mein Deye 12K SG04LP3 hat ja eine maximale Leerlaufsspannung je Eingang von 800V.
Habe nun 2 Dachausrichtungen:
Nordseite 21Module
Südseite 21Module
die Module sind die Jinko JKM450N-54HL4R-V-BF
Ist also 1 Modul je Dachseite zu viel oder sehe ich das falsch?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
@plastiko-fantastiko Kannst du machen wirst aber auf lange Sicht keine Freude daran haben. Schau mal auf das Typenschild da steht mppt 650V also bis zu diesem Bereich kann der regeln alles was darüber ist ist zu viel. Ab 830V grillst du den Tracker, also das Gerät erleidet einen Defekt.
Sorry was wolltest Du mir sagen? ich werde nicht ganz schlau draus.
Der Kollege grillt mit 943.08V seines 21er String selbst einen Hochvolt Deye bei -10°C
Wenn er einen Niedervolt Deye will, dann geht das mit einer Stringlänge von max 17 Modulen (763.44V bei -10°C)
die 17 Module haben eine MPPT Spannung von 564.57V
33.21V x 17 = 564.57 V
der Niedervolt Deye hat einen MPPT Bereich bis 650V
also ich würde sagen... 17 Module passen sehr gut.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Hast du die Kältedifferenz mit einberechnet ? Zu berücksichtigen ist der Voc Wert.
Also wenn ich deine Interpretation dann richtig auslege mit den -10 Grad dann ist das auf jeden fall zu viel.
Also nochmal abschliessend zumindest für mich:
Eine Stringlänge von 21 killt selbst Hochvolt Deye
Eine Stringlänge von 17 passt wunderbar bei Niedervolt Deye.
ENDE
aber jeder wie er will.