Also ich habe ja nen sehr grossen Akku, der soll ja auch genutzt werden Laden bzw entladen tu ich den aktuell über die Spannung der Batterie.
Leider habe ich da wohl noch nicht die richtige Einstellung gefunden der Deye steigert immer mehr den Netzbezug.
Über den SOC kann ich aktuell nichts regeln da meine BMS nicht mit dem Deye Komunizieren können, gibt es eine Einstellung der den Deye erst bei zb 52V dann den Netzbezug erlaubt und nicht wie aktuell schleichend immer mehr steigert?
Achja TOU Liste ist Grid Laden erlaubt wenn ich hier alle Hacken entferne entläd er dann bis 52V? und läd dann automatisch aus dem Netz nach?
Der mit den Sonnenstrahlen tanzt
Zu wenig Infos - welcher Deye genau, was für einen Akku, Einstellungen in Tou und Batterie bitte posten - ansonsten wird das hier Kristallkugel - der Haken bei Grid Charge sorgt dafür, daß bis zu festgelegten Spannung in diesem Zeitraum aufgeladen wird.
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Der 20 K ist ein LV neueste Genreation
Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 Niedervolt Hybridwechselrichter 3-Phasig Batterie ist DIY mit JBD BMS 2x16s 1 x 2p16s. Brutto 69kWh Netto 60kWh
Der mit den Sonnenstrahlen tanzt
Wenn möglich Menü auf Englisch umstellen - Haken bei aktiv nach Tiefentladung rausnehmen - ist nur zum reaktivieren von Blei Akkus da
Tou sieht wüst aus - hast Du Dir mal die Anleitung durchgelesen ?
Hast Du einen Generator am Laufen - über welchen du den Akku laden willst ? Wenn nicht die Haken bei Gen entfernen.
wenn Du den Akku aus dem Netz laden möchtest , den Haken setzen und hinten ( also in der ganz rechten Spalte) eintragen bis zu welcher Spannung geladen werden soll.
wenn du nicht aus dem Netz laden willst den Haken vorne entfernen und hinten die Spannung eingeben bis zu welcher entladen werden soll.
Das Ganze über die Spannung zu regeln ohne BMS Kommunikation ist in meinen Augen aber eine Krücke und nicht optimal -
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Ja da hängt am Gen port noch ein WR leider muss ich den weg über die Spannung gehen da die BMS nicht.mit Deye komunizieren oder ich muss den umweg über solarman machen. Das müsste ich aber erst kaufen .Ja durch gelesen schon so richtig verstanden aber nicht. Aber dabke schon mal für die Info. Am Loaf hängt das ganze Haus die Batterie muss halt bis zur Spannubg geladen werden den Rest macht die grosse PV den es hängt halt auch ne WP dran.
Der mit den Sonnenstrahlen tanzt
Aber es macht doch keinen Sinn die Batterie zu laden und dann wieder zu entladen - da kannst du die WP auch gleich über Grid versorgen und hast keine Wandlungsverluste. PV mäßig geht doch aktuell sowieso so gut wie nix - den Akku auf 80% halten (Entladegrenze) und gut ist. gridcharge nur kurz 1x die Woche den Akku auf 100% , damit der Akku nicht leidet und sich balancieren kann - und wenn dann wieder sonnigere Tage kommen Entladegrenze wieder runter nehmen.
das mit dem WR am Gen - hattest du ja vorher auch nicht erwähnt.
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Entschuldige vielmals Hintergrund ist ich möchte die Batterien bei ca 50% im Winter halten, nun habe ich aber bemerkt der Deye über die PV die Batterien läd was ja auch ok ist, aber diesen Überschuss über 52 V möchte ich ja auch zuerst verbrauchen ohne hier Netzbezug zuhaben, erst wenn die Spannung der Batterie bei 52 V ist soll wieder Netzbezug erfolgen.
Der Deye nimmt aber auch oberhalb der Grenze von 52 V Netzbezug, das soll er eben nicht, er mischt Batterie und Netzbezug zusammen und das möchte ich unterbinden.
Im Sommer wird die Grenze runter gestellt da ist nicht das Problem, jetzt im Winter ist as etwas anderes.
Meine PV Anlagen sind groß insgesammt 60KWP davon 20kWp auf dem Dach der Rest hängt an Zaun oder Fassade somit kann ich auch im Winter meinen Bedarf gut Abdecken,ja ich habe Netzbezug und ohne würde es nicht gehen, wenn die WP läuft, die Verluste durch Laden und entladen der Batterie sind halt da damit kann ich Leben.
