Veröffentlicht von: @randwil

Was ist das Limit in diesem Fall? Ist es die Schieflast? Weiß einer welche Einstellung ich noch verändern muss damit auch mehr aus der Batterie gezogen werden kann?

Dein WR kann 6 kW über eine Phase bewältigen. Was hast du bei ToU (Time of Use) eingestellt? Poste bitte deine Einstellungen, dann kann man dir vielleicht weiterhelfen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von amiko

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@mario540)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 231
 

Load First ?, Batt First? , wie oben gesagt komplette Einstellungen mal hier reinstellen 

😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1021
 

@mario540 Mal geschaut, warum macht der den ganzen Tag im - rum?

Zähler verkehrt angeschlossen?


   
Mario540 reacted
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 410
 

Volleinspeisung also Selling first und so wie du es Beschreibst das Passt irgendwie nicht zu einander.

Zero Export to CT und Solar cell dann sollte es funktionieren und die richtigen einstellungen in der Time of use.


   
AntwortZitat
(@randwil)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 11

   
AntwortZitat
(@randwil)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 11
Themenstarter  

@amiko

https://dy-support.org/community/postid/23334/

soll ich TOU auf 52,43V stellen?? (Falls ich es richtig verstanden habe?!)

wg. deines Posts 2% mehr bei TOU.

TOU min Limit := Low Batt * 1,02 = 51.4V * 1,02 = 52,43V 


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 569
 

Veröffentlicht von: @randwil

soll ich TOU auf 52,43V stellen??

Bei mir ist SOC eingestellt, deshalb kann ich dir nicht sagen, welche Spannungen du einstellen sollst. Ein Unterschied von 2 % hat ganz andere Gründe und wird dir bei deinem Problem kaum helfen. Das Problem tritt meistens im Herbst oder im Winter auf, wenn die Batterie bis zum im ToU eingestellten Wert entladen wird und „Low Batt” den gleichen Wert hat. In diesem Fall lädt der WR die Batterie aus dem Netz. Kurze Zeit später entlädt er die Batterie wieder bis zum im ToU eingestellten Wert. Und so geht es weiter, bis ausreichend Energie vom Dach kommt, um die Batterie zu laden.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
randwil reacted
AntwortZitat
(@randwil)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 11
Themenstarter  

Hier nochmal das Verhalten bei PV Überschuss.

Am Tag nach Mittag:

(2) Im Fall von genug PV Überschuss und Batterie voll -> Komplette Abdeckung durch PV, Kein Gridbezug, alles OK 

Gleicher Tag morgens:

(3) Im Fall von genug PV Überschuss aber Batterie noch nicht voll -> PV geht in Speicher anstelle ins Netz, Gridbezug, nicht OK

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen von randwil

   
AntwortZitat
(@randwil)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 11
Themenstarter  

@amiko benutzt du denn Lithium (mit CAN BMS Kommunikation) oder Batt % (ohne BMS Kommunikation)?


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 569
 

Veröffentlicht von: @randwil

benutzt du denn Lithium (mit CAN BMS Kommunikation) oder Batt % (ohne BMS Kommunikation)?

Soweit ich weiß, kann ohne BMS-Kommunikation kein SOC berechnet werden. Als ich das Kommunikationskabel von der Batterie zum WR nicht richtig angesteckt habe, wurde mir nur die Spannung, aber kein SOC angezeigt. Am WR kannst du nachsehen, ob die Batterie-BMS den Strom begrenzt. Klicke dazu am Display unten links auf die Batterie und anschließend unten rechts auf Li BMS.

Deine Einstellungen sind aus meiner Sicht voll in Ordnung. Bist du dir sicher, dass dein Eastron richtig angeschlossen ist? Das Verhalten deines WR ist wirklich seltsam. Auf eine Phase wird eingespeist und über zwei Phasen wird Strom bezogen. So etwas könnte passieren, wenn Asymmetric Phase Feeding oder Grid Peak Shaving aktiv sind. Das ist bei dir aber nicht der Fall.

Manchmal hilft es, den Wechselrichter komplett neu zu starten. Netz aus, PV aus und dann die Batterie ausschalten. Ca. 10 Minuten warten. Batterie einschalten, warten bis der Wechselrichter gestartet ist. Einstellungen kontrollieren. PV einschalten, warten bis der Strom vom Dach kommt und die Batterie geladen wird. Netz an.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@randwil)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 11
Themenstarter  

@amiko tja, also ich fahre Bat V mode ohne Kommunikation weil zuverlässig im Gegensatz zu SOC (drift) für Winterlücke. Das hat auch alles super geklappt.

Zum Thema Asymmetric Feeding. Das hab ich auch mal einen Tag ausprobiert. Ist aber absoluter Quatsch siehe Bild. Da geht der Deye richtig ab für nichts..

Also dann bleibt wohl nur mal Neustart und ansonsten mal Lithium Mode testen. Und wenn das nicht klappt dann muss ich wohl nochmal die Verdrahtung vom Elektriker anschaun.


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 569
 

Veröffentlicht von: @randwil

Und wenn das nicht klappt dann muss ich wohl nochmal die Verdrahtung vom Elektriker anschaun.

Du kannst selbst einen sogenannten Föntest durchführen. Schließe einen Verbraucher (z. B. einen Fön) an Phase 1 an und schaue, was der Wechselrichter anzeigt. Wiederhole den Vorgang dann mit Phase 2 und Phase 3.

Du könntest auch die Leif-Anzeige am VNB-Zähler mit der Smartmeter-Anzeige und der WR-Anzeige vergleichen.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
randwil reacted
AntwortZitat
(@randwil)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 11
Themenstarter  

So kurz die Auflösung.

Spoiler, alle die auf elektrischen Verdrahtungsfehler getippt haben lagen richtig:

Der Föntest wurde bestanden. Also am Eastron lags nicht.

Dann konnte es eigentlich nur noch ein Verdrahtungsfehler am WR selber sein. Mit der Methode des scharfen Indianerauges wurde erkannt das wg. der ABB Phasenschiene zwischen FI und LS alle 3 Phasen vertauscht waren. 😧 

Läuft jetzt soweit alles gut mit max. 20W Verlust in der Ausregelung.

 

Hier noch die Statistik wie es sein soll. Komplett eine Stunde WW Bereitung mit 3,2kW aus der Batterie. 🙂

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen 6 mal von randwil

   
Maitschi and amiko reacted
AntwortZitat
Maitschi
(@maitschi)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 121
 

Veröffentlicht von: @randwil

....wg. der ABB Phasenschiene zwischen FI und LS alle 3 Phasen vertauscht waren. 😧 

 

 

WTF? Mich würde interessieren, was sich ABB dabei gedacht hat...

Was soll das bitte bringen? 

 

Aber da sieht man wieder, wie wichtig es ist, das man alles genau überprüft, und doppelt checkt vor dem Einschalten. 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von Maitschi

   
randwil reacted
AntwortZitat