Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Deye schaltet sich ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Deye schaltet sich komplett ab - defekt?

37 Beiträge
11 Benutzer
5 Reactions
1,371 Ansichten
(@newpvsmith)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 16
Themenstarter  

Hallo Forum,

 

Ich heiße Benjamin, bin Maschinenbauingenieur und habe vor ein paar Tagen meinen ersten Deye 12k in Betrieb genommen. 

Das Haus hängt an LOAD, kein Akku bis jetzt, der kommt erst nächste Woche. 

Am ersten Abend war dann plötzlich der Strom weg, zumindest am LOAD Anschluss, GRID lag aber noch an. Alle LEDs aus.

Also umgeschaltet auf Normalnetz.

Es scheint, dass nach Sonnenuntergang sich der Deye nicht von AC versorgt wenn er recht warm ist.  An Tagen mit geringer Temperatur lief er nachts durch.

 

Ich vermute daher einen Fehler im Netzteil. 

 

Gibt es Erfahrungen damit?

 

MfG Benjamin 


   
Zitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 534
 

Kommt auf die Software an. Kann gut sein, sollte diese neuer sein, dass er dann NICHT ohne Akku und PV Leistung weiterläuft, sondern sich verhält wie ein Stringwechselrichter: PV aus, AUS

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@newpvsmith)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 16
Themenstarter  

Danke für die Einschätzung. 

 

Software habe ich die 037/1144 aufgespielt.  Müsste die neueste sein. 

 

Wenn also jemand einen Inselfähigen Wechselrichter sucht, muss man vom Deye abraten. 

 

Obwohl noch Netzspannung anliegt, wird das Haus abgeschaltet, die Kühltruhe taut ab, die Heizung ist aus und so weiter. 

 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Chinesen sowas programmieren. 


   
AntwortZitat
roesslerm
(@roesslerm)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 89
 

@newpvsmith

Veröffentlicht von: @newpvsmith
037/1144
Also mein 12K läuft mit der C044/1144 und meiner schaltet sich, auch ohne Akku, nachts nicht aus! Und das obwohl er netzparallel läuft (auf LOAD ist nichts angeschlossen) und ein ausschalten also sogar Sinn machen würde.

 

Veröffentlicht von: @newpvsmith
Es scheint, dass nach Sonnenuntergang sich der Deye nicht von AC versorgt wenn er recht warm ist.  An Tagen mit geringer Temperatur lief er nachts durch.
Das heißt, der Fehler ist sporadisch? Wenn ja, dann kann es ja eigentlich nicht an der Software liegen!?

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von roesslerm

10,12 kWp Ost - 23x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35°
14,52 kWp West - 33x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3 (W)
1 x Solplanet ASW 8K-LT-G2 Pro (O) netzparallel


   
AntwortZitat
(@newpvsmith)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 16
Themenstarter  

@roesslerm sporadisch ja, aber offenbar temoeratzrabhängig.

 

Ich bin auch der Meinung, dass der Deye nachts nicht ausgehen darf und dass dies nicht an der Software liegt. 

 

Bisher habe ich bloß niemanden gefunden der das genau so sieht oder der das Gegenteil beweisen kann. 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1561
 

Veröffentlicht von: @newpvsmith

Danke für die Einschätzung. 

 

Software habe ich die 037/1144 aufgespielt.  Müsste die neueste sein. 

 

Wenn also jemand einen Inselfähigen Wechselrichter sucht, muss man vom Deye abraten. 

 

Obwohl noch Netzspannung anliegt, wird das Haus abgeschaltet, die Kühltruhe taut ab, die Heizung ist aus und so weiter. 

 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Chinesen sowas programmieren. 

Du hast ja schon in anderen Foren gleichzeitig mit Know How geblufft und nur Scheisse geschrieben

Der Deye ist aber sowas von Inselfähig, du hast halt keine Insel sondern eine offene Baustelle.

