uiii... "ans Netz abgegeben"... 💣
nein, da wird nichts ans Netz abgegeben, der Deye schaltet den GEN im GENERATORBETRIEB nur zum LOAD durch wenn der GRID Anschluss tot ist.
Alles andere würde gewaltig knallen....
(ist aber alles schon 1000 mal durchgekaut worden...sorry )
und Nein, der Generator liefert nicht 4 kW
Dein Haus braucht jetzt gerade auf L1 2.3 kW und auf L2 0.6 kW und auf L3 14.6 Watt und Dein Pöl Generator will auf allen drei Phasen jeweils 1.7 kW liefern weil mehr schafft er nicht, das ist dumm für alles was an L1 hängt weil es zu wenig Spannung bekommt (überlast) und kann alles was an L2 und vor allem L3 hängt killen.
Kollege ziehe nach England oder Spanien, Italien, Griechenland da sind die Hütten EINPHASIG am Grid und da wird würde sich kein Hausbesitzer ein Dreiphasiges Aggregat kaufen.
Da funktioniert das easy sofern die Spannung und Netzfrequenz des Generators nicht zu schittig sind (da ist das Zauberwort "Inverter Generator", was Dein alles Fresser auch nicht drauf hat.)
aber jeder wie er will.
@mario540 Moin Mario, nein, der Generator soll zeitweise im Winter die Batterie voll machen. Bei Netzausfall wird das Haus über die Batterie versorgt und wenn das Netz länger nicht verfügbar ist und die Batterie sich dem Ende neigt, dann würde ich den Generator in Betrieb nehmen, um die Batterie zu laden.
Na dann , ordentliches Ladegerät und direkt an den Akku , wie oben schon geschrieben. 👍🏻
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
@plastiko-fantastiko Das verstehe ich. Ich gehe davon aus, dass der GRID nicht tot ist. Da ich den Generator manuell betreibe, um die Batterie zu laden.
Ja, ein Office in Südeuropa wäre sehr schön 😎
nein, da wird nichts ans Netz abgegeben, der Deye schaltet den GEN im GENERATORBETRIEB nur zum LOAD durch wenn der GRID Anschluss tot ist.
@mario540 OK, und hier fehlt mir gerade die Phantasie welches ordentliche Ladegerät, es sei denn Du meinst den Kracher von Plastiko für 5.600 Euronen den ich nehmen soll und wie direkt am Hochvolt-Akku? Hierzu habe ich bisher noch keine Anleitungen gefunden.
nein das 5'600€ Aggregat versorgt Dein Haus und lädt die Batterie und wird vom Deye zu- und abgeschalten alles was man sich wünscht aber wird niemals seinen Strom in das Grid einspeisen weil es kein Blockheizkraftwerk ist das sich an die VDE4105 hält. (die kosten dann nochmal das dreifache)
Wenn Du unbedingt so ein Multifuel von ATG willst, nimm das kleine hier
https://www.atg-germany.de/produkt/atg-multifuel-3sp-stromgenerator-3-kw/
oder das gleich grosse
https://www.atg-germany.de/produkt/atg-multifuel-6sp-stromgenerator-6-kw/
aber EINPHASIG ! und dann ein Netzteil dazu passend zu deiner Hochvolt (Beileid...) Batterie.
hier nachlesen
oder ganz einfach machen, kaufen, anhängen, lernen und berichten.
aber jeder wie er will.
Das Netzteil gibt es auch mit dreiphasigem Anschluss das wird auch mit dem dreiphasigen Allesfresser Aggregat funktionieren
https://de.aliexpress.com/item/1005003164316131.html
dann kannst Du auch Pöl verstromen und einspeisen, weil der Deye als VDE4105 Gerät dazwischen ist.
also Aggregat verbrennt Pöl und produziert Wechselstrom /Drehstrom
Netzteil nimmt Wechselstrom oder Drehstrom (je nach Bestellung) und liefert Gleichstrom an die Batterie.
Deye nimmt Gleichstrom aus der Batterie und versorgt Haus mit Schieflastigen Drehstrom, und wenn Du einspeisen willst dann auch das Grid mit Drehstrom, synchronisiert aber immer mit dem Grid.
aber jeder wie er will.
Hätte man 48V Batterie, könnte man auch direkt sowas anschließen (leider nicht 55.2V) aber gut genug
https://konner-sohnen.com/products/generator-ks-48v-dc
29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)
ja könnte man, aber leider recht kostenintensiv, nicht einstellbar und benzinbetrieben, da haben andere chinesische Hersteller besseres.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Kostenintensiv ist relativ. Denn wann man Generator + DC-Charger kaufen muss wird es nicht wirklich günstiger.
Wenn man nur AC Seitig arbeiten will, dann braucht man 3ph Generator.
Kommt drauf an was man will und welchen Einsatzzweck man verfolgt. Wollte noch eine "Alternative" zeigen.
29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)
@eugenius Genau, um nochmals auf mein Ziel zurückzukommen, bevor man es ganz aus den Augen verliert. Ich möchte gerne im Winter mit einem Aggregat über den DEYE GEN Port meine Hochvoltbatterie laden. Hierzu möchte ich gerne das ATG Aggregat wie oben beschrieben einsetzen, da es mit dem Aggregat möglich ist auch nicht fossile Brennstoffe einzusetzen. Ich war der Meinung das der DEYE den 400V 3 Phasen AC Strom intern in DC umwandelt und in die Batterie schickt ohne großen Schnick-Schnack. Genügend Informationen mich hier durchzuarbeiten haben ich nun dank eurer Hilfe, insbesondere von Plastiko. Hier nochmals vielen Dank an alle.
mein 2 kW Dieselaggregat hat knapp 600€ gekostet, das Ladegerät glaube ich 180€ da sind noch ein paar Euros bis zum Könner & Söhne dazwischen.
Und ja wenn man nru AC seitig arbeiten will braucht man einen Schieflastfähigen, Invertergenerator, also nix vom Baumarkt, nix für die Baustelle.
Du kannst aber gerne Deine 3-Phasige Generatorlösung hier vorstellen, Du siehst ja das es ein Interesse gibt.
welchen Generator würde Du von z.B. hier
https://www.agrieuro.de/notstromaggregat-c-46.html
oder hier nehmen?
aber jeder wie er will.
Auf die Gefahr hin, dass ich von einigen hier im Forum gesteinigt werde, schmeiße ich trotzdem mal den Ball ins Feld. Ich nehme einen einphasigen Dieselgenerator, schließe den an den GEN-Port an und stelle dann im Inverter auf Einstellung "Mikro-Inverter" um. Somit gaukele ich ihm ein Balkonkraftwerk. Was meint Ihr? Funzt oder funzt nicht.
@paralex schlechte Idee:
Balkonkraftwerk folgt dem Netz, Generator erzeugt das Netz
Deswegen MUSS es ein 3ph Generator sein, weil WR dann Generator als Netz nimmt und unterstützt.
Einphasig geht nur über AC-DC Charger direkt auf die Batterie.
29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)
@plastiko-fantastiko Ähm, man braucht doch keinen Schieflastfähigen, denn Schieflast wird durch Inverter verhindert... Oder liege ich hier falsch?
29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)