Der 20kW kann maximal 200A pro Batterieanschluss. Er hat je Batterieeingang eine 200A Sicherung (Tripp Off Schalter) eingebaut. Wenn Du die 2 Batterien korrekt verkabelst kannst Du die an einen Batterieeingang anschliessen und die andere an den andern Eingang. Das stellt kein Problem dar, solange alle Batterien laufen. Wenn nur die eine Batterie läuft kannst du natürlich maximal die 200A ziehen dann kommt es zur Abschaltung durch die interne Sicherung. Ich habe 4 Batterien je 2 parallel. Zuerst lief der WR mit einer, dann mit zwei, dann mit drei und jetzt mit vier Batterien. Es kamen nicht alle Zellen gleichzeitig... Wichtig Du solltest bei den 2 Batterien von der Einen die Plus Leitung und von der Andern die Minusleitung an den WR anschliessen. Also nicht die Batterein einfach parallel mit 2 Kabeln zusammenschliesen. So wie in der Zeichnung. So werden die beiden Batterien gleichmässig belastet. Die maximale Leistung im Batteriebetrieb am LOAD Ausgang liegt übrigens bei etwa 18kW.