Winter is comming: Einstellungen

96 Beiträge
13 Benutzer
13 Reactions
1,914 Ansichten
(@eugenius)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 75
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Ganz! Europa schaffte es um 13.00 Uhr nur 3.6 GW Windstrom zu produzieren.

Nur in einem kleinen Forum dreht sich das Thema wie man die Battere leerlutscht und die USV Anlage mit kostspieliger Hardware und viel Software ABSCHALTEN kann.

Jeder hat so seine Prioritäten... 

Eben, so wenig PV/Wind Erzeugung und die Stromfresser Deyes mit leeren Akkus fressen auch noch unnötig je 100W. 

Also machen wir hier alles richtig. Kleinvieh macht auch Mist 😉

 

Ich kann mit ruhigem Gewissen sagen, dass ich gestern mit meinen Einstellungen alles Mögliche in meiner Macht getan habe und bei der Dunkelflaute das Netz zu entlasten (von ca. 7kWh die vom Dach kamen, wurden ca. 5kWh in die Batterie geladen damit ich die 5h Horrorzeit Abends abdecken kann):

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen 2 mal von Eugenius

29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 783
 

@eugenius Ehrlich gesagt, bei dir möchte ich nicht Gast sein. Bei 2 kWh über den Tag Verbrauch kann nichts gutes am Teller gewesen sein.

Meine 2 Gefrierschränke und der Getränkekühlschrank im Wintergarten plus Kühlgefrierkombination in der Küche fressen die schon bald fort.

Dann die 500 Gramm Spaghetti für die Vögel kochen, da sind sie verbratet.

 

ich betreibe schon 12 Jahre PV, aber nicht für eine Energiewende, sondern Hobby und Strom zu verbraten für die Gesundheit.

Samstag sollen 7 Stunden Sonne kommen und da wird wieder mal ÖKO in der Sauna landen.


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 75
Themenstarter  

@grani57 Gefrierschränke sind in Lidl und co. Warum muss ich von einer Truhe in die nächste verlegen und dann auch noch für Strom zahlen? 😉 Unser 620l Kühlschrank reicht aus (5-Köpfige Familie aus)

Und damit etwas gesundes auf dem Teller landet, braucht man keine Gefrierschränke, etwas frisches wäre doch gesünder 😉

Schau genau auf mein Screenshot. Da habe ich bis zu 2kWh stündlich. 2 kWh PV Ertrag habe ich direkt verbraucht und nicht in den Akku gespeichert.

Wenn am Samstag wirklich viel Ertrag kommt, wird 30kWh Akku geladen und den Rest ins Auto. Ich hatte schon auch 80kWh verbrauch an einem Tag im Sommer 😀 

 

29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 783
 

@eugenius Ich war noch nie einer der 3 Wahl verspeist hat, aber jedem das seine.

Schon mal was gehört von Fleischklassifizierung ? Nicht Haltungklassen, die beste Haltungsklasse hat auch Schrott unter den Tieren.

Die ersten 2 bekommt man so gut wie nie als  Privatmann oder man fährt nach Paris Großmarkt Rungis oder deren Lieferservice wenn diese im Umkreis Kunden haben.

Dann kommt Gastro und vor den Sauen kommt Aldi und Lidl.

Habe mal unerwartet Besuch am Campingplatz bekommen und schnell zu Lidl weil keine Metzgerei mehr auf hatte.

Im Leben nicht mehr, habe mich geschämt!

Deshalb Gastro Qualli im Zerlege Betrieb vom Schlachthof und da gibt es nur Menge und man muss selbst zerlegen.

Bezahle auch nicht 100 € für ein KG Rinderlende beim Hofladen, wenn ich sie am Schlachthof gleiche Qualli für 65 € bekomme.

 


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

Tja - ich versuche mit meinem momentan kleinen Ertrag von knapp 4kWh heute auch irgendwie netzdienlich zu agieren.

Gern würde ich meine ganze Anlage netzdienlich betreiben mit variablem Tarif. Dann würde ich sie im Winter auch nicht "zeitweise schlafen legen". 

