Deye schreibt von 4 ms, ich habe schon Oszi Messungen gesehen die 7 ms ergaben, das Gird wegzuschalten sollte zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Verbraucher abschalten.


aber jeder wie er will.


   
paralex reacted
AntwortZitat
(@eugenius)
Premium Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 99
 

@plastiko-fantastiko ob 20ms oder nur 4ms ist egal, es ist nicht 0.
Das Spannung ist weg in der Zeit. Nicht alle Verbraucher mögen es.


29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)


   
AntwortZitat
paralex
(@paralex)
PV Profi
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 297
 

@eugenius Hi Eugenius, ich denke mal, das sollte jetzt nicht das Thema sein. Andere interessierte User und ich haben nun dank eurer Hilfe eine gewisse Vorstellung, wie man das Thema angehen und lösen kann und das zählt. Ob jetzt 4 ms oder 7 ms. Mag sein, dass es einige Geräte gibt, die es nicht mögen, das wird aber jeder in seinem Haushalt früh genug feststellen und dementsprechend handeln.



   
Eugenius reacted
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2637
 

Veröffentlicht von: @eugenius

@plastiko-fantastiko ob 20ms oder nur 4ms ist egal, es ist nicht 0.
Das Spannung ist weg in der Zeit. Nicht alle Verbraucher mögen es.

kennst Du Dieter Nuhr?

 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
paralex
(@paralex)
PV Profi
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 297
 

Hier die Antwort vom Hersteller ATG

vielen Dank für die Daten des Deye-Wechselrichters.

Gemäß Spezifikation darf die Eingangsspannung 1-phasig zwischen 196-253 V und 3-phasig zwischen 340-440 V liegen. Die Frequenz ist im Bereich von 45-55 Hz zulässig. Es sollte also kein Problem sein, einen Generator von uns anzuschließen. Mit Deye-Geräten haben wir allerdings bisher keine Referenzen. Es gibt jedoch zahlreiche Kunden, die mit SMA, Studer oder Victron Energy WR problemlos laden.

@plastiko-fantastiko Ich werde testen und berichten, wenn ich so weit bin. Nochmals vielen Dank, für die Hilfe und Geduld 😉 



   
AntwortZitat
 Bubu
(@bubu)
Premium Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 154
 

Veröffentlicht von: @brettsegler

Man nehme einen einphasigen Generator und dahinter beispielsweise ein Netzteil aus der Mean Well CSP-3000 Serie, vorzugsweise das CSP-3000-400.

https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/schaltnetzteil_geschlossen_3000_w_400_v_7_5_a-386237

Das liefert 3KW an 400V und kann als Besonderheit Konstantstrom (einstellbar). Sekundärseitig dann an einen Stringeingang des Deye anschließen. 

Das ist ja eine geniale Lösung! Will den Fred hier nicht missbrauchen, aber verstehe ich das richtig, dass ich dieses Netzteil an mein maximal 2300 Watt lieferndes V2L fähiges Elektroauto anschließen und den Strom auf sagen wir 2000W begrenzen kann? Den Ausgang an einen freien MPPT am Deye und der Deye kümmert sich dann um die Regelung/Laden des Hausaukkus?

 



   
AntwortZitat
(@brettsegler)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5
 

Hmmm, kommen aus dem Auto tatsächlich 230V off-Grid raus??? Falls ja, dann funktioniert das sehr wahrscheinlich. Kenne mich aber mit E-Autos und bidirektionalem Laden überhaupt nicht aus!

Der Deye weiß natürlich nichts vom SOC des Autoakkus — da müsste man dann manuell zu und abschalten oder per externem System regeln.



   
AntwortZitat
(@mario540)
PV Profi
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 357
 

Er schickt doch nur Spannung an den PV Anschluss vom Auto aus und gaukelt dem WR PV Strom vor - den Rest macht der Wechselrichter. Den Akku des Autos sollte das BMS bzw. das EMS des Autos schützen. 


😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀


   
AntwortZitat
(@brettsegler)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5
 

Klar! Dennoch gibt es keine native Möglichkeit wie: „Schalte mal das Auto ab, wenn Deye-Akku bei SOC von xx.“ 

Und vom Auto ins Netz einspeisen wenn Deye-Akku voll will man ja auch nicht.

