So - nun bin ich auf SOC 25% runter. Die Zelldrift liegt bei 5mV bei beiden Akkus und die SOC liegen bei 24,7% und 24,5%. 

So gut lief das noch nie. - Wir schauen aber weiter 🙂

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

Bei SOC 15% sind es ca. 50-90mV bei angezeigter Restkapazität von 29Ah. 

Beide Akkus laufen immer noch sehr gut parallel.

Viele Grüße

Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@holginrw)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

Immer noch mit der 3.0T ?!

Dann ist die Version aber wohl doch nicht so schlecht, oder ?! 


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

@HolgiNRW: Korrekt - immer noch mit 3.0T. 

Heute war bei 15% SOC der Tiefpunkt bei ca. 49V erreicht und dann kam wieder PV vom Dach und der SOC ging wieder aufwärts. Ein "Forced Gridcharge" gab es noch nicht. 

Die Akkus laufen nach meiner bisherigen Beobachtung sehr gut parallel. Sowas hatte ich bisher noch nicht.

Probehalber werde ich "unter Beobachtung" mal eine Entladung bis 10% zulassen.

Wichtig ist, dass ich die FCC (Full Charge Capacity) wieder bei beiden Akkus auf 200Ah gesetzt habe. Vermutlich ist die Berechnung des SOC im BMS davon abhängig.... Selbst wenn ich zur "besseren Visualisierung des SOC von 100% bis 0%" den FCC auf 180Ah setzen sollte, würden ja noch 9,6kWh im Akku nutzbar sein. - Geht also.

Grundsätzlich habe ich erstmal Vertrauen zu 3.0T gefunden - mal schauen, ob es so bleibt.

Viele Grüße

Hendrik

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

So - ich hatte heute morgen dem WR erlaubt, die Akkus bis 10% zu entladen - und das ganze mal dabei via Solar Assistatant genauer beobachtet.

Bis etwa 13% SOC = 48V = ca. 70mV Zelldifferenz ging es runter, dann hat das BMS einen Gridcharge mit ca. 400W (also 200W = ca. 4A pro Akku) angefordert und ca. 1/2h geladen bis er wieder auf Entladung geschaltet hat.

Für mich heisst das jetzt nach der Beobachtung erstmal:

Mit 3.0T sind die Akkus im Bereich bis runter auf ca. 50V stabil mit wenig Zelldrift nutzbar. Eine BMS-Kopplung mit dem Deye scheint unter diesen Bedingungen machbar. Eine "unkalibrierte" SOC Anzeige zwischen 15% bis 100% könnte evtl. doch nutzbar sein.

Ich werde jetzt erstmal wieder laden und dann weiter beobachten.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

@hendrik danke für die wertvollen Infos die du uns mitteilst.

Was an der Stelle noch interessant wäre, ...

- was betreibst du mit dem Akku

- wieviel Ah lässt du beim entladen zu

 

Ich selbst betreibe eine Wärmepumpe und die üblichen verdächtigen im Haushalt (Backofen, WM usw.). 

Da gebe ich dir recht, der Akku lässt sich im ideal Fall bis 15% SoC entladen ohne Grid Charge. Nur bei grossen Verbraucher u.a. die Wärmepumpe, wenn die anläuft knallt die ordentlich rein und dann sieht man wie die Zellen kurz nach unten rauschen und natrülcih die Spannung. D.h. wenn ich mich bereits bei z.b. 18% befinde und die WP anspringt, dann kann es durchaus sein, das ein Grid Charge zustande kommt, weil eben die Spannung kurzzeitig so niedrig ist, das es Probleme macht. Wäre es ein normaler Verbraucher, wäre das keine Problem. 

 

 


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

@Mr.Foomoo,

ich habe im Sommer den WR auf 6000W AC begrenzt, nun habe ich ihn im Winter probehalber auf 2000W AC begrenzt. Meine Grundlast liegt nachts bei ca. 170-220W und tags bei rund 400W. Nur zum Kochen, Waschmaschine, Geschirrspüler etc. geht es hoch in den Kilowatt-Bereich.

Ab Freitag soll eine Brauchwasserwärmepumpe zum Einsatz kommen, die dann schätzungsweise 300....500W "zieht".

Mein WR ist netzparallel installiert und daher zieht mein Haus dann die Lastanforderungen über 2000W (im Winter) oder über 6000W aus dem Netz. Damit kann ich leben. - Etwas Grid Tickle gibt es sowieso, wenn man netzparallel arbeitet.

