GB-LBS - GB-LM4.0 Hochvolt-Batteriepflege

43 Beiträge
16 Benutzer
8 Reactions
3,703 Ansichten
(@pellegrino)
Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

Hallo Rensle,

wie meinst du das, 9KW + die 20 % Reserve? Also ingesamt gut 11 KW?

 



   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 512
 

also scheinen sowohl woofa, du und ich jeweils so 25% einbußen der max nutzbaren kapazität zu haben
wie viel zeit liegt zwsichen den produktionsdaten und der inbetriebnahme eurer alten und neuen blöcke?
bei mir ca 1,5 jahre bei produktion, 1 jahr inbetriebnahme

deye empfiehlt beides < 1 Jahr


GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye SUN-20K-SG01HP3 WR (Main: 1095 / HMI: C040)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@rensle)
Premium Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 81
 

@pellegrino ja, die sollten aktuell zu schaffen sein. Hier mal die Diagramme von gestern. 3,27V sollten  eigentlich mehr als 20% SOC sein.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Rensle

SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2, GB-L 12,24kWh


   
AntwortZitat
(@audiovirus)
Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 3
 

@benni82 hi Benni, in der deutschen Anleitung die MrWoofa hier eingestellt hat ist auf einem Foto ein Kästchen als uppercomputer beschriftet. Das verwirrt mich etwas. Was ist das?



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2568
 

https://dy-support.org/community/postid/29879/


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@mario540)
PV Profi
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 350
 

Prinzipiell ist es wohl sinnvoll, den/die Akkus auch einmal komplett zu entladen und dann alle zusammen auf 100% - längere Zeit (mindestens 4-6h würde ich sie dort lassen) auf 100% halten , damit der Balancer seine Arbeit machen kann. 


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Mario540

😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 512
 

klar schadet das nicht zur Kalibrierung des ("nutzbaren") SoC, bringt nur nichts in Blick darauf, dass nicht die volle Kapazität nutzbar ist, da nur innerhalb der einzelnen (vollen) Blöcke gebalanced wird, nicht aber die Blöcke untereinander.


GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye SUN-20K-SG01HP3 WR (Main: 1095 / HMI: C040)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@rensle)
Premium Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 81
 

Einmal kurz tief entladen, damit der Coulomb Zähler zurückgesetzt wird und die untere SOC-Grenze besser gefunden wird. Ich habe irgendwo gelesen, dass mit neuerer Firmware das Balancing auch modulübergreifend funktionieren soll, aber deutlich langsamer, bitte nicht drauf festnageln.


SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2, GB-L 12,24kWh


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 512
 

https://dy-support.org/community/postid/29610/

weiter vorne in diesem thread hatte ich berichtet, dass ich die info aus dem whatsapp chat hatte.
an dem punkt oben hat dann @tribesman berichtet, dass er wohl eine "beta fw" habe die das machen würde, allerdings sehr langsam.


GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye SUN-20K-SG01HP3 WR (Main: 1095 / HMI: C040)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@audiovirus)
Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 3
 

Also bei mir scheitert das flashen der Lade-Firmware. Ich bekomme im HESS-Monitor immer nach ein paar Sekunden den roten Log NG. Ich nutze den CANalyst-II. Versucht habe ich schon wie in der Anleitung beschrieben die Adern 1 und 2, die Adern 7 und 8 als auch wie von einer KI empfohlen die Adern 4 und 5 an COM-In des GB-L-M4.0 BMS. Ist das hier schonmal jemandem geglückt und kann es nochmal genauer beschreiben?



   
AntwortZitat
(@holger11)
Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 1
 

@audiovirus 

Hallo, ich habe genau das gleiche Problem. Habe es genau wie du nach der Anleitung gemacht und auch Pin 1,2 und 7,8 probiert mit dem gleichen Ergebnis. Hast du da mittlerweile eine Lösung gefunden? 



   
AntwortZitat
MrWoofa
(@mrwoofa)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 71
 

Veröffentlicht von: @u2funker

Hi, kurze Frage: CananlyzerII kaufen, Kabel anfertigen, PC und Batterie verbinden und dann kann man den Zustand der einzelnen Zellen auslesen....richtig ? Grüße Michael

Ist korrekt! Du brauchst dann noch die Software die ich in meinem Beitrag verlinkt habe: https://dy-support.org/community/postid/27680/

 

Veröffentlicht von: @mrwoofa

Habe meinen erweiterten Akku jetzt gut 6 Wochen am Laufen, aber irgendwie ist der zu schnell leer. Ich kann maximal 8-9kWh entladen, und fahre den Akku selbst wenn er voll war jede Nacht auf 20% runter, obwohl ich gar nicht so viel Strom brauche.

z.B. am 14.12. habe ich von 16-24h den Akku 60% entleert, das sollten ca. 9,6kWh sein. Der Verbrauch war aber außer die kleine Spitze die ganze Zeit unter 1kW, teils nur 0,5-0,7kW. Auch die Grafik der täglich geladenen / entladenen Menge bestätigt meine Vermutung das ich da nicht auf die ca. 12,8kWh komme die 80% Entladung eigentlich sein sollten. Vom Prinzip kann ich nicht mehr nutzen als vorher mit 3 Modulen.

 

Noch jemand so ein Phänomen? Deye habe ich eben mal angeschrieben, mal schauen was die gute Vera mir dazu erzählen kann.

 

Ich habe nach Rücksprache mit Vera von Deye den Ladevorgang wiederholt diesmal allerdings mit 116V Ladespannung, da der Akku mit 110V nicht voll wurde, die maximalen Zellspannungen wurden nicht erreicht. Der SOH war nach dem kombinieren auf 96% gesunken.

Ich habe das in meiner hier verlinkten Anleitung geändert. https://dy-support.org/community/postid/27680/

Seit Ende Dezember läuft die Akkuerweiterung wie sie sollte, keine weiteren Probleme außer mal kurze Natzladephasen wenn der Akku längere Zeit nicht mehr voll geworden ist.

 

Veröffentlicht von: @holger11

@audiovirus 

Hallo, ich habe genau das gleiche Problem. Habe es genau wie du nach der Anleitung gemacht und auch Pin 1,2 und 7,8 probiert mit dem gleichen Ergebnis. Hast du da mittlerweile eine Lösung gefunden? 

Veröffentlicht von: @holger11

@audiovirus 

Hallo, ich habe genau das gleiche Problem. Habe es genau wie du nach der Anleitung gemacht und auch Pin 1,2 und 7,8 probiert mit dem gleichen Ergebnis. Hast du da mittlerweile eine Lösung gefunden? 

Widerstände am CANAlyst geschaltet? Der Gesamtwiderstand muss 60Ohm betragen, sollte er weniger sein, die entsprechenden DIP Schalter ausschalten.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen 2 mal von MrWoofa

24,920 kWp SSW 15°- 56x Trina Vertex S+ TSM-445NEG9R.28 445W (Dach)
1 x Deye SUN-12K-SG01-HP3 mit 12,24kWh Deye GB-L Speicher
1 x Deye SUN-12K-G06-P3
5,005kWp SSW 65° - 11x Trina Vertex S+ TSM-455NEG9R.28 455W (Wand)
1 x Deye SUN-12K-G06-P3
gesamt 29,925kWp


   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2568
 

Wenn das eine 32S Batterie ist dann sind 110V nur 3.44 V auf der Zelle, eine Spannung bei der mein Balancer noch nicht einmal aktiv wird.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat