Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

DEYE 12K, Anschluss...
 
Notifications
Clear all

DEYE 12K, Anschlussplan, RCD B+, Microwechselrichter ?

7 Posts
3 Users
0 Reactions
927 Views
(@gjiaffaar)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 11 Monaten ago
Posts: 24
Topic starter  

Hi,
unser Haus soll bei einem Ausfall des Stromnetzes einfach weiter funktionieren. Entweder aus dem Akku oder durch die Sonne. Ich habe über dem Schaltplan von DEYE gegrübelt und ihn ein wenig angepasst.

1. Passt das so weit, oder habe ich etwas grundsätzliches übersehen?

2. Christian schreibt, der DEYE fährt seine Leistung herunter, wenn er und andere Wechselrichter zusammen mehr Leistung produzieren, als er selbst einspeisen kann. Um das zu umgehen, habe ich den/die (Mikro-)Wechselrichter zwischen Versorger und den Wandlern geplant. Dann kann der DEYE diese Wechselrichter leider nicht sehen und damit auch in der Auswertung nicht anzeigen. Oder gibt es dafür eine bessere Lösung?

3. An Position 5 habe ich einen RCD B+ eingefügt. Diese Diese Dinger sind unfassbar teuer. Verlasst ihr euch auf den eingebauten Fehlerstromschutz des DEYE?
Kennt ihr eine Bezugsquelle für FI B+ zu erträglichen Preisen?

Schon mal DANKESCHÖN für eure Kommentare und Ideen!


   
Quote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1484
 

Deine Micro-WR sind also nur zum Geld verdienen, kann man machen.

Das mit den reduzieren der PV Leistung bekommt man wenn richtig viel PV Leistung am GEN hängt, wie sieht das bei Dir aus?

es gibt schon bezahlbarere FI Typ B https://www.xn--hutschienenzhler-online-67b.de/epages/63459069.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63459069/Products/801700 bloß zum einem brauchst Du da keinen, zum anderen wäre auch der bezahlbare Typ B oder dein sauteurer Typ B da  ungeeignet weil da wenn überhaupt ein Selektiver FI hin muss, ein FI der zeitverzögert auslöst und so den FIs in der Hausverteilung die Zeit gibt auszulösen.

Sitzt da ein normaler FI und der ist minimal schneller als die in der Hausverteilung beendet jeder Fehlerstrom die Versorgung des ganzen Hauses, da hättest Du Dir die FIs in der Verteilung auch sparen können.

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@raumi22)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 11 Monaten ago
Posts: 12
 

Ich hab bei mir einen "sauteuren" Marken Typ B RCD an Pos 5 installiert. Auch wenn er vermutlich unnötig ist, da Deye ja bescheinigt das DC Fehlerströme bauartbedingt ausgeschlossen sind.

Fühle mich dennoch wohler damit 🙂 Was sind schon ein paar hundert Euro falls doch mal was passiert? 

Ideallösung wäre an dieser Stelle natürlich ein selektiver RCD wie mein Vorposter bereits schrieb. In vielen Fällen ist jedoch auch ein RCD mit höherer Auslöseschwelle (100 oder 300ma) ausreichend selektiv zu den nachfolgenden 30ma in der Verteilung falls es nicht gerade einen direkten Erdschluss gibt. 

 

 


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1484
 

und die FIs schon mal an der Steckdose getestet?

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@gjiaffaar)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 11 Monaten ago
Posts: 24
Topic starter  

Nein, die sollten nicht nur zum Geldverdienen sein. Nachdem ich den Post von Christian gelesen hatte ist mir nur keine bessere Schaltung eingefallen wie ich verhindern kann, dass der DEYE die Einspeisung begrenzt.

Die Schaltung, wie ich sie gezeichnet habe, bringt ja leider auch den Nachteil mit, dass die (Mikro-)Wechselrichter sich abschalten wenn der Versorger kein Netz liefert.

 

Mit dem FI / RCD bin ich auch absolut unschlüssig. Es bestünde ja theoretisch die Möglichkeit, das auch DC-Fehlerströme aus dem Wechselrichter entweichen. Diese werden von den einfachen FIs nicht erkannt, es besteht sogar die Möglichkeit, das ein DC Fehlerstrom einfache FIs blockiert und diese deshalb bei AC-Fehlerströmen nicht auslösen. Zumindest hatte ich das so verstanden. Sorry, habe gerade keinen Link dafür.

 

Im Garten hätte ich eventuell noch eine sehr steile Fläche die sich sehr gut für tiefstehende Wintersonne eigenen würde. Allerdings hat die einen großen wandernden Schatten, deshalb wollte ich sie evtl. mit Mikrowechselrichtern erschließen. Macht das Sinn, so zu versuchen dem Schatten zu entkommen?

Dann hätte ich noch zwei senkrechte Flächen am Haus. Einmal 2,7kWp und einmal 1,8kWp. Die sind wohl auch für Mikrowechselrichter prädestiniert.

 

Direkt am Deye sollen einmal 6,4kWp und einmal 10,4kWp angeschlossen werden.

 


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1484
 

Bist Du sicher dass dich der Bug betreffen würde ?

https://dy-support.org/community/software-wuensche-anregungen/einspeiselimit-bei-99999-watt/#post-2839

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@gjiaffaar)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 11 Monaten ago
Posts: 24
Topic starter  

Nein, das kann ich noch nicht sagen, die Anlage ist noch nicht aufgebaut. Die letzten Komponenten sollten hoffentlich noch diese Woche eintreffen. Dann geht's aufs Dach. Erst die Schüssel runter reißen und dann werden die Panels montiert.

Ich möchte halt vorher klären wie die Elektrik aussieht, denn die (Mikro-)Wechselrichter vom Netz an den GEN-Port zu hängen, erzeugt, wenn ich das erst nachträglich machen muss, erheblichen Aufwand.


   
ReplyQuote