Aber trotz 20kWh Akku, IMSYS mit Funkanbindung und viertelstündlicher Übermittlung lässt mich mein Festpreisanbieter erst im nächsten Winter (November 2025) dann in einen dynamischen Tarif wechseln. Bis dahin möchten sie pro kWh ziemlich genau 40ct haben. 

Da dürfen sie nicht jammern, wenn ich zu diesem Tarif nicht freiwillig den Akku vom Grid lade, um die hochpreisigen Zeiten zu überbrücken. - Was ich aber eigentlich technisch gesehen netzdienlich machen könnte.

Schade eigentlich.

Gruß

Hendrik 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen 2 mal von Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 783
 

@hendrik Kennst du den Entwurf von den neuen Preise für die Zählergebühren.

Der eine sagte, 1200 kWh muss man liefern bis es auf Null geht.

Pläne der Regierung: Stromzähler sollen teurer werden (inside-digital.de)

So zwingt man die neuen Betreiber zum Zero Export.


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 75
Themenstarter  

@hendrik Aus dem Netz laden und wieder einspeisen hatte ich vor, nur wie du schon sagt, macht aktuell keinen Sinn. Vor allem nicht wenn man keine entsprechende Vergütung bekommt.

Für mich steht aber fest: Dynamische Tarife sind nichts für mich. Ich war bis zum 1.Novermber komplett autark, da wo der Strom relativ günstig an der Börse war. Jetzt wo ich einkaufen muss ist er sau teuer. Da lohnt sich mein fixer Tarif mit vielen Boni, wo GG dadurch praktisch kostenlos und kWh fix 30 cent/kWh kostet. Octopus Go werde ich mir im nächsten Jahr noch mal anschauen, aber nur, wenn mir Netzbetreiber SmartMeter installiert (ist noch nicht der Fall und bin ich dankbar, 100 Euro weniger im Jahr mit meiner Anlage)

 

Ansonsten: Netzdienlich hin oder her. Mir geht es auch darum, dass ich weniger Strom kaufen muss und ist in der Nacht mit ausgeschaltetem Deye der Fall.

29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)


   
Sts_taucher reacted
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 248
 

Veröffentlicht von: @stsoft

2. ohne PV und Akku am TOU Limit spart das Abschalten per Fingerbot oder per Solarassistent/Modbus ca. 65Wh je Stunde, in der typischen Winterzeit dann also bei 10-14h dann ca. 0.6-1KWh am Tag.

Ich habe heute auch über den Zähler des Netzbetreibers gemessen, also FI aus, keine Verbraucher mehr am Deye. Deye verbraucht zwischen 82-85 Watt, dann auf No Batt umgeschaltet. Der Verbrauch sank auf 8 Watt, stieg dann langsam an und blieb bei 31 Watt stehen. Deye und FI wieder eingeschaltet, Verbrauch im Haus ca. 270 Watt, dann per HA Deye über das Register 80 ausgeschaltet. Der Verbrauch sank auf 190 und pendelte sich dann bei 210 ein. 

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 176
 

ja real Nachmessen sollte man immer. Keine Ahnung was Register 80 macht, aber aus per seitlichem Taster oder NoBatt per Menu oder per Solarassistent/Modbus bei mir ca. 35W.

Ich meine letztes Jahr kurz nach der Installation auch mal ca. 80-90W in der Nacht gesehen zu haben, habe das aber nicht ordentlich dokumentiert, daher an normalen Tage im Herbst/Winter nach erreichen von TOU SOC -> NoBat bis 7:00 und mit den 35W in der Nacht leben. 

Und wenn der Schnee auf den Platten liegt werde ich wohl ganz aus machen.

Klingt alles vielleicht nach Kleinschiss, aber 120 Tage * 1kWh * 32ct sind ein lecker Steak, das ich lieber selbst esse anstatt es den untätigen Konzernen/Aktionären zu schenken.

