@paralex da hat wohl jemand sein Post mit der "bautrate" gelöscht und tut jetzt ganz verwundert.
Schreibfehler können jedem passieren. Aber dann so reagieren als wüsste man von nichts lässt tief blicken. So ein Mensch wird auch nicht zugeben wenn er aus Versehen falsche Einstellungen verwendet....
Welche Baudrate hat denn Deye?
Infini oder die ganzen MPP hatten 19.600.
@paralex das weißt du noch nicht? Ich könnte es dir verraten, aber wo bliebe da der Spaß als Besserwisser?
Wenn du das nicht weißt, frag ich mich ernsthaft, wie du dann deinem Problem auf die Spur kommen möchtest?
Du hast Installationsfehler und Einstellungsfehler. Sagt mir einer deiner Screenshots.
Okay, eines kann ich dir verraten. Der Verbrauch des Hauses wird nicht gemessen. Deswegen ist die korrekte Installation des Zähler unabdingbar. Deine ist jedoch bestimmt korrekt, sagt dein Telefonhörer.
@roman Dann lass es doch Du Besserwisser. Was soll der Post? Ich will weder Spaß mit Dir noch sonstiges. Du bist einfach nur ein Sprücheklopfer.
@roman
@paralex da hat wohl jemand sein Post mit der "bautrate" gelöscht und tut jetzt ganz verwundert.
Schreibfehler können jedem passieren. Aber dann so reagieren als wüsste man von nichts lässt tief blicken. So ein Mensch wird auch nicht zugeben wenn er aus Versehen falsche Einstellungen verwendet....
Ich habe nichts gelöscht, falls Du mich meinst.
Sorry, aber für deine Unkenntnis und dein Unvermögen kann ich nichts. Und für deine Hormone auch nichts.
Bevor du auf dicke Lippe machst solltest du erstmal mitdenken und vor allem lesen und danach handeln.
Seit Monaten stellst du hier Fragen eines Laien, bist unfähig, dich mit der Materie zu beschäftigen. Ja , in deiner Überheblichkeit ignorierst du standhaft, was erfahrene User dir raten.
Im Prinzip ist die Eingrenzung deines Problem möglich, jedoch setzt du dafür nicht einmal um, was dir für die Diagnose nahegelegt wird. Ist dein Wechselrichter defekt? Oder dein Zähler? Oder deine Einstellungen?
Der Weg zur Eingrenzung ist mehrfach geschrieben worden. Beginnend mit einer sauberen Inbetriebsetzung. Dies hast du dir arroganter Weise erspart und irgendwann sinnfrei herum geklickt. Es hat Gründe, warum man bei solchen Anlagen einen Schritt nach dem anderen macht.
Zum Beispiel schreibst du einmal von Load, dann von grid. Das sind unterschiedliche Anschlüsse. Und auch dann ist Load im Verständnis des Deye nicht gleich Load. Das sind Basics. Zum Beispiel zeigt dein Display zwar Load an, jedoch handelt es sich dabei nicht um den Loadausgang sondern um ....
Warum auch immer hast du dich entschlossen, anstatt der beiliegenden CT einen eastron einzusetzen. Vielleicht hast du dafür einen Grund, vielleicht ist es auch nur Gewinnmaximierung des Installateurs. Jedoch wenn der Wechselrichter netzparallel läuft, er einen externen CT verwendet, warum wird diese Einstellung wieder deaktiviert?
Du versuchst wahllos Messfehler in der Anlage zu finden, ohne die Lasten zu kennen und die Strompfade. Das ergibt keinen Sinn. Somit sind wir wieder bei der Thematik Inbetriebnahme. PV aus. Netz aus. Akkus an. Grundeinstellung. Föhn oder eine andere definierte Last auf die Phasen des Load und Leistung notieren. Dabei Spannungen beobachten. Spannungseinbruch= Wackelkontakt.
Netzeinstellung und Einstellung für smart Meter. Dann Netz zuschalten. Keine anderen Lasten im Haus! Das bedeutet, keine undefinierbaren Lasten. Jetzt Phasen einzeln belasten. Über Steckdose zum Beispiel den Föhn dran. Werte auf Plausibilität prüfen. Jetzt erst kannst du sehen ob der Zähler richtig anzeigt. Einstellung dafür im Work Mode Zero Export to CT. Solar sell deaktiviert. Jede Phase möglichst einzeln testen.
An dieser Stelle würde ein defektes Mainboard oder ein defekter Zähler sich bemerkbar machen. In dem Fall CT prüfen, eastron prüfen. Führt dies nicht zum Erfolg, originalen CT anschließen und die Einstellung dafür natürlich umstellen.
Das hast du also alles soweit Schritt für Schritt gemacht? Wo steht das? Wo steht in diesem Thema, welche Parameter wann nicht stimmen?
Ich glaube, der Schwätzer bist wohl eher du.
@paralex doch. Du hast granni geschrieben daß die eingestellte "bautrate" 9600 ist.
Aber lass gut sein. Posts löschen sich bestimmt sehr oft von alleine. 😁🤣.
Vielleicht kollidiert deine "bautrate" auch nur mit der des "Ferrarizähler".
@roman Ui, jetzt habe ich aber einen wunden Punkt getroffen. Lass gut sein. Du bist definitiv nicht vom Fach. Jemand, der versucht sich zu profilieren kann nicht vom Fach sein. Ist ja auch nicht schlimm. Menschen von Deiner Sorte kenne ich zur Genüge.
@roman Nochmals, ich habe nichts gelöscht. Sonst stünde nicht das Bild mit der Übertragungsrate. Also, was soll das? Und jetzt lass gut sein.
@paralex natürlich war es so. Sonst hätte ich nicht gefragt, bautrate oder baudrate. Du bist scheinbar nicht nur besonders clever, sondern auch besonders wertvoll. Also moralisch....
Was macht dein Inverter? Läuft schon alles? 😁
@paralex ich bin zumindest schlau genug, zu wissen, daß die CT nicht in der Lage sein können, den Zähler zu beeinflussen. Das glauben nur Leute mit Aluhut. 🤣
@roman Donnerwetter, jetzt hast Du es mir aber gezeigt. Problem ist übrigens gelöst, Du Intelligenzbolzen. Habe heute den Smartmeter bekommen und es läuft. Meine Vermutung mit dem Zähler war richtig, nur mal so nebenbei. Schöne Grüße an Deine Aluhüte. 😎
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ferriszähler beeinflusst Deye. Toller Witz.
Du machst dich echt lächerlich. Du hast schon nicht bemerkt gehabt das Plastiko dich damit aufgehört hatte.
Aber gut. Deine Probleme sind gelöst. Tschüss 🤣
@roman Du bist ja nicht einmal in der Lage Deine Posts zu verwalten. Schau mal....nichts gelöscht.