Hallo Leute,
Istzustand:
SMA STP Wechselrichter 25kW mit 4x Strings a 7,125kWp Modulleistung an 2 MPPTrackern.
Stringspannung: 620V - fast Südausrichtung, unverschattet
Sollzustand:
2 Strings umhängen auf einen Deye SUN-15K-SG01HP3-EU
ca. 20kWh Batterieleistung für Außenaufstellung
Hintergrund:
Bei Bekannten ist die Hütte abgefackelt wegen Batteriespeicher.
Ich müsste vom Deye nur durch die Giebelwand bohren und könnte außen den Speicher auftellen.
Da ist nur Wand ohne Fenster und Nordseite. Einen Wetterschutzschrank etc. könnte ich Problemlos errichten.
Die Verluste bei Niedervolt sind mir zu hoch und ich möchte immer schön mit wenig Verlust vom String über die Batterie zum Verbraucher
runterwechseln. Eine Nachladung über die beiden SMA Strings müsste ja zusätzlich auch noch funktionieren.
Ein 3 Phasen Notstromaggregat möchte ich auch noch mit einbinden (bereits vorhanden - würde ich separat besprechen).
Folgende Fragen hätte Ich:
1.
Wie ist Eure Meinung zu dieser Auslegung, speziell Wechselrichter?
2.
Welchen Batterieturm mit entsprechendem IP Schutz könnt ihr empfehlen für Außenaufstellung?
Beim PV Magazin war einer drin von Contemporary Nebula Technologies. Da finde ich aber keine Preise.
Ggf. auch welcher Einzelbatterieschrank mit Speichermodulen wäre möglich?
Aufstellung bis -20° oder Beheizbar?
3.
Hat der Deye Anschlüsse für den Rundsteuerempfänger um entsprechend runterzuregeln?
4.
Welchen RS 485 Zähler würdet ihr empfehlen, wenn ich direkt noch vor dem Deye mit dem Raspi Daten abgreifen möchte?
Obwohl der nach meinem Wissen nur durchgeschleift wird.
Schon mal Danke für Eure Antworten besonders zu dem Batteriethema.
Ich hoffe ich habe jetzt die Einheiten nicht verrissen 😎 .
Grüße Wiesel
Hintergrund:
Bei Bekannten ist die Hütte abgefackelt wegen Batteriespeicher.
Ich müsste vom Deye nur durch die Giebelwand bohren und könnte außen den Speicher auftellen.
Was war das für ein Speicher und warum hat er gebrannt?
Goggle mal " können LIFEPO4 Speicher brennen" oder "wie sicher sind LIFEPO4 Speicher"
Und Lithium Ionen Speicher mögen keinen Frost. ( Von daher halte ich eine Aussenaufstellung in unseren Breitengraden für eine ziemliche "Schnapsidee"...)
Am liebsten haben sie ganzjährig möglichst gleichbleibende Umgebungstemperatur. Ob das jetzt 20°C oder 18 oder 22 sind ist ziemlich egal. Hauptsache konstant - für ein möglichst langes Leben...
Ich hatte das Thema auf Arbeit mit unseren Elektronikern besprochen. Da war das Thema und die gingen bei Hochvoltspeicher in Deckung.
Bei den 48V Speichern habe ich auch keine so großen Bedenken. Eher wieder bei den Hochvoltspeichern bzgl. Lichtbogenentwicklung.
Bei unseren USV Batterien / LiIonen Batterieschränken (Tablet Lager usw.) ist alles mit redundanter Brandmeldung ausgeführt und die Feuerwehr rückt direkt an wenn da etwas auslöst. Ich denke nicht, das so viel Aufwand für Sicherheit betrieben wird, wenn es keine Gefahr geben würde. Von daher war die Idee hier größtmögliche Sicherheit zu schaffen für mein Haus. Denn was nützen mir dann ein paar eingesparte €. Allerdings gefällt mir eben auch die Idee meinen Strom selbst zu verwalten und zu steuern.
