ich bin neu in diesem Forum und wende mich folgender Fragestellung an die Experten, da ich zu diesem Thema bisher keine Antwort im Forum gefunden habe. Ich habe gestern einen Deye 12K SG04LP3 in Betrieb genommen. Nachdem ich alles korrekt angeschlossen habe, meldet sich der Deye beim ersten Einschalten mit der Fehlermeldung "W03 grid phase wrong". Also habe ich mit einem Duspol nochmals die korrekte Verkabelung kontrolliert. Mir wird am Duspol eindeutig ein rechtsdrehendes Feld angezeigt. Also habe ich nun L1 und L2 vertauscht (sowohl bei den elektrischen Anschlüssen als auch bei den CTs) und nun läuft der Deye einwandfrei. Die Grid Settings stehen auf VDE4105, 50Hz, Phase Type 0/120/240. Kann es sein, daß der Deye mit einem links drehenden Drehfeld angeschlossen wird?
Ich empfand es als ungewöhnlich, aber vielleicht muß es ja so sein.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
8x385W Südost + 13x325W Südwest + Deye 12k sg04LP3 + Titan Solar LFP51200
der Deye will wie jeder der einen Drehstromantrieb irgend wo anstecken will.. ein rechtsdrehendes Drehfeld
bekommt er es nicht motzt er mit W03
das kann man ändern indem man ihm ein rechtsdrehendes Drehfeld gibt ODER in dem man ihm sagt das er gefälligst das 0-120-240 akzeptieren soll, dann macht er das.
Ja die Einstellung 0-240-120 ist die korrekte Einstellung für ein rechtsdrehendes Drehfeld.
aber jeder wie er will.
Ah, das Gerät steht auf 0 - 120 - 240. Dann stelle ich das jetzt auf 0 - 240 - 120 um und schließe ihn wieder rechtsdrehend an.
Vielen Dank für eure Hilfe.
8x385W Südost + 13x325W Südwest + Deye 12k sg04LP3 + Titan Solar LFP51200
das ist der Weg.
aber jeder wie er will.