Der mit den Sonnenstrahlen tanzt
Was hast du bei „Zero Export Power” eingestellt?
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Dann in den TOU gridcharge überall raus , Gen ebenfalls und Entladegrenze auf 52V , was ich jetzt nicht genau weiß ist , wie er das mit dem WR macht , der an Gen Anschluss hängt - mit aktueller Firmware könnte man den doch auch an den Grid oder Load hängen und dieses Couple ….. anhaken. Dann regelt der WR da glaube ich etwas besser
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Für die Regelung ist das egal - so ist es einfacher, weil die Bilanz stimmt.
@schwarzermann
mM ist der Spannungsmode nicht geeignet den Akku bei 50% zu halten.
Meine Anlage ist wesentlich kleiner, aber in meinen Aufzeichnungen gibt es Situationen wo die 52,6V selbst bei 80% SOC auftretten.
Je höher der Entladestrom desto weiter bricht die Spannung ein. Das kommt natürlich auch auf den Querschnitt an.
Also wird sich die Leistung immer wieder zwischen Batterie und Netz aufteilen, weil du eine bestimme Spannung nicht unterschreiten möchtest.
Vielleicht wäre das eine Lösung für dich.
https://dy-support.org/community/postid/29309/
Mit einem Smart Shunt wird auf jeden Fall der SOC sehr gut abgebildet. (Besser als BMS)
Dann in den TOU gridcharge überall raus , Gen ebenfalls und Entladegrenze auf 52V , was ich jetzt nicht genau weiß ist , wie er das mit dem WR macht , der an Gen Anschluss hängt - mit aktueller Firmware könnte man den doch auch an den Grid oder Load hängen und dieses Couple ….. anhaken. Dann regelt der WR da glaube ich etwas besser
Es ist micro Inverter eingestellt darüber verwertet der Deye den WR mit.
Das funktioniert sehr gut sogar ja er hat meist 20-50 w Bezug aber damit kann ich Leben im Sommer wird er nachts eh vom Grid getrennt damit er nur auf Batterie läuft .
Die 52 V halten meine BMS sehr gut auch den SOC den diese ausgeben problem ist halt nur ich hab 3 BMS die ich nicht alle 3 an den Deye anschliesen kann, ich überlege gerade ob ich nicht doch nochmls Geld in die Hand nehme und mir 3 neue JKBMS hole dann hätte ic das problem gelöst.
Querschnitt ist bei mir nicht das Problem jee Batterie ist mit 75mm² angeschlossen und der Deye mit jeweils 2x 75mm² ebenfalls an die Sammelschiene zudem sind die kabel vom Deye extrem kurz gehalten 500mm bei den baterien sind es 1500mm um diese zur not mal etwas zu verutschen.
Der mit den Sonnenstrahlen tanzt
Hol dir die JKś , wenn du damit die Kommunikation mit dem Deye herstellen kannst -ist die einfachste Lösung für dein Problem.
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Ja die überlegung ist da sind halt auch wieder kanppe 400€ werde mir V19 holen einmal mit Display und 3 ohne , warum 4 Insgesammt es kommt nochmals ein neuer DIY Speicher azu für die Zukunft.
Der mit den Sonnenstrahlen tanzt
Ich fürchte mit der SOC Berechnung vom JK wirst du nicht zufrieden sein.
Bei mir ist aktuell selbst berechnet 33,5% im Akku und JK sagt 67%
Es kann leider Ströme unter 0,4A nicht messen - bedeutet in der Nacht bei mir ändert sich trotz Entladung der SOC nicht.
Deshalb berechne ich den Wert über den Strom vom Deye - geht aber nur mit externer Automation.
Darum die Idee mit Smart Shunt und Kommunikation über BSC. Hoffe ich liege richtig mit Kosten von ca. 200€
Naja da muss ich sagen funktionieren meine jetzigen BMS JBD deutlich besser sie berechnen recht zuverlässig auch jetzt im Winter aber leider gibt es keinerlei komunikation mit dem Deye , obwohl ich habs schon mal gelesen das es wohl fuktioniert ich werde das einfach ausprobieren mehr wie nicht funktionieren kann es nicht, mein problem ist halt 3 BMS und die kann ich immer nur einzeln abfragen entweder solarassitent oder aktuell über die Solaranzeige aber hier kann ich eben nicht die dten für den Deye bereit stellen.
Der mit den Sonnenstrahlen tanzt