Sind diese Löschbomben die zum Teil beworben werden auch nur Werbung um Kunden zu gewinnen (z.B. im Deye 5.1)?
Wieso gibt es dann Außenspeicher (auch wenn schwer zu finden) die bis -20° gehen? Gut die werden eine Heizung integriert haben.
Wenn allso von so etwas abgeraten wird, gibt es einen günstigen Hochvoltspeicher der zu empfehlen wäre für den oben genannten Deye Hybrid? Bzw. der hier im Forum gern verbaut wird. BYD ist mir bekannt...
Ich muss hier noch einige Gedanken und Ideen ordnen bzw. Wissen sammeln. Aktuell gehen nur die Preise in den Keller, so das dieses Thema wieder interessant wird.
Grüße Wiesel
BYD, Pylontech, Deye GB-L (HV) (mit Heizung mit Brandschutzeinrichtung) (mit E-Auto ladestation wenn man es braucht) (IP65) (denn gibts auch gleich mit WR) aber wo man den bekommt weiss ich nicht, einer im Forum hat sowas, das Teil würde ich echt mal gern Live sehen, obs eine Zulassung für Deutschland hat ist auch nicht sichtbar
Ja die Standards von Pylontech und BYD kenne Ich. Den Deye GB-L (HV) habe ich auch auf der Website gesehen und man würde im System bleiben. Trotzdem scheint es keinen Markt oder eben keine Zulassung dafür zu geben, weil die kaum zu finden sind.
Mit aufgesetztem Wechselrichter würde ich nicht wollen wegen Austauschbarkeit.
Wenn ich doch auf 48V gehe ist der größte Wechselrichter 12kW. Was bei 2 Strings eng wird. Evtl. warte ich noch etwas wie sich der Markt entwickelt. Aber die Deye haben schon extrem viele Möglichkeiten. Warum das unsere Europäischen Hersteller nicht gebacken bekommen 😥 so eine Eier Legende Wollmilch Sau bereitzustellen?
Es wäre Interessant, wenn sich noch jemand mit einem Deye Hochvolt Setup melden könnte.
@benni82 GB-S20K-EU gibts für den Wechselrichter ein Zertifkat für Deutschland ?
hattest du ja in deinem Vorstellung thread
Das kann ich dir im Detail nicht beantworten. Da es bei einem E-Techniker vom anderen Standort passiert ist, kann es durchaus eine Bastellösung gewesen sein.
Das ist jetzt ungefähr 3 Jahre her. Unser E-Techniker bringt das nur immer als Beispiel wenn das Thema Stromspeicher durchgekaut wird.
Ich versuche meine eigene Sicherheit abzuwägen und für mich möglichst viel Sicherheit zu generieren im Umgang mit der Technik.
Aber man darf natürlich auch nicht vor jeder Kleinigkeit Angst haben 😀.
Allso fasse ich mal zusammen: Hochvolt mit dem Deye haben bisher nur wenige am Start bzw. fehlen die Zulassungen!?!.
Über den Wirkungsgrad bei Deye Hochvolt, kann somit auch niemand aus der Praxis richtige Ergebnisse liefern!?!
YouTube Videos usw. habe ich bisher dazu nicht gefunden. Nur 1x von Mr. M. .
Daher noch folgende Fragen:
1. Hat der Deye einen Eingang für den Rundsteuerempfänger um auf 75 / 50 / 25 / 0 % runterzuregeln?
2. Welchen RS 485 Zähler würdet ihr empfehlen. Der Zählerkasten ist ca. 15m weg und ich möchte ohnehin die Werte noch im Vorfeld am Raspi. auswerten.
3. Wird der Generatorport nur durchgeschaltet oder spielt der auch "Kläranlage" und zieht z.B. die Frequenz gerade? Hintergrund: Ich habe ein altes 14kW Drehstrom Notstromaggregat aber eben keinen Inverter.
4. Bringt der Deye im Netzersatz saubere 50 Hz damit auch Fremdinverter starten oder erzeugt dieser wie bei SMA eine leicht höhere Frequenz um das auszuschließen?
