Hallo, ich habe in den letzten beiden Nächten meinen WR mit no Batt ausgeschaltet und dabei ein unterschiedliches Verhalten des WR festgestellt. Normalerweise wird beim Umschalten des WR auf No Batt zuerst der Fehler F13 angezeigt, dann wechselt die Anzeige auf OFF und der WR liefert keine plausiblen Daten mehr. So war es bei mir vorgestern, gestern hat der WR aus irgendeinem Grund nicht von F13 auf OFF gewechselt, no Batt war angewählt, ich habe nachgesehen. Der WR hat aber plausible Daten geliefert.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 215
 

Erfahrung: wenn der  WR NACH dem Unterschreiten seiner PV-Spannungsarbeitsgrenze auf NoBatt geschaltet wird, liefert er weiter plausible Daten bezüglich des Grid für alle 3 Phasen.

Tust du das, wenn er noch ausreichend PV-Spannung hat, geht er i.d.R. in einen Modus wo nur eine Phase sehr grob gemonitored wird.

Wann er einen F13 Fehler wirft und wann nicht, habe ich nicht näher eingrenzen können, aber in den obigen beiden Fällen ist der Eigenverbrauch des WR identisch, bei mir ca. 35W.


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 349
 

Veröffentlicht von: @stsoft

Erfahrung: wenn der  WR NACH dem Unterschreiten seiner PV-Spannungsarbeitsgrenze auf NoBatt geschaltet wird, liefert er weiter plausible Daten bezüglich des Grid für alle 3 Phasen.

Tust du das, wenn er noch ausreichend PV-Spannung hat, geht er i.d.R. in einen Modus wo nur eine Phase sehr grob gemonitored wird.

Danke für den Hinweis, ich schaue nicht auf die Spannung, ich schalte nach Sonnenuntergang auf no Batt, wenn Batterie SOC den in den ToU eingestellten Wert erreicht oder unterschritten hat.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 480
 

Veröffentlicht von: @stsoft

Erfahrung: wenn der  WR NACH dem Unterschreiten seiner PV-Spannungsarbeitsgrenze auf NoBatt geschaltet wird, liefert er weiter plausible Daten bezüglich des Grid für alle 3 Phasen.

Tust du das, wenn er noch ausreichend PV-Spannung hat, geht er i.d.R. in einen Modus wo nur eine Phase sehr grob gemonitored wird.

Wann er einen F13 Fehler wirft und wann nicht, habe ich nicht näher eingrenzen können, aber in den obigen beiden Fällen ist der Eigenverbrauch des WR identisch, bei mir ca. 35W.

Oh - wow - danke. Diese Beobachtung habe ich auch gemacht, dass er beim Umschalten auf NoBatt nach Zeitregime tatsächlich komische Werte an den Solarassistant übermittelt.

Danke für den Hinweis - ich versuche mal, die Automatisierung mit einer anderen Abhängigkeit zu programmieren.

Viele Grüße

Hendrik 

 

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 215
 

Ich schalte seit ich vor 2 Wochen die Insel aufgeben musste mit der Bedingung 17:30 und SOC <= 70% bei TOU 70%, seitdem immer korrekte Gridwerte.


   
Grani57 reacted
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 480
 

Ok - dann probiere ich mal so:

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
Heidegeist reacted
AntwortZitat
(@eugenius)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 78
Themenstarter  

@grani57 Ich habe gestern dem WR (SUN12K) GRID abgeschaltet -> 1.88A Aus der Batterie, was nicht ganz 100Watt entspricht, hat auch WR so angezeigt. Er wollte ja noch Backupnetz zur Verfügung stellen, und das obwohl SoC schon bei 0% war und WR sich bei 1% eigentlich abschalten sollte.

Ich habe dann im Pylontech Protokoll Entladestrom auf 0 gestellt -> WR zieht weiter Strom.

Discharge enabled = false (über CAN) -> WR ist immer noch hungrig.
Das einzige was den WR beruhigt hat: im BMS hart Discharging disablen, da war ja gar keine Spannung aus dem Akku mehr da, WR ist friedlich eingeschlafen und heute mit dem ersten Licht aufgewacht und lädt jetzt Akku nach.

Ich lasse das so für ein paar Tage, kommt eh nichts vom Dach.

29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 899
 

@eugenius So bin heute mal eher aufgestanden und beobachtet.

Einschaltung 7:30 Uhr  Spannung von den Modulen ausreichend, aber noch keine Einstrahlung.

