Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
@roman wenn er Mppt bekommt (Sonne) dann kann der Wechselrichter wegen mir volle kanne laufen,
versteh den sinn nicht dahinter
Da easun das bei einfachen Inselwechselrichter kann, ist es nicht unmöglich. Bei den Geräten schaltet der Einschalter nur die Baugruppe der Wechselrichter ein und aus. Habe ich bei meiner Insel in Naumburg so.
Und, um deinen Ton zu imitieren: noch mal, wenn das Motherboard läuft, kann der Deye demzufolge auch die Ladung der Batterie abfragen und mit den hinterlegten Einstellungen des Nutzers vergleichen und darauf basierend den Wechselrichter einschalten oder "nur" weiter die Batterie laden. Technisch nicht unmöglich, ob beim Deye per Software realisierbar, hängt von der Struktur der Hardware ab, wo der Schalter "eingreift".
@roman wenn er Mppt bekommt (Sonne) dann kann der Wechselrichter wegen mir volle kanne laufen,
versteh den sinn nicht dahinter
Okay, der Sinn....
Winterbetrieb. Vom Dach kommt nicht viel. Dann wäre es sinnvoll, einzustellen ob der mppt nur die Batterie bis zu einem einstellbaren Limit laden soll, ohne den AC Teil einzuschalten. Kommt zum Beispiel zu wenig Energie vom Dach, daß nicht einmal der Eigenverbrauch gedeckt ist, hätte ich meinen Deye gerne im Schlaf und Nur-Lademodus. Ab 100 W drüber im Normalmodus.
Jetzt verständlich erklärt?
Aber macht es nicht eher Sinn Strom der vom Dach kommt direkt zu verbrauchen?
Also egal ob du damit deinen Eigenbedarf zu 50% oder zu 100% deckst.
Klar könntest du so den WR länger "schlafen" lassen und evtl. etwas Strom sparen den er selbst verbraucht.
Dafür muss Strom erst in den Akku und später dort wieder raus was dann ja auf die Ladezyklen des Akku geht.
Ob es Verluste gibt beim Laden und Entladen von DC Strom ohne ihn in AC zu wandeln, weiß ich jetzt nicht genau.
Und ob die kWh jetzt als Teil deines Eigenbedarfs genutzt wird oder später zur Deckung des vollen Eigenbedarf, macht am Preis der einzelnen kWh die du kaufst/nicht kaufst auch kein Unterschied.
Dahingehend macht es also keinen Unterschied/Sinn sie "für später aufzuheben", kostentechnisch ist die immer gleich, außer du hast einen variablen Strom Tarif.
Muss man dann mal genau ausrechnen was von beiden "wirtschaftlicher" ist, aber meine erste Vermutung wäre, lieber den Speicher "schützen" und direkt verbrauchen was geht.
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Du hast es nicht verstanden.
Damit der Deye den Strom vom Dach verbrauchen kann, muß er an sein. Dabei verbraucht er seinen Eigenverbrauch, ohne daß etwas ins Netz, Haus oder Batterien geht. Ist die Batterie leer, zieht er den Grundbedarf aus dem Netz.
Der Eigenverbrauch beträgt laut Deye 1% der Nennleistung. Der Nennleistung des Wechselrichter.. kommen also 150 Watt nur vom Dach, läuft der Deye damit und mehr nicht.
Insofern ist es besser, diese 150 Watt in den Akku zu laden und der Deye läuft auf Sparflamme, verbraucht nur für Mainboard und Kommunikation.
Das derzeitige Szenario sieht so aus:
Entweder man lässt den Deye der durchrasseln und heizt damit den Keller oder so, oder man macht ihn aus und die Anlage liegt komplett brach.
Ok, du meintest also: "Kommt zum Beispiel zu wenig Energie vom Dach, daß nicht einmal der Eigenverbrauch DES DEYE gedeckt ist,..."
"Eigenverbrauch" verstehe ich jetzt ohne weiter Einschränkung erstmal den gesamten anfallenden Eigenverbrauch 😉
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Mit keinem Wort schrieb ich über die Grundlast des Haushaltes. Ich bezog mich ausschließlich immer auf den Eigenverbrauch des im Deye verbauten Wechselrichter. Dieser ist mit 1% der Nennleistung des Deye angegeben. Also der Nennleistung laut Typenschild, nicht der abgerufenen Leistung.
Manche machen es echt kompliziert. Sorry.
Wenn nichts da ist (Batt. PV) kann er nicht USV spielen.
Naja... ich entlade nur bis 50%
Wenn mich jetzt nachts ein Netzausfall ereilt, dann habe ich immer noch 40% Reserve und alles läuft weiter. Das kann der Deye aber nicht leisten, wenn er aus ist.
Deye Lüfterblech: klick mich
Deswegen kommt es immer drauf an, was man möchte und wo die Prioritäten liegen. Im diesem Beitrag geht es um den Eigenverbrauch des Deye und um Möglichkeiten, ihn vielleicht zu senken. Jede Maßnahme ist meist mit Kompromissen verbunden. Im übrigen kann das Motherboard auch die anliegende Netzspannung überwachen und bei Ausfall den Load hochfahren. Sicherlich nicht in der Zeit der USV-Funktion, aber in 2 Minuten. Die Ansteuerung für das Loadrelais erfolgt ja auch vom Motherboard aus. Softwaremäßig wäre es bestimmt realisierbar.
Ich zum Beispiel wohne nicht im Gazastreifen und nicht in der Ukraine. Die USV- Funktion ist für mich nicht existentiell. Und die Geräte im Haushalt vertragen auch mal ein paar Stunden ohne Strom.
Nachtrag: wenn die Anlage im netzparallelen Betrieb läuft und der Strom über Nacht ausgefallen ist, kann ich theoretisch auch morgens den Sontheimer umschalten. Meine Frau kann das auch schon und das dicke Kind lernt es gerade. Denke, Weihnachten ist er auch soweit. 😁
Die USV- Funktion ist für mich nicht existentiell.
Und für mich nicht ein paar W Verbrauch... also bitte
Deye Lüfterblech: klick mich
Wenn dieses Thema für dich keines ist, warum beteiligst du dich dann daran?
120W mal 16 Stunden sind ein paar Watt. Alles klar auf der Andrea Doria...
Warum kauft Du dann einen Deye? wegen er hübschen Farbe?
aber jeder wie er will.
Ja. Du nicht? Muß ja zum Zählerschrank passen.
Den Eigenverbrauch hat jedes Gerät. Auch die blauen erfinden die Physik nicht neu. Manche Hersteller geben ihren Eigenverbrauch auch höher an.
Für mich war der Eigenverbrauch schon ein Kriterium bei der Auswahl der Komponenten. Was jedoch nicht heißen muss, daß man ihn in ertragsschwacher Zeit nicht minimieren kann.
Also mir war die Farbe sch. egal ich brauche wegen der Irren in Berlin eine USV Anlage für mein Haus. 🙄
aber jeder wie er will.