Wie ich Dir anderswo schon geschrieben habe, vervollständige Deine Anlage, bau sie endlich fertig und schreib keine Scheisse über Dinge du Du anscheinend nicht kapierst, Herr Indschinöör.

 

aber jeder wie er will.


   
roesslerm and Grani57 reacted
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 827
 

Kann Plastiko Fantanstico voll zustimmen.

Fahre meinen auch als Insel.

Ab 10 Uhr muss er 4600 Watt zu Verfügung stellen bis 17-18 Uhr.

Ab Mittag kommt der erste Heizwendel mit 2000 Watt ran und um 13:30 Uhr wo die  höchste Einstrahlung ist, der 2 Heizwendel mit 2000 Watt, dann stehen 8600 Watt in der Anzeige. 

Zieht eine Wolke vor, ruckzuck zieht er 6000 Watt aus dem Speicher und wieder zurück.

Egal ob ich die 4 KWP MICRO am Load oder Gen Port hängen habe.

Ich kann mir vorstellen was die verkehrt gemacht haben, aber lassen wir mal die schlauen Elis selber suchen.


   
roesslerm reacted
AntwortZitat
(@newpvsmith)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 16
Themenstarter  

Hallo fantastisches Plastik, 

 

Weisst du, wer es schon in Foren wagt, das Wort Scheiße zu schreiben, der disqualifiziert sich nicht nur selbst, sondern der lässt auch vermuten,  derlei im Hirn zu haben.

 

Sieh mal,  es ist ja nun so,  dass mein Arbeitgeber mich nicht Maschinen betreiben ließe die zehn Millionen Euro kosten ( in Ziffern 10000000 €) wenn ich das nicht wirklich beherrschte. Wenn hier jemand Maschinen bedient, die komplizierter als Gasturbinen sind,  kann er sich gerne melden. Ich fachsimple gerne und lerne dabei oft noch etwas dazu. 

Ich glaube daher, dass wir beide uns über Kompetenz besser nicht streiten sollten.

 

In der Praxis stellt man meist fest,  dass genau die, die sich über uns "Inschinööre" lustig machen, selbst leider über wenig oder gar kein Fachwissen verfügen.

 

So, genug gerügt, meine Baustelle ist fertig, der Fehler besteht nach wie vor und daher ist noch immer von einem Defekt auszugehen.


   
AntwortZitat
(@newpvsmith)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 16
Themenstarter  

@roesslerm woher hast du die C044? Ist die offiziell freigegeben? Zip verfügbar?


   
AntwortZitat
roesslerm
(@roesslerm)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 89
 

Veröffentlicht von: @newpvsmith
woher hast du die C044?
Mein Deye ist ein Versuchskaninchen ...

Veröffentlicht von: @newpvsmith
Ist die offiziell freigegeben?
nein

Veröffentlicht von: @newpvsmith
Zip verfügbar?
nein

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten 2 mal von roesslerm

10,12 kWp Ost - 23x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35°
14,52 kWp West - 33x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3 (W)
1 x Solplanet ASW 8K-LT-G2 Pro (O) netzparallel


   
AntwortZitat
(@boldface)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Wochen
Beiträge: 12
 

Hallo zusammen. Bei der Suche nach der Lösung für mein Problem bin ich hierauf gestoßen. Mein Deye 12k verhält sich so ähnlich wie oben beschrieben mit dem kleinen Unterschied, dass der FI nach Sonnenuntergang fliegt. Habe die neueste Firmware, keinen Speicher dran, No Batery ist angewählt. Gen und Load sind verkabelt aber nichts angeschlossen. Der N leiter des Loadausganges ist auf einer separaten klemme. Die Erde ist überall an der Erde des Hauses dran. Signal Island Mode ist angewählt. CTs sind dran und zeigen korrekt an. Das Drehfeld stimmt.

