Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
@eduard Hast du mir schon per WhatsApp geschrieben? Ansonsten melde dich einfach mal. per Mail oder auch hier über das Formular kommt manchmal nicht alles durch
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
@zabsan 4 Tage reiner Inselbetrieb, kein Netzanschluss, war alles perfekt!
am 5. Tag Früh Batterie 1%.
Auf Anraten des Händlers, ans Netz abgeschlossen um Batterie aufzuladen.
Geht nicht.
Wenn ich Batterie ganz deaktiviere und "Einspeiseprio" aktiviere, geht ins Netz.
Sobald Batterie auf "Litium" steht, kommt F13 bzw. F31
@grani57 Die Einstellungen habe ich gleich nach dem Netzanschluss ausprobiert. Warte auf Ladegerät.
Moin.
Einer von 3 Speichern macht bei mir jetzt auch wieder ärger. Gleich nach montage, wurde aber von Christoph gefixt, jetzt nach 3 Monaten erneut. Rote Alarm LED ist an, scheint zu 100% voll zu sein.
WR und Akkus neu gestartet bringt keinen Erfolg.
Kann man die Batterien bzw. Das BMS auslesen, ich find weder in der App noch in der Weboberfläche nützliche Infos zu dem Fehler.
Ich habe ein Tool (leider nur für Windows) mit dem sich, so wie ich das sehe, sämmtliche Werte und Einstellungen die das BMS hergibt auslesen lassen (Zellspannungen, Grenzwerte, Fehler etc.) Allerdings per CAN-Bus, d.h. es braucht einen CAN-Adapter.
Damit konnte ich die beiden Batterien bzgl. ihrer Füllstände aneinander angleichen. Eine schien sich schneller oder tiefer zu entladen als die andere. Jetzt stimmen sie ziemlich genau überein.
Ich vermute, dass man mit dem Tool auch deinem Problem auf die Schliche kommen kann. Aber vermutlich gibt es auch andere Wege.
Da sich mit dem Tool auch Werte schreiben lassen, ist bei der Nutzung aber sicher eine gewisse Vorsicht angebracht.
@fisch Hallo, bei mir war der Akku RW-M6.1 BMS Ver. 3002 gleich nach dem auspacken defekt. Wenn man es einschaltet ohne es angeschlossen zu haben,ging der gleich nach ca. 2 sec. auf Alarm (Normalzustand Run LED Grün Blinkt). Nach langem Support Anfragen hin und her und Frimware update auf die Ver. 3006 hat es nix gebracht. Der defekte Akku würde durch den Lieferanten schlussendlich getauscht. 🙂 Habe zur Zeit 3 im Paralellbetrieb.
(12K Deye BMS Alarm Meldung von dem defekten Akku war 0x000C 0x0003) Der Akku ging nach Alarm Meldung ca. 1min. später Selbstständig Klp. aus, sprich auch der CAN Bus von dem Akku war nicht mehr anschprechbar.
@zabsan du kommst nicht zufällig aus der nähe 46414? Ich kenn zwar den begriff can bus, hab aber noch nie damit gearbeitet.
@Akkulader so war es bei mir auch. Vor inbetriebnahme eingeschaltet und sofort auf störung. Das hatte christoph mit firmware update gefixt, aber jetzt gehts wieder los.
Schon nervig. Aber er leitet jetzt wohl eine Reklamation ein. Sein support ist echt top
Hallo, habe momentan ein Thema mit meiner Solaranlage. 6 Paneele a 420 W, 2 mppts und Multiplus GX von Victron, Deye RW -M6. Lief über 3 Monate perfekt, 300 W konstant eingespeist. Ab Sonntag nun Fehler am GX und grüne LEDs mit Alarm am Akku. Software am GX upgedatet und neu configuriert, keine Veränderung. GX sagt Battery Monitor: internal failure und low batterie aber Batterie ist voll. Nun, wie kann man feststellen wo der Fehler liegt und gibt es eine Möglichkeit die Battery zu rebooten. Vielleicht hab ihr einen Tip.
Hallo, habe nun anscheinend auch ein Problem mit einem Akku RW-M6.1. Unsere Anlage mit 2xAkku und einem Deye SUN-8K läuft schon seit einem halben Jahr fehlerfrei. Nun seit einer Woche spinnt ein Akku. Er wird zwar über die Solarman App als online registriert, ist aber nicht mehr aktiv und speichert und liefert nichts mehr. Die blinkenden LED mit roter Alarm LED scheinen momentan als ob der Akku startet, blinkt in dem Zustand permanent und fängt nach ca. 10 Sekunden wieder von vorne an. Habe schon alles versucht. Akku längere Zeit ausgeschaltet, alle Stromkabel abgenommen, LAN Verbindung umgesteckt oder abgesteckt. Es ändert sich nichts an dem Verhalten. Sogar ohne irgendeine Verbindung blinkt er fleißig vor sich hin. Im Solarman zeigt er 100% Ladezustand an. Bin ratlos und hoffe hier kann mir jemand einen Tip geben. Viele Grüße Christian
Hallo zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem wie der Themenersteller.
Habe den 12k Deye Wechselrichter und ebenfalls die Deye Batterie. Die Batterie lief eine Woche ohne Probleme. Gestern Abend plötzlich die Fehlermeldung W31 erhalten und der Betrieb mit der Batterie war nicht mehr möglich. Batterie angeblich bei 1%, obwohl diese voll war.
Ich habe das System schon neugestartet. Ohne Erfolg. Jetzt betreibe ich die Anlage ohne Batterie. Was kann ich tun? Wäre sehr dankbar für eure Hilfe.
Meine Einstellungen habe ich angehängt.
@zabsan Hey, magst du die Software teilen zzw. verraten wo man die bekommt?
29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)
Sorry, hatte nicht gesehen, dass hier schon mal nach der Software gefragt wurde. Ich hatte die von meinem chinesischen Verkäufer erhalten. Er hat nichts davon gesagt, dass ich sie nicht weitergeben dürfte. Die Zip-Datei hat allerdings 33MB und ist damit leider zu groß, um sie hier hoch zu laden 🙁