Deye 125kW Hybrid u...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Deye 125kW Hybrid und Netzform

1 Beiträge
1 Benutzer
0 Reactions
10 Ansichten
(@dademme)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 8
Themenstarter  

Hall zusammen.
Nun hat ja Deye den sehnlich erwarteten 125kW Hybrid Wechselrichter raus, somit stehen auch größeren Projekte eigentlich nichts mehr im Weg. Ich plane gerade eine Battreriespeicherlösung für ein Unternehmen und bin dabei auf ein paar Schwierigkeiten gestoßen. Die Eckdaten: Ein mittelgroßer Handwerksbetrieb mit ca 30kW Dauerlast, in Spitze knapp an die 100kW Leistungsbedarf, auf dem Dach eine 100kW PV Anlage. Notstrom mit Aggregateinspeisung gewünscht, da bei uns mindestens 5 mal im Jahr der Strom für mehr als 2 Stunden ausfällt. Bypassschalter 400A, um den Deye im Notfall zu überbrücken. 250kWh Speicher auf 4 Türme aufgeteilt (Je 2 Parallel an den 2 Batterieeingängen)

Folgende Probleme zerbrechen mir noch den Kopf:
Nr. 1:
Ich hätte gerne den Deye direkt nach der Wandlermessung vor dem NSH-Verteilschrank eingebaut, um den kompletten Betrieb Notstrom zu fahren, was ja von der Leistung her möglich wäre. Nur ist die Auftrennung des PEN-Leiters im NSH-Verteilschrank (also nach dem Deye), und möchte diese Aufteilung auch da belassen. Warum? Es sind noch 3 von 7 Abgänge zu Unterverteilungen, die noch 4-Adrig ausgeführt sind und ich will die Auftrennung des PEN Leiters nicht vor oder am Deye machen, sollte irgendwo ein Relais oder der Bypasschalter den Neutralleiter nicht schalten, habe ich eine Sternpunktverschiebung und wohlmöglich einen Schaden im Gebäude, der sich vermutlich nicht einmal durch meine Haftpflicht decken lässt.. (Ich hatte schon mal einen Neutralleiterbruch, 40 defekte Geräte, das mache ich nicht noch mal mit!!)
Ist mein Vorhaben dann überhaupt möglich, da laut Beschreibung und Recherche der Deye ja für das TNC-S System ausgelegt ist? Was mich aber etwas wundert, da in dieser Leistungsklasse das TN-C System ja nicht so unüblich ist... Leider weiß ich nicht genau, wie der Deye intern verschalten ist. Ich würde halt alle N und PE´s im Deye brücken, anders sehe ich keine Möglichkeit. Auftrennen der NSHV in TNC-S ist für mich keine Option, es müssten mehrere hundert Meter dickes Kabel neu verlegt werden, alte Verteilungen umgebaut werden,....

Nr. 2:

Bestand ist eine 100kW PV Anlage, 6 Jahre alt. Diese sollen am Load Ausgang angeschlossen werden. Wechselrichter sind mehrere SMA Sunny Tripower. Ich habe gelesen, dass Deye kein Frequenzshift macht, stimmt das? Dann müsste ich zum Beispiel im Notstromfall, falls die Akkus über 95% haben, die Wechselrichter stoppen über Befehl, und Akkustand unter 90 Prozent die Wechselrichter wieder einschalten lassen. Aufwändig, aber machbar. Viel schöner wäre es aber, wenn man die 100kW PV direkt an den Wechselrichter anklemmt. DC Umwandlung, weniger Verluste, etc. Aber wie löst man das mit dem NA Schutz? Aktuell ist ein Ziehl NA-Relais mit Kuppelschalter verbaut. Geht aber ja nicht bei DC Kopplung. Integrierter NA Schutz hat der Deye ja keinen, soweit ich gelesen habe. Mir fällt keine Lösung ein. Fraglich ist, was macht das in Deutschland eigentlich für einen Sinn, einen so großen Hybridwechselrichter ohne integrierten NA Schutz auf den Markt zu bringen... Die PV Eingänge könnte man sich doch dann eigentlich sparen, oder...

Nr. 3: Ich Lese und Schreibe Daten über einen Waveshare RS485 Adapter. Diesen habe ich bis jetzt immer am BMS Port 2 angesteckt. Dieser ist aber in Verwendung, da ich 2 Batterien parallel schalte. Geht auch der RS485 Port, oder ein Y-Patchkabel am BMS? Hat das schon mal jemand gemacht?

Fragen über Fragen...
Danke schon im Voraus