Da zieht der Deye am Akku 120 Watt minus 3,5 Watt für 7 Sonoff und 10 Watt für einen 24 V Netzteil welches die eine Anlage von Ost auf West dreht.

Also wer meint er muss mit dem Deye im Inselmodus 100 Watt bereitstellen, der opfert zusätzlich 100 Watt für den Deye am laufen zuhalten.

Habe jetzt Startbeginn statt 7:30, 8:30 Uhr eingestellt.


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 78
Themenstarter  

Mein Deye Switch Bot ist fertig 🤪 

Ich meine Servo ist überdimensioniert, ich habe echt Angs, dass ich das Deye-Button kaputt mache 😀
In Prinzip habe ich nur dem Beispiel gefolgt: https://esphome.io/components/servo.html#home-assistant-configuration
bei 0 ist der Ruhezustand, wie auf dem Bild, bei -40 ist das Button gedrückt. D.h. man muss nach -40 sofort auf 0 zurück gehen.

29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)


   
Grani57 reacted
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 473
 

Sieht abenteuerlich aus... 🤣 

GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 899
 

@eugenius Ich glaube das manche härter drücken wie dein Servo, wenn ich sehe wenn ich defekte Geräte kaufe zum Reparieren.

Kaffeeautomaten die Taste gedrückt das hinten die Platine raus gebrochen ist.

 


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 78
Themenstarter  

@benni82 Eh komm, ich habe für den Aufbau 2 Minuten gebraucht. und es läuft sofort 🤣 
Dank den grünen PCBs ist das ganze sogar etwas flexibel, damit das Button nicht so viel leidet. Aber ein Servo mit über 2kgf ist echt zu viel.

Muss etwas kleines kaufen und sowas wie Gehäuse bauen. Aber eigentlich gefällt es mir so, ist nur für 4 Monate  🤣 

Kostenpunkt: weit unter 10 Euro

P.S. hier noch Infos wie man den Code hübscher machen kann:
https://www.tastethecode.com/buttonbot-a-diy-solution-to-automate-any-switch-with-home-assistant

 

P.P.S. mir fehlt noch eine Photodiode um den Blauenring auszuwerten ob der WR jetzt an oder aus ist...

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten 2 mal von Eugenius

29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)


   
Benni82 reacted
AntwortZitat
(@parkflyer)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 1
 

Hallo!

Habe in den letzten Tagen mit der Reduzierung des Deye-Verbrauchs im Home Assistant herumgespielt (bevor ich eine Automatisierung erstelle) und abends den Battery Type auf 0 (aus) gesetzt und den Battery Mode auf „no Batt“.

Der WR geht dann auf Standby oder Fehler und braucht 80-100W weniger - soweit OK. Zuletzt ist er am Abend immer auf Fehler gegangen, aber am morgen (scheinbar sobald wieder etwas von den Panels kommt) von alleine wieder auf Standby. Heute früh gegen 8h ist er dann sogar selbstständig (ohne dass ich was an den Registern verändert hätte) von Standby in den Normalbetrieb gewechselt, natürlich ohne Batterienutzung (dazu musste ich wieder die obigen Register wieder rücksetzen).

Ist das bei Euch auch so? Hab eine über ein Jahr alte Firmware im Deye, will diese aber erst ändern, wenn sich was in Sachen MPPT-Optimierung tut.

Zusatzfrage: Im Fehler- oder Standby-Modus sind die per Modbus übertragenen Werte (insbesonders die PV-Werte) vermutlich inkorrekt. Ich würde diese (z.B. PV-Spannung) aber gerne als Auslöser verwenden, um beim WR wieder die Batterie einzuschalten. Wie macht ihr das? Uhrzeiten oder Sonnenstand möchte ich vermeiden, da das ja keine Garantie dafür ist, dass auch Strom am Dach produziert wird.

Besten Dank,
Parkflyer


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 473
 

das haben doch schon paar so in der Art laufen und auch das mit dem Fehler geschrieben.
Soll doch angeblich ohne Fehlereintrag laufen, wenn man das erst setzt, wenn vom Dach/PV wirklich nur noch 0V kommen. Also wirklich 0V Spannung, nicht schon wenn nichts mehr produziert wird (0W) weil die Spannung unter MPPT Arbeitsbereich ist oder kein Strom fließt, sondern wirklich wenn NICHTS mehr anliegt.

GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 78
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @benni82

0V Spannung

0V habe ich praktisch nie, es sind immer ein paar Volt, weil z.B. Licht von der Laterne oder vom Mond kommt.

29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)


   
AntwortZitat