Das sollte man bedenken. Nicht, dass man morgens nicht mehr wegkommt… 😳 



   
AntwortZitat
(@mario540)
PV Profi
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 357
 

Der Deye regelt, wenn kein Strom mehr gebraucht wird, die PV runter - nimmt also keinen Strom mehr ab. Und dabei ist ihm egal, ob der Strom vom Auto oder von der PV kommt. Eine intelligente Steuerung geht damit natürlich nicht - aber braucht es auch nicht zwingend. Einspeisung muss für den Fall auf Null natürlich 


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von Mario540

😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀


   
AntwortZitat
 Bubu
(@bubu)
Premium Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 154
 

@brettsegler Ich kann im Menu des Fords einstellen, bis zu welcher Restreichweite die 230Volt Steckdose im Laderaum mit Strom versorgt wird. Wenn man den Strom bei dem Netzteil wirklich auf 2000 Watt begrenzen kann, dürfte das funktionieren. Damit wäre es dann ja sogar problemlos möglich Hochvolt-Hausakkus aus dem E-Auto zu laden. Vielen Dank für die Anregungen.



   
AntwortZitat
Stephan67
(@stephan67)
Neuling
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 36
Themenstarter  

Hallo Forum, ich melde mich mal wieder meit einer Frage, (war Kranh. bed. lange knockout) immer noch zu dem noch nicht gelösten Generator Problem (Aber Bald 😊 ). Die Anlage mit dem Deye läuft seit letzten Juli "Super", macht bisher das was er soll und erspart uns viel Netzbetzug. 

Was bleibt ist das leidige Thema Generator : Deye war da auch noch keine große Hilfe ! (Nochmal: GEN 12000 W Hyundai Diesel). Wir haben eine Elektronische Umschaltbox gebaut (Schütze) die 3 Phasen prüft ob Spannung da oder nicht. Wenn nicht dann wird nach "Pause Netzt getrennt und  GEN gestartet, nach weiterer (Pause Generatoranlauf) umschalten auf 3 Phasen vom Generator)... usw.  Eine Leitung (3 Phs.) hängt immer dran, entweder Netzt oder vom Generator.

So nun die Frage, bzw. was nicht Funktioniert, nach Netzausfall, Umschalten auf GEN nimmt der Deye den Strom vom GEN nicht an... gibt nicht frei ?? wie auch immer, obwohl der GEN auf allen Phs. Synchron gleichmäßig liefert. (hier 230 V 50 Hz.)    An was kann das liegen, wo hab ich Denkfehler ? In den Deye Einstellungen kann das ja nix berühren (GEN Einstellungen Batt.-Sttings etc. ? Hängt ja am normalen Stromeingang ? Eingangsleistung unterschiedlich ??

Das wäre die letzte hürde, danach wäre alles perfekt. 

Wünsche Frohe Ostern


Netz: D207 / 1003 HMI: 1001 / C04D
DeYe SUN-15K-SG05LP3-EU / 21 KW Speicher 2 x 4 Calcium Nass (48V 220 Ah)
Generator: 3 Zyl Hyundai 12 KW Diesel


   
AntwortZitat
(@rickk)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 7
 

Habe das gleiche Problem. Kann wohl auch an der Erdung liegen. Sag Bescheid wenn du eine Lösung hast. 



   
AntwortZitat
Stephan67
(@stephan67)
Neuling
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 36
Themenstarter  

Ja nun war uns das zu Langweilig, wir haben eine Eigene Unabhängige Schaltung (Motorischer Umschalter) dazu Gebaut. Funktioniert  und tut was sie soll !  Die Schaltung erkennt wenn alle 3 Phasen weg sind (Stromausfall) danach Trennt der Schalter und Stellt 0, und Startet das Schaltrelais (R1) für die Wartezeit (VDE 1 min) zum Umschalten und Starten des Generators. Start (R2) wieder Wartezeit 1 min, der Schalter fährt auf Stellung GEN und schaltet Strom zum Deye durch!!  Beim Deye sind alle GEN Betreffenden Stellungen auf ENABLE. Wenn der Strom für Bypass wieder da ist erfolgt die ganze Schalterei in umgekehrter Reihenfolge. Trennen der Leitung, Stoppen vom GEN...0..usw...Stellung VER und Zuschalten der Versorgungsleitung.

Somit ist die Anlage nun Komplett und Arbeitet. Bewährungsprobe Bestanden.

Nach nun fast einem Jahr sind wir sehr Zufrieden, Deye Arbeitet mit Speicher und wir haben einen Guten Solarertrag, Sinn und Zweck voll erfüllt.

 

 


Netz: D207 / 1003 HMI: 1001 / C04D
DeYe SUN-15K-SG05LP3-EU / 21 KW Speicher 2 x 4 Calcium Nass (48V 220 Ah)
Generator: 3 Zyl Hyundai 12 KW Diesel


   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2637
 

So muss das sein, und das repariert auch noch in 10 Jahren jeder Elektriker, also KEIN Modbus über KNX und ESP32 und trallala.


aber jeder wie er will.


   