Hallo in die Runde! 

 

So, erstmal kurz worum es geht:
Ich habe seit knapp über einem Jahr eine 15kWp Anlage am laufen, zu anfangs mit einem 10kW Symo Gen24 und einem Symo 6.0.3.
So, nun habe ich aufgrund der TOR-Zulassung und weil wir langfristig gerne einen Speicher haben wollen und auch eine gewisse Ausfallsicherheit, einen Deye Sun 12K gekauft, den Symo 10 für recht guten Kurs weiterverkauft und den Deye erstmal an die Wand gehängt.
Habe dann von @ghost eine Empfehlung eines Elektrikers bekommen der mir das ganze dann abnimmt und auch fertig verkabelt bzw. noch Kleinigkeiten anders verdrahtet, die sein müssen.

Wir haben ca. 260qm Wohnfläche und sind zwischen 2-8 Personen im Haus, je nach Tages- und Uhrzeit. Da kommt also bei drei E-Herden im Haus auch mal ein wenig Last auf die Leitungen 🙂
E-Auto steht in der Garage, die Wallbox möchte und brauche ich aber nicht am Load hängen haben, das wäre IMHO etwas overkill.

14,4kW Akku ist gestern bestellt worden und wird in ca. 2 Monaten da sein (bestellt bei Amy @shenzhen luyuan), bestellt ist der EVE-Grade A Akku mit Sephlos BMS und 4A Balancer.

Anfang nächster Woche werde ich noch 2x 10mm² 5polig zum und vom Zählerschrank in Richtung Deye bzw. Sicherungskasten legen.

 

Nun, was möchte ich:
- Netzparallel fahren, sprich alles was nicht benötigt wird an Strom, einspeisen
- Netzausfallsicherheit -> ist für mich momentan der springende Punkt, bei dem ich mir nicht sicher bin:

Einerseits ist eine USV natürlich "nice to have", wenn der Deye das schon eingebaut hat, man zahlt das ja mit. Andererseits habe ich aber genau deshalb bedenken, denn ich für meinen Teil denke, dass das Netz stabiler ist, als mein Deye. Da kann immer mal was passieren, etwas ausfallen, etc. Dann müsste ich in den Keller und von NOT auf NETZ umstellen am 1-0-2 Schalter. 
Und genau das will ich nicht, ich will mir nicht eine, womöglich größere, Unsicherheit einbauen, die im Zweifelsfall anfälliger für Ausfälle ist, als das Netz (was bei uns in der Umgebung als recht stabil gilt).

Nun, daraus ergibt sich, das es mir am liebsten wäre, wenn ich bei Netzausfall in den Keller gehe und erst dann auf NOT schalte, damit der Deye das Haus speisen kann. 

Wenn ich jetzt das Haus auf LOAD hänge (ohne Wallbox, die greife ich davor ab), und den Sontheimer auf NETZ stehen lasse, ginge dann mein Vorhaben auf oder habe ich hier einen Denkfehler? Kann der Deye dann den Akku über Grid ins Hausnetz einspeisen?

Ich steh gerade ein wenig auf der Leitung und brauche eure Hilfe ;/

Dieses Thema wurde geändert Vor 4 Monaten 3 mal von masked__rider

   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1291
 

Veröffentlicht von: @masked__rider
...

Wenn ich jetzt das Haus auf LOAD hänge (ohne Wallbox, die greife ich davor ab), und den Sontheimer auf NETZ stehen lasse, ginge dann mein Vorhaben auf oder habe ich hier einen Denkfehler? Kann der Deye dann den Akku über Grid ins Hausnetz einspeisen?

Der Sontheimer hat am Ausgang die Hausverteilung und an den Eingängen einmal das Netz und einmal den LOAD des Deye hängen.

Damit der Deye in der Schaltstellung NETZ seinen Job machen kann muss er also

1.) die CT-Klemmen an der richtigen Stelle montiert bekommen

2.) sich im Betriebsmodus "Zero Export to CT" befindet.

so eingestellt kann man ohne irgend etwas am Deye zu verändern beliebig den Sontheimer umschalten, an den normalen Funktionen des Deyes ändert sich nichts nur die Ersatzstomfunktion würde in der NETZ Stellung des Sontheimers zwar aktiviert.... hätte aber keinen Abnehmer.

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@masked__rider)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 54
Themenstarter  

Ok, sprich der Deye läuft immer im "USV"-Modus und ich kann bei Stromausfall von NETZ auf NOT schalten. Kann ich die USV-Funktion zwecks Stromsparen auch deaktivieren und nur bei Bedarf dann einschalten?


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1291
 

Was für ein USV-Modus? 

Nein, der Deye macht den ganz normalen Hybridinverter Kram, 

1.) Module melken

2.) Haus versorgen

3.) was übrig bleibt in die Batterie schieben

4.) ist die voll und du hast Solar Sell angeklickt... Grid verstopfen.

Egal wie der Sontheimer eingestellt ist.

Nur beim Blackout ist einmal die Hütte Dunkel und muss mit dem Sontheimer an den LOAD gekoppelt werden, oder die Hütte nicht nicht dunkel, weil der Sontheimer schon auf NOT stand.

Du kannst aber wenn der Sontheimer auf NETZ steht am Deye rumbasteln, Updates machen, ihn in der Winternacht ausschalten... die Hütte merkt nichts davon.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Veröffentlicht von: @masked__rider

Kann ich die USV-Funktion zwecks Stromsparen auch deaktivieren

Nein. Es ist DER essenzielle Entwicklungspunkt der Kiste und ist auch Hardwaremäßig nicht möglich, da etwas "abzuschalten"

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@masked__rider)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 54
Themenstarter  

@deye-guru 

Ja, so gesehen will ich das auch eh gar nicht, denn dafür ist er halt gebaut worden.


   
AntwortZitat