Gut real ist im ersten Jahr der Raspi+Solarassistent zu ersparen, aber den habe ich ja auch für meine Neugier. Lecker Steak also erst nächstes Jahr😁


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 229
 

Ich würde es mal so formulieren hier im Deye Forum bekommt man es mit und der Deye ist wenigstens so ehrlich und zeigt es einem an was man nicht von jedem anderen Hersteller behaupten kann. 


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 248
 

Veröffentlicht von: @stsoft

Keine Ahnung was Register 80 macht

Register 80 setzt den Wechselrichter in den Standby-Modus. Es werden keine Verbrauchsdaten wie Leistung angezeigt, aber Batterie SOC wird korrekt angezeigt. Wenn man den Messungen von Deye glauben soll, wird in StandBy keine Leistung mehr aus der Batterie entnommen, sondern mit 2 bis 10 Watt die Batterie geladen wird. Wenn no Batt aktiviert ist, zeigt der Deye die Batteriewerte falsch an. Es wird eine kleine Menge Energie aus der Batterie entnommen. Länger als eine Nacht würde ich den Wechselrichter nicht auf no Batt stellen, da die einzelnen Zellen auseinander driften. Nach einer Nacht betrug die Spannungsdifferenz zwischen max. und min. Zellen bei Batterie 2 0,122 V.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen 3 mal von amiko

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 75
Themenstarter  

@amiko Jetzt mal im ernst, wie soll der WR Zellen aus einander driften lassen?
Batterie entladen ja, aber auf Zellebene geht es nicht. D.h. die Zellen selbst sind halt so bei der Spannung. 
Evtl. sind diese einfach nicht gut ausbalanciert?

29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 413
 

er meinte ja nicht, dass der WR die "aktiv driftet"

aber in der Tat ist es so, dass bei "no batt" weiterhin Strom den Batterien entnommen wird. Für was auch immer. Selbst erlebt.
War der SoC beim Einstellen dieser Einstellung bereits sehr tief, ist es durchaus wahrscheinlich, dass min eine Zelle früher oder später anfängt davon zu driften.

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 75
Themenstarter  

@benni82 ja klar, das ist ein Problem. Deswegen bevor man aus dem Netz nachlädt: battery first für 2-3 Tage einstellen. DC-DC Verluste sind kleiner als PV DC - AC direkt Verbrauch + AC-DC aus dem Netz nachladen. Kaufen muss man ja so oder so.

Evtl. reicht einfach TOU abzuschalten.

Hauptsache SoC ist über ca. 30% und schon geht es allen gut.

29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

Veröffentlicht von: @amiko

Veröffentlicht von: @stsoft

Keine Ahnung was Register 80 macht

Register 80 setzt den Wechselrichter in den Standby-Modus. Es werden keine Verbrauchsdaten wie Leistung angezeigt, aber Batterie SOC wird korrekt angezeigt. Wenn man den Messungen von Deye glauben soll, wird in StandBy keine Leistung mehr aus der Batterie entnommen, sondern mit 2 bis 10 Watt die Batterie geladen wird. Wenn no Batt aktiviert ist, zeigt der Deye die Batteriewerte falsch an. Es wird eine kleine Menge Energie aus der Batterie entnommen. Länger als eine Nacht würde ich den Wechselrichter nicht auf no Batt stellen, da die einzelnen Zellen auseinander driften. Nach einer Nacht betrug die Spannungsdifferenz zwischen max. und min. Zellen bei Batterie 2 0,122 V.

 

@Amiko: Wie hast du festgestellt, dass der WR aus dem Akku Energie entnimmt, wenn er auf noBatt gestellt wurde?

Meine Beobachtung ist anders, aber gern prüfe ich das nochmal anders nach. Akutell liegt bei einem SOC von 50% die Zelldrift bei 2mV. Der WR steht jetzt seit ca. 9h auf NoBatt.

Mein Eindruck ist, dass der WR nichts mehr aus dem Akku entnimmt und nur der Eigenverbrauch des BMS am Akku "nuckelt" 🙂

Viele Grüße

Hendrik

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen 2 mal von Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat