Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Immer geringen Netz...
 
Notifications
Clear all

Immer geringen Netzbezug trotz PV-Leistung oder Batterie

10 Posts
4 Users
0 Reactions
202 Views
MJAS
 MJAS
(@mjas)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 36
Topic starter  

Hallo zusammen,

ich lese die Werte meines Deye per Modbus aus und protokolliere die Werte Tag für Tag automatisch mit.

Dabei gibt es trotz ausreichend PV-Leistung oder Batterie-Level immer noch einen Netzbezug von 100, 200 oder 300 Watt pro Tag.

Die Verbrauchswerte des Hauses werden mit den mitgelieferten CT Klemmen erfasst.

Sind dass Messungenauigkeiten der CT Klemmen oder wodurch kommt es zu diesem Netzbezug?

Danke und Grüße

--
6,6kWp PV Dach W-O (2 Strings mit je 8 Modulen)
1x Deye SUN-8K-SG04LP3-EU


   
Quote
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 351
 

Vieleicht liest du auch einfach nur per Modbus die falsche Adresse aus ?

Was macht den der Wechselrichter zeigt er dir bezug an ?


   
ReplyQuote
MJAS
 MJAS
(@mjas)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 36
Topic starter  

In der Tat ist auch immer ein geringer Netzbezug auch in der App zu sehen.

Aktuell ist es stark bewölkt, es kommt ca. 1000 Watt vom Dach, das Haus verbraucht ca.250 Watt, der Rest lädt die Batterie.

Trotzdem wird ein Netzbezug von 13 Watt angezeigt.

--
6,6kWp PV Dach W-O (2 Strings mit je 8 Modulen)
1x Deye SUN-8K-SG04LP3-EU


   
ReplyQuote
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 243
 

siehe hier
https://dy-support.org/community/postid/10765/

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
ReplyQuote
MJAS
 MJAS
(@mjas)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 36
Topic starter  

Ja nice @amiko, coole Sache, danke.

Ist nur blöd, dass man dafür ein Unternehmenskonto in Solarman braucht.

Und es ist schade, dass es nicht Null gibt und dass es nicht generell so eingestellt ist

This post was modified 2 Monaten ago by MJAS

--
6,6kWp PV Dach W-O (2 Strings mit je 8 Modulen)
1x Deye SUN-8K-SG04LP3-EU


   
ReplyQuote
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 243
 

wenn du die Werte per Modbus lesen kannst, dann musst du auch die Werte schreiben können.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
ReplyQuote
Boy007
(@boy007)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 227
 

Dazu sollte man auch den Hintergrund dafür wissen bevor man etwas verstellt. Generell schwankt der Wert schon mal immer was mit dem Öffentlichen Netz zusammen hängt je genauer der Wert von 50Hz dort gehalten wird um so weniger Schwankungen treten auf. Nächstes Problem sind solche Verbraucher die eine Taktung haben wie Induktions Kochfeld. Laut Deye selber ist das auch eine Maßnahme um den Wechselrichter zu schonen. 


   
ReplyQuote
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 243
 

@Boy007 macht es für den Wechselrichter einen Unterschied, ob er 20 Watt bezieht oder 20 Watt einspeist?

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
ReplyQuote
Boy007
(@boy007)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 227
 

Da kann man viel hinein interpretieren. Interessant wird es es wenn es mal zu einem Fall von Gewährleistung kommt und Deye oder der Händler diese verweigert. Nur mal zum Verständnis es wird alles Protokolliert und es auch dadurch auch alle nachvollziehbar.  Es reicht auch schon in so einem Fall wenn Deye per Fernzugriff auf den WR schaltet. Ich würde das Risiko nicht eingehen. 

Zu deinem Kommentar wenn du den Wert lesen kannst usw. das ist falsch ab der Firmware 1140 ist das nicht mehr möglich b.z.w. der wird nicht übernommen auf Dauer.

Wenn man so etwas schreibt sollte man auch bescheid wissen.

This post was modified 2 Monaten ago by Boy007

   
ReplyQuote
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 243
 

Posted by: @boy007

Zu deinem Kommentar wenn du den Wert lesen kannst usw. das ist falsch ab der Firmware 1140 ist das nicht mehr möglich b.z.w. der wird nicht übernommen auf Dauer.

Wenn man so etwas schreibt sollte man auch bescheid wissen.

Natürlich weiß ich das, ich habe auch darüber geschrieben.
Mit Werte schreiben meinte ich allgemein, nicht nur einen bestimmten Wert.

Du hast meine Frage nicht beantwortet. Gibt es einen technischen Grund, den Regler nicht auf -20 Watt einzustellen? Aus meiner Sicht muss es dem WR egal sein, ob er auf 20 Watt oder auf -20 Watt regelt. Das Problem könnte die Regelung auf 0 Watt sein, da der Strom ständig die Richtung wechselt.
Ich zwinge niemanden die Regelung auf -20 Watt einzustellen, ich habe nur geschrieben was ich gemacht habe, wir sind alle erwachsene Menschen, jeder kann für sich entscheiden was er mit seinem WR macht.

 

This post was modified 2 Monaten ago by amiko

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
ReplyQuote