Hallo in die Runde, nur eine Frage - ich habe sporadisch immer mal wieder eine Netztrennung mit entsprechender Nachricht per App und nach etwa 3-5min stellt er die Verbindung zum Netz wieder her. Ebenfalls mit Nachricht über die App.
Ansonsten läuft die Anlage ohne Probleme und macht was sie soll. Muss ich mir Sorgen machen? Oder ggf. was an den Einstellungen ändern?
bzw. Würde mich der technische Hintergrund dieses Verhaltens interessieren.
Sonnige Grüße
Mario
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Meine Glaskugel sagt mir nichts über deine Einstellungen.
Dann gibt er in der Regel auch einen Code aus am Display.
Zero Export oder speist du ein den Überschuss.
Was ist am Load angeschlossen?
Ach ja vergesst die APP, der meldet eingeschaltet, kann es sein das er vor 6 Minuten wieder eingeschaltet hat.
Am load hängt das Haus, Einspeisung, wenn Load abgedeckt ist und Akku voll. Kurz vor 100% lädt er aber auch den Akku und speist gleichzeitig ein.Kein Fehler Code in der Geräte Info - Software … 1139… , Zero Export to CT , Smartmeter Eastron V2, da WR ca 30m vom Hauszähler entfernt. Kann auch nochmal die kompletten Einstellungen hier reinstellen, wenn das hilft.
Vielen Dank für deine Hilfe😉👋🏻
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
@mario540 Das der den Akku laden tut und einspeist vor den 100 % ist normal, weil das BMS die Ladung reduziert.
Hast du Zero Export eingestellt und einspeisen wenn der Akku voll ist?
Die 3 Messwandler richtig angeschlossen.
Lässt du zu erst die Batterie bedienen oder Load und was übrig ist in die Batterie.
In der App kann man auch schauen ob die Akkus richtig arbeiten. Besser natürlich am PC in der Deye Cloud.
Habe drei 6.1 Akku dran, bei gutem Wetter sind diese von 55 % um 11 Uhr auf 100%.
Habe natürlich noch 8 Zusatz WR die bei 95 % abgeworfen werden wenn ich zero Export fahre.
Ohne Netz wird der String Wechselrichter über die Frequenz runter geregelt und zum Schluss abgeworfen und die Modul WR getrennt hart.
Irgend wo hast du eine verkehrte Einstellung.
@grani57 , ich mach mal Fotos von den Einstellungen - zuerst Load, dann Batterie, dann Einspeisung - Messwandler hab ich nicht, da Weg zu lang - Smartmeter Eastron V2 . Die beiden Akkus sind bei Sonne auch schnell von ca 50% auf 100% - heute Morgen waren es 40% , da die Beregnung(Pumpe ) 2h läuft. Fotos folgen.
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
hier die aktuellen Einstellungen. Falls etwas fehlen sollte reiche ich diese noch nach. Vielen Dank fürs drüberschauen 😉
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Den SMD 630 richtig angeschlossen?
Von oben Eingang und unten Ausgang.
Beim Shint ist es andersrum wie bei uns üblich, von unten befeuern FI und LS und oben die Abgänge.
- Batterie aktivieren -> aus!
- Solar ARC fault -> an
- lösche ARC fault -> an
- BMS error stop -> an
- signal Inselmodus -> wie ist der N am Load verschaltet? Was für eine Netzform hast Du - TN-C-S, TN, TT ...?
Wenn da N-Load keine Verbindung zur Grid-N-Schiene besteht, sondern N separat zu den Load-FI'S und PE mit aus dem WR rausgeführt wird, dann muss der Inselmodus an sein, sonst funktionieren Dein FI's nach dem Load nicht. Kannst Du einfach mit einem Duspol prüfen, ob die FI's auslösen. Dann hast Du auch eine messbare Spannung (ca. 50V) zwischen N und PE und ca. 180V zwischen L und PE.
Wenn der N dauerhaft mit der Grid-N-Schiene verbunden ist, muss der Inselmodus aus und PE am Load im WR darf nicht angeschlossen sein.
@grani57 ,ja - wir hatten erst den Chint ( nicht ans laufen bekommen) und deswegen steht der Eastron jetzt auf dem Kopf 😅
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
@matthias65 danke dir Matthias - werde die Einstellungen anpassen. Die Anlage ist am Netz und speist ein - wird also nicht als reine Inselanlage betrieben - lediglich bei Stromausfall soll die Stromversorgung des Hauses weiterlaufen - dazu wird die alte Leitung(5x2,5) , welche in die Garage führt genutzt.
wie genau das verschaltet wurde kann ich dir nicht sagen - da stehe ich zu wenig in der Materie - kann aber meinen Installateur nochmal fragen.
Wechselrichter und Speicher sind in der Garage mit Unterverteilung (30m entfernt) vom Zähler im Hausanschluss (Hauptverteilung) installiert - es wurde extra ein Kabel mit 5x10 Quadrat in die Garage geführt.
das komplette Haus hängt am Load
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
hier nochmal Bilder - Anlage, Verkabelung , Unterverteilung Garage, Netzeinstellung - fehlt nur noch Hausverteilung - da geht aber nur das 10Quadrat Kabel und das Netzwerkkabel zum Smartmeter und dann zum Grid - ich hoffe du kannst etwas damit anfangen 😅
Einstellungen habe ich so geändert - den Lösche Arc fault - Haken nimmt er mir immer wieder raus ? Lässt sich nicht speichern
wenn ich mir das Bild vom Load Anschluss am WR anschaue ist der PE angeschlossen - ob der zum Grid geht oder lokal kann ich dir allerdings nicht genau sagen.
Haus ist 2006 gebaut mit KNX - habe mir das mal angeschaut mit den Netzsystemen - ich gehe mal von einem TN-S System bei mir aus.
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
@mario540 Du könntest jetzt nochmal überprüfen ob alles richtig verkabelt ist.
An eine Steckdose zwei starre Litzen dran 1,5 mm² oder höher.
Fön in die Steckdose und dann mit einer Litze auf den Null und auf Phase 1 im WR.
Gleichzeitig müsste einer schauen am SMD ob auf Phase 1 auch der Verbrauch vom Fön angezeigt wird. Dann Phase 2 und 3.
Wenn ihr den SMD auf den Kopf gestellt habt, dann müssen auch die Anschlüsse angepasst werden, nicht Phase 1 an den drei vom SMD.
Hallo
Du widersprichst dir, was stimmt denn nun?
entweder:
"lediglich bei Stromausfall soll die Stromversorgung des Hauses weiterlaufen - dazu wird die alte Leitung(5x2,5) genutzt"
oder:
"das komplette Haus hängt am Load "