Welche Einstellungen müssen den noch an der Pylontech gemacht werden?
Bei Pylontech im Can Protokoll, sind bei einem single Rack alle Dips auf off zu schalten.
Diese werden nur für die Adressierung mehrerer Türme benutzt.
Lithium Mode 00 am Deye
Shut down 5%
Low Batt 10%
Restart 25%
Das passende Kabel für Pylontech verwenden. Es liegt eins bei mit Pin 1-3 N/A, welches für den Deye benutzt werden soll. Man kann auch selbst eins anfertigen (nur Pin 4 &5 belegt)
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Gelten diese Settings sowohl für die Low Voltage, als auch für High Voltage Batterien von Pylontech?
@potsdamsolar Auch die Hochvolt-Versionen haben einen DOD von 95%. also ja 🙂
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
DoD = depth of discharge?
@potsdamsolar So ist es
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Achtung bei den LV bei Pylontech gibt es die B und die C Variante!
Die B Variante(US2000B) hat einen DOD von 90%
Die C Variante(US2000C) hat einen DOD von 95%
Ich hab sie gemicht ich hab 7 Stk. US2000B und 2 Stk US3000C und entlade sie eigentlich nie unter 20%
@mosti Das ist der Grund weshalb das Master BMS der neueste Akku sein muss. Das bestimmt nämlich dann die unterschiedlichen Versionen und begrenzt intern richtig. Das geht ziemlich gut 😀
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Das stimmt! Ich habe schon einiges probiert mit den Pylontech batterien bei der Mischung!
Ich lese auch alle batterien bei mir mit einem Raspberry aus und sehe alle daten von jedem Pack!
Wie hoch ladet ihr eure Pylontech Batterien?
Also Ladeschlussspannung und so?