Grüße Wiesel
Das kann ich dir im Detail nicht beantworten. Da es bei einem E-Techniker vom anderen Standort passiert ist, kann es durchaus eine Bastellösung gewesen sein.
Das ist jetzt ungefähr 3 Jahre her. Unser E-Techniker bringt das nur immer als Beispiel wenn das Thema Stromspeicher durchgekaut wird.
Ich versuche meine eigene Sicherheit abzuwägen und für mich möglichst viel Sicherheit zu generieren im Umgang mit der Technik.
Aber man darf natürlich auch nicht vor jeder Kleinigkeit Angst haben 😀.
Allso fasse ich mal zusammen: Hochvolt mit dem Deye haben bisher nur wenige am Start bzw. fehlen die Zulassungen!?!.
Über den Wirkungsgrad bei Deye Hochvolt, kann somit auch niemand aus der Praxis richtige Ergebnisse liefern!?!
YouTube Videos usw. habe ich bisher dazu nicht gefunden. Nur 1x von Mr. M. .
Daher noch folgende Fragen:
1. Hat der Deye einen Eingang für den Rundsteuerempfänger um auf 75 / 50 / 25 / 0 % runterzuregeln?
2. Welchen RS 485 Zähler würdet ihr empfehlen. Der Zählerkasten ist ca. 15m weg und ich möchte ohnehin die Werte noch im Vorfeld am Raspi. auswerten.
3. Wird der Generatorport nur durchgeschaltet oder spielt der auch "Kläranlage" und zieht z.B. die Frequenz gerade? Hintergrund: Ich habe ein altes 14kW Drehstrom Notstromaggregat aber eben keinen Inverter.
4. Bringt der Deye im Netzersatz saubere 50 Hz damit auch Fremdinverter starten oder erzeugt dieser wie bei SMA eine leicht höhere Frequenz um das auszuschließen?
Grüße Wiesel
Wenn es einem E-Techniker passiert ist.... dann MUSS es an der pösen Chinahardware gelegen haben! so ein VDE-Geeichter E-Techniker ist selbstverständlich unfehlbar.
Zulassungen? warum suchst Du nicht mal danach als Quatsch zusammenzufassen?
https://ivg-energy-solutions.de/produkte/wechselrichter/sun-20k-sg01hp3-eu/
zu 1.) keine Ahung interessiert mich nicht
zu 2.) ich würde einen von beiden nehmen die Deye in der Bedienungsanleitung erwähnt, das die mitgelieferten CT-Klemmen billiger, und schneller sind und schon auf 360 m verlängert wurden muss Dich nicht stören.
zu 3.) solange GRID vorhanden wäre es relaitiv schwer für den Deye die Netzfrequenz in Europäischen Verbundnetz zu verändern, wenn der Deye eine Insel baut hat er so lange die Netzfrequenz-Hoheit bis ein Dieselaggregat am GEN hängt, dann ist dieses für die Netzfrequenz in der Insel zuständig.
zu 4.) der Deye macht 50 Hz und regelt über seine Netzfrequenz angeschlossene WR oder BHKWs sofern diese sich an die VDE4105 halten bei Bedarf herunter, man muss den Deye dafür halt korrekt konfigurieren.
Wer oder was ist SMA?
aber jeder wie er will.
Das kann ich dir im Detail nicht beantworten. Da es bei einem E-Techniker vom anderen Standort passiert ist, kann es durchaus eine Bastellösung gewesen sein.
Das ist jetzt ungefähr 3 Jahre her. Unser E-Techniker bringt das nur immer als Beispiel wenn das Thema Stromspeicher durchgekaut wird.
wichtig wäre auch zu wissen was das für eine akku chemie war! Hier in der Schweiz gelten z.b für Li Ionen Akkus andere Anforderungen wie für LiFePo4!
