Hallo community
ich habe meine Bestands PV Anlage mit einem HUAWEI WR um 9kwp Leistung erweitert.
Bestands-PV hängt im Haupthaus und speist direkt ein.
Die neue PV hängt in der 20m entfernten Garage an dem Deye mit 10 kWs Leistung und 10kwh Batterie.
Aktuell geht ein 5x6mm2 Kabel von dem Haupthaus in die Unterverteilung der Garage.
Das Kabel hängt in der Hauptverteilung vor der alten PV Anlage.
wo muss ich jetzt die CT Klemmen genau anbringen? Aktuell hat mein Elektriker die hinter meinen Smartmeter von Loxone gehängt. Problem: die neue PV hängt ja „dahinter“ dran und verzerrt jetzt das komplette Bild da sie ja einspeist. Wenn ich jetzt aber das zentrale Unterverteilungskabel wiederum davor hänge wird der Verbrauch aus der Garage ja nicht mehr gezählt (neben Kleinigkeiten hängen da 2 Wallboxen dran die ich sehen muss vom Verbrauch). Versteht ihr mein Problem?!
Was noch noch Planung ist wäre ein 2. 5x6mm2 zu ziehen und das komplette Haus über den Deye laufen zu lassen. Ich will eine Notstromfähigkeit bei Blackout erreichen. Aktuell sehe ich das so das ich das direkt machen muss da ich sonst kein sauberes Tracking des Stromverbrauchs hinbekomme.
wie seht ihr das?!
2. Frage bekomme ich es irgendwie hin die BestandsPV auch für das Laden der Batterie zu verwenden? Ich habe da irgendwas von Grid Charging gelesen aber nicht wirklich verstanden. Bisher dachte ich das das nicht gehen wird, außer ich hänge den alten WR an den GEN Eingang des Deye. Was aber nicht geht (wäre ja ein drittes Kabel fällig?!)
Ich bin auch gerne bereit einen erfahrenen Expert:in von euch für ein Beratungsgespräch zu bezahlen. Ich und mein Elektriker scheinen da momentan etwas überfordert.
danke
magnus
OK also im Haupthaus ist unbekannte Bestands-PV Anlage und neuer Huawei mit 9 kW und in der Garage weit weg ist der zu kleine Deye mit der zu kleinen Batterie?
Du willst aber Notstrom im Blackout? Wolltest Du das schon VOR der Montage des Deyes?
aber jeder wie er will.
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt.
1. Bestandsanlage Huawei 9KwP Haus
2. Neu-Anlage Deye 10Kwp + Batterie 10KwH Garage
Notstrom Fähigkeit kam erst als Idee NACH dem Bau auf...ist ja eigentlich auch egal.
Ich möchte ja nur wissen wo ich jetzt einmal den Strom messen muss/soll und ob die BestandsPV auch irgendwie die Batterie mitladen kann....
danke!
Das kann dein Deye Regeln der mitt mit den Stromklemmen ob Überschuss da ist und verwurstet das in die Batterie, ich kann dir aber sagen das deine Batterie eigentlich zuklein ist im WInter bringst du sie nicht voll und in der Übergangszeit hast u kaum nutzen daraus weil der Akku dann Leer sein wird, es kommt natürlich darauf an was du alles Versorgen musst.
Der mit den Sonnenstrahlen tanzt
Ich möchte ja nur wissen wo ich jetzt einmal den Strom messen muss/soll und ob die BestandsPV auch irgendwie die Batterie mitladen kann....
Dazu müßte man erst wissen ob man über das selbe Spricht "vor" und "hinter" ist reine Ansichtssache. Mach mal einen einfachen Schaltplan. und was bedeutet "speist direkt ein"? Volleinspeisung? Überschußeinspeisung?
@atlas100 OK jetzt kann ich mir ein Bild machen
Damit der zu kleine Deye mit der zu kleinen Batterie seinen Job machen kann muss er am falschen Aufstellungsort mit den GRID Anschlüssen an der Hausverteilung hängen.
Und er muss am richtigen Aufstellungsort also zwischen E-Werk Stromzähler und dem ersten Verbraucher, der Hausverteilung messen wieviel Strom wohin fliesst.
Wenn Du vom falschen Aufstellungsort zur richtigen ein Netzwerkkabel legen kannst, kannst Du über 6 von den 8 Adern die beim Deye mitgelieferten CT-Klemmen-Kabel verlängern, die CT-Klemmen an die richtige Stelle anklemmen und dem Deye sagen dass er Zero-Export ti CT fahren soll.
Wenn Du kein Netzwerkkabel legen kannst/willst dann benötigst Du das Deye SMART-CT Messgerät an der richtigen Stelle und den SMART-TX-01 am Deye WR (und die aktuellste Firmware von Deye) dann bekommt der Deye die Messwerte über LoRa Funk.
Für Notstrom wird es schwierig.
Am einfachsten und gefährlichsten löst Du es indem Du einen manuellen Trennschalter an der richtigen Stelle anbringst, und den dann im Habeck-Modus von Hand betätigst und Deine Haus abkoppelst. Dann brachst Du einen 4-Poligen Umschalter er an einzelnen Ausgang die Leitung zwischen Garage und Hausverteilung hat und an den beiden Eingängen einmal den Deye Grid Anschluss und einmal den Deye Load Anschluss hat.
Im Habeck Modus musst du dann den Umschalter auf LOAD umschalten, dann kann der Deye Dein Haus versorgen. Wenn Du dann aber den Trennschalter zum Grid betätigst also zuerst .. dann knallt es gewaltig, wenn kein Blackout/Brownout mehr ist muss erst der Umschalter den Deye auf GRID setzen und dann den Trennschalter zum Grid verbinden.
ob das mit den FIs alles funktioniert wird sich zeigen..
aber jeder wie er will.