Möglicherweise habe ich damit nun meine "Wintereinstellung" gefunden - werde aber natürlich weiter beobachten...

Einen Test mit Voltage-Mode würde ich dann in Zukunft mal einplanen, aber da muss ich mir dann wieder Zeit nehmen, den unteren Bereich genau zu überwachen, was da passiert.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen 4 mal von Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

Update: Weiterhin 3.0T Firmware.

Gestern Nachmittag habe ich bei SOC von 15% (Zelldrift bei rund 60..70mV) den Deye per Solarassistant auf NoBatt gestellt.

Es erschien erstmal ein F13, wie erwartet. Die Akkus habe ich nicht ausgeschalten, sie werden ja weiterhin kontinuierlich vom Solarassistant ausgelesen.

Die Speicher sind dann bis Abends beide parallel bis auf 11% SOC gesunken, ohne dass die Zellspannung erkennbar gesunken ist.

Über Nacht ist nicht mehr am SOC passiert - heute morgen stand er noch bei 11%. Allerdings hat sich die Zelldrift etwas gebessert.

Sie lag nur noch bei rund 40..50mV bei 11%.

Das reicht mir jetzt erstmal als Erkenntnis im unteren Bereich - ich werde die Akkus jetzt langsam (möglichst mit PV) wieder aufladen.

Aktuelle stehen sie bei 23% und die Zelldrift liegt bei 7-13mV.

Viele Grüße

Hendrik 

Update: bei 30% SOC  ist die Zelldrift nun bei 5-8mV - also richtig gut, finde ich.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

Ein paar Tage später - weiterhin 3.0T.

In der Zwischenzeit sind die Akkus niemals voll gewesen und auch nicht mehr unter 25% SOC.

Pendeln also irgendwo zwischen 25% und 85%. Die SOC Anzeige unterscheidet sich zwischen den beiden Akkus um weniger als 2% - sie laufen sehr schön parallel auch ohne TopBalancing.

Die Zelldrift liegt bei ca. 20mV zwischen höchster und niedrigster Zelle. Die Temperaturen liegen bei ca. 12 Grad. Nachmittags und nachts lege ich ich sie per NoBatt "schlafen".

In Summe für mich alles im erwartbaren Rahmen und ich gewinne Vertrauen zu den Akkus...

Gruß

Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@ditschi)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 35
 

@hendrik 

Hast du sie denn schon irgendwann mal voll geladen mit der 3.0T? Dann geht der Spaß los mit dem dauernden Entladen und wieder Laden obwohl genug PV-Leistung anliegt. Hat sich bei mir selbst nach 1-2 Wochen nicht wirklich geändert. War für mich Grund genug auf 2.05 zu gehen.


   
AntwortZitat
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

@ditschi stimmt. Das war auch bei mir der Grund, wieder auf die 2.05 zurück zu gehen.


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

Ja, ich habe schon mal mit 3.0T voll geladen und es gab da keine solchen Effekte bei mir. Das war am 3.11..

Ich werde aber weiter beobachten und berichten. - Ich fahre aktuell weiterhin Li-BMS-Betrieb, nicht Voltage.

Viele Grüße 

Hendrik 

PS: ihr habt mich überredet - ich mach mal Gridcharge und schaue mir das nochmal an 🙂

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen 2 mal von Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

@hendrik was vielleicht auch eine rolle spielt. Welche HMI & Version läuft bei dir?


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

@Mr. Foomoo:

Version Informationen
Protokoll-Version:0104
NETZ:2005-1144-1807
HMI:0-1001-c037
Arc Board Firmware Version:0000

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@uv-on-fire)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 17
 

Moin zusammen,

wollte heute meinen Sun8k mit einem FMSolar 10kw Wandspeicher in Betrieb nehmen. Aber irgendwie scheinen die nicht miteinander reden zu wollen.

Angeschlossen habe ich erst ein Kabel nur mit Pin 4+5 danach ein voll belegtes aber irgendwie scheinen die beiden sich nicht zu unterhalten. Angeschlossen jeweils am BMS Port am Deye und Can am Speicher. Dip Schalter 1 am Speicher ON alle anderen OFF.

 

 

 

 

 

Hat noch jemand eine Idee was da falsch sein könnte?


   