Das macht meiner Meinung nach auch Sinn. Ein NMC Akku oder NCA ist im vergleich zu einem LFP schon eine andere Nummer in Sachen Sicherheit. LFP Akkus gasen bis die Energie weg ist. Ein NMC oder NCA Akku wird dabei auch noch selber heiss und kann somit benachbarte Zellen anstecken.
Es gibt auf Youtube zahlreiche versuche mit unterschiedlichen Akku Chemien.
Dass diverse Li-Ion-Akkus mal brennen, kommt vor.
Aber bei LiFePo4 (LFP) habe ich es noch nicht aus verlässlicher Quelle gehört.
Und klar: jeder kennt jemanden, der jemanden kennt, bei dessen Bekannten genau das passiert ist.
Der Vorteil von LiFePo4 ist, dass dieser nicht aktiv zum Brandgeschehen beiträgt.
Wenn ein Kurzschluss in der Zelle oder im Akkumodul ist, dann kann auch dort ein Brand durch den Strom entstehen, aber wenn der Akku einigermaßen vernünftig konstruiert ist, dann schmokelt es maximal im Modulgehäuse ein bisschen und stinkt…
Ich denke, dass die meisten Feuer an PV-Anlagen durch mangelhafte Installation entstehen. Ich habe schon leider ein paar Anlagen gesehen, die wirklich verpfuscht waren und das schlimme daran ist, dass diese von sog. Fachkräften mit Zertifikat, Eintragung im EVU-Register und Heiligenschein zusammengezaubert wurden.
Die meisten Probleme dürften entstehen, wo hohe Ströme und Spannungen auftreten. Nicht korrekt festgezogene Schraubverbindungen (inkl. total vermurkster Schrauben), mangelhaft abisolierte Adern in Federzugklemmen, schlecht gecrimpte Steckverbinder, an scharfen Kanten abgeschubbelte Kabel, in die ohne Mindestbiegeradius ein 90 Grad-Winkel eingehämmert wurde, usw. Diese Stellen habe ich schon alle in der knusprigen, schwarzen Version gesehen.
Bei mir steht der Akku im Keller. Mit ein bisschen Abstand zu brennbaren Materialen.
Als Vorsichtsmaßnahme habe ich einen Rauchmelder mit Relaiskontakt, der im Alarmfall Akku und Wechselrichter abschaltet und die DC-Strings trennt (über Lasttrennschalter mit Arbeitsstromauslöser), damit im unwahrscheinlichen Notfall keine weitere Energie zugeführt wird.
Als besten Vorsorge sind die Kabel alle mit Sorgfalt in Kabelkanälen, Schutzrohren, etc. sicher verlegt inkl. Kantenschutz bei Durchführungen usw.
Bei Niedervolt-Systemen kommt noch hinzu, dass wirklich hohe Ströme von 250A je Wechselrichter oder bis oder über 1000A bei Anlagen mit mehreren Wechselrichtern auftreten können.
Bei 250A und 48V (12kW) ist der Übergangswiderstand nochmal deutlich wichtiger als bei einem Hochvoltakku mit 600V und 20A (ebenfalls 12kW)…
Hallo zusammen,
ich habe den Deye Sun 8K SG01 HP3 mit den Sunket Hochvolt Stapelbatterien LFP3000HV. Laufen "nun" gut. Man benötigt mindestens 4 Module für den Deye(Im Internet bei Sunket steht min. 3 Stück!). Kommunikation über CAN mit dem Deye.
Sind aber ohne Heizung deshalb: Laden nicht unter 0Grad sonst .... schnell Schrott.
Ich lese mal mit, da ich auch auf der Suche nach einen Speicher bin, den ich ggf. im Außenbereich aufstellen möchte.
Habe einen SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 hybrid Hochvolt WR, den ich ich ca. 3 Monaten in Betrieb nehmen werde.
😉
Im Bau:
Deye SUN-20K-SG01HP3-EU AM2
30x Longi lr5-54hih-410m Süd/Ost
28x Longi lr5-54hih-410m Süd/West
Akku: Noch Offen