Der FI fliegt wenn die Sonne untergeht und der WR anfängt ein Relais durchzuschalten. Nach 5 bis 10 mal schalten bleibt es hängen und der FI fliegt. Meine Erwartung wäre, dass der WR wie ein Stringwechselrichter sich schlafen legt und morgens bei genug DC Leistung wieder fleißig produziert. Wenn ich morgens den FI wieder einschalte läuft der WR wieder komplett durch bis die Sonne weg ist. Hat jemand das gleiche Problem gehabt? Ist es eine Einstellung oder ein DEFEKT?

Danke für die Antworten.

VG Boldface

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen 3 mal von Boldface

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 20 х Trina Vertex 450Wp, 17 Solarfabrik 255Wp, 3 x Deye RW-F 10.2
4,6 Piko Kostal, 12 Ja Solar 440Wp
1 x Deye SUN g60, 4 Solarfabrik 255Wp


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 303
 

Veröffentlicht von: @boldface

der FI nach Sonnenuntergang fliegt

Welche FI fliegt? Wo hast du FI verbaut? Vor dem Wechselrichter?

 

Veröffentlicht von: @boldface

Gen und Load sind verkabelt aber nichts angeschlossen.

Wie ist das hier zu verstehen? Wo sind deine Haushaltsgeräte angeschlossen?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von amiko

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@boldface)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Wochen
Beiträge: 12
 

@amiko

der fi vor dem wechselrichter am grid. Mein Haushalt hängt ganz normal am Grid. Ist ein 30mA. Wollte erst den wechselrichter ans laufen bringen und dann Schritt für Schritt alles nach und nach anschließen.

Der Haushalt soll über load laufen. Im Moment noch nicht.

An den genport kommt mein alter kostal 4,6

Bedeutet GEN und LOAD sind vorbereitet aber noch nicht in Betrieb

Wie gesagt, der wechselrichter hängt im Moment als reiner stringwechselrichter am grid dran und sieht den hausverbrauch nur über die ct klemmen. Pv seitig habe ich 9kwp auf zwei strings am mppt1 und 4,3 kwp auf mppt2. Alle Spannungen und Ströme sind pv seitig im Normalbereich.

Nur vollständigkeitshalber. GEN ist mit 4 qmm verkabelt und 20A LSS abgesichert, Grid und Load mit 10qmm verkabelt und je 32A LSS abgesichert. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen 5 mal von Boldface

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 20 х Trina Vertex 450Wp, 17 Solarfabrik 255Wp, 3 x Deye RW-F 10.2
4,6 Piko Kostal, 12 Ja Solar 440Wp
1 x Deye SUN g60, 4 Solarfabrik 255Wp


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 303
 

Veröffentlicht von: @boldface

der fi vor dem wechselrichter am grid.

Wer hat dir so was angeraten? Welche Funktion soll FI vor dem WR haben? Die Hauptaufgabe des FI ist der Personenschutz, der WR ist keine Person.

Veröffentlicht von: @boldface

An den genport kommt mein alter kostal 4,6

Warum Gen-Port? Das habe ich von Anfang an gemacht, jetzt laufen die Mikro-Wechselrichter netzparallel. Ich habe zwar einen Umschalter eingebaut, damit ich die MIs von Gen-Port auf Grid umschalten kann, aber ich habe den Umschalter seit einem Jahr nicht mehr benutzt. Wenn dein Kostal am Gen-Port hängt, muss die MI-Funktion zwangsweise aktiviert werden, in diesem Fall ist die Regelung vom Deye sehr bescheiden (schlecht).

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@alpevau)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 101
 

@boldface

Ein 30mA-FI sollte sich nicht vor dem WR am Grideingang befinden. Das kann funktionieren, muss aber nicht. AM Loadausgang und Genport sollte auf jeden Fall ein FI verbaut werden.

Zu deinem Fehler: ist wirklich sichergestellt, dass der Nullleiter vom Loadausgang auch keine irgendwie geartete Verbindung zum Nulleiter vom Grid hat? Sobald das Signal Island Mode Relais durchschaltet, wird der Nullleiter (Loadausgang) mit dem Schutzleiter intern gebrückt.


   
AntwortZitat
Seite 1 / 3