Pro Phase 30Amp bei gleichmäßiger Abnahme AC-Seitig passt. Bei der 12KW Variante weiß ich, dass der auch 80% auf einer Phase leisten kann. Musst halt schauen das du nicht mehr als 30Amp auf eine Leitung legst bzw. diese entsprechend mit LS absicherst.
Reicht für Privathaushalt dicke. Selbst Elektroautos werden 3-phasig geladen -> auch kein problem.
Akrom ist eine Anlage schon in Betrieb. Welche Firmware-Version hast du drauf?
Anlage: 34x435W=14.8kWp; Deye SUN-12K-SG01HP3 mit CT-Stromsensor und man. Umschalter; Akku: Pylontech Force H2-V2 14.2 kWh
@hanss nee…läuft noch nicht. Kann nicht sagen welche Version drauf ist
Im Bau:
Deye SUN-20K-SG01HP3-EU AM2
30x Longi lr5-54hih-410m Süd/Ost
28x Longi lr5-54hih-410m Süd/West
Akku: Noch Offen
@hanss heute habe ich zum ersten mal den DC Trennschalter umgelegt und die Büchse ist tatsächlich angesprungen! Ohne grid und ohne load!
Main: Version 3001-1032-1C08
HMI: Version 2001-C019
Im Bau:
Deye SUN-20K-SG01HP3-EU AM2
30x Longi lr5-54hih-410m Süd/Ost
28x Longi lr5-54hih-410m Süd/West
Akku: Noch Offen
das sollte die Kiste machen. Zur Zeit gibt es wohl Firmware Versionen die ohne Batterie ein wenig zickig sind, aber das kann ja Absicht sein, ein Deye ohne Batterie ist nur wirklich sinnlos.
aber jeder wie er will.
@ HansS
bei mir stand im Handbuch vom 03/2023 beim 12er, 4 mm2 drin
und so wurde das auch gemacht.
5x 4mm2 Gridanschluss
und
5x 4mm2 vom Loadausgang über Sontheimer als manuelle Notstromversorgung
(wird erst final angeschlossen)
Seit Herbst steht im Handbuch 6 mm2 drin
Ich hoffe es reicht so bei mir wie es jetzt ist.
Gruß Otto
@hanss heute habe ich zum ersten mal den DC Trennschalter umgelegt und die Büchse ist tatsächlich angesprungen! Ohne grid und ohne load!
Main: Version 3001-1032-1C08
HMI: Version 2001-C019
Gratuliere! 😀
Deine Firmware ist also auch eine etwas ältere... Ich würde mal damit arbeiten wenn´s keine Probleme gibt. Wenn updaten dann nur bis 1061, die läuft bei den meisten stabil, hat aber noch Probleme mit der BMS Kommunikation.
Anlage: 34x435W=14.8kWp; Deye SUN-12K-SG01HP3 mit CT-Stromsensor und man. Umschalter; Akku: Pylontech Force H2-V2 14.2 kWh
@ HansS
bei mir stand im Handbuch vom 03/2023 beim 12er, 4 mm2 drin
und so wurde das auch gemacht.
5x 4mm2 Gridanschluss
und
5x 4mm2 vom Loadausgang über Sontheimer als manuelle Notstromversorgung
(wird erst final angeschlossen)
Seit Herbst steht im Handbuch 6 mm2 drin
Ich hoffe es reicht so bei mir wie es jetzt ist.
Gruß Otto
Wie lange sind deine Leitungen? Was sagt dein Elektriker dazu? Da wir hier von Dauerlast sprechen fühle ich mich bei meinem 12K mit 6mm2 wohler und kann auch mit 32A absichern.
Anlage: 34x435W=14.8kWp; Deye SUN-12K-SG01HP3 mit CT-Stromsensor und man. Umschalter; Akku: Pylontech Force H2-V2 14.2 kWh
@hanss Hi, so habe ich das auch vor. Allerdings würde ich im Default immer den Bypass wählen ( also keine Durchleitung durch den WR) . Fällt dann der Strom wirklich mal aus (eher selten) , dann merke ich das und schalte manuell um. Und fällt der WR aus...merke ich eigentlich gar nix ...außer das ich mich Kümmern muss ;-).
@u2funker
Alles richtig. Damit hat man die Option und jeder kann wie er will ... 😀
Anlage: 34x435W=14.8kWp; Deye SUN-12K-SG01HP3 mit CT-Stromsensor und man. Umschalter; Akku: Pylontech Force H2-V2 14.2 kWh