Warum wird Akku aus Netz geladen? TOU nicht angehakt, Battery settings - Netzladung = disabled

15 Posts
5 Users
0 Reactions
350 Views
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 408
Topic starter  

Info: PV /DC noch nicht angeschlossen

Stellte gerade mit Verwunderung fest, das mein Akku aus dem Netz geladen wird. Warum? 

Time of use nicht angehakt und Netzladung ist disabled

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
Quote
Boy007
(@boy007)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 227
 

Kann passieren aber anhand von den Bildern die du hier Postest kann dir keiner Helfen.  


   
ReplyQuote
(@Anonym 1615)
Deye Kenner Guest
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 88
 

Das kann vorkommen wenn das BMS Unterspannung meldet - dann wird geladen - ob man will oder nicht.

BMS Kommunikation ist in Ordnung und die übertragenen Werte sind plausibel? Keine Aussetzer? Nur RS485 ODER CAN verbunden - nicht beides gleichzeitig?

Oftmals ist das Problem: das Kabel war da und ich hab es genommen......


   
ReplyQuote
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 408
Topic starter  

Posted by: @boy007

Kann passieren aber anhand von den Bildern die du hier Postest kann dir keiner Helfen.  

Sorry, aber was ist das denn für ne Antwort?! 😂

"Kann passieren"?? Schon klar, ist es ja, die Frage ist warum?

Sollte es ja eigentlich nicht bei den Einstellungen oder?!

Und was meinst du mit es kann keiner helfen "bei den Bildern"?

Meinst du die Qualität oder Inhalt oder... ?🤷

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
ReplyQuote
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 408
Topic starter  

Posted by: @Anonymous

Das kann vorkommen wenn das BMS Unterspannung meldet - dann wird geladen - ob man will oder nicht.

BMS Kommunikation ist in Ordnung und die übertragenen Werte sind plausibel? Keine Aussetzer? Nur RS485 ODER CAN verbunden - nicht beides gleichzeitig?

Oftmals ist das Problem: das Kabel war da und ich hab es genommen......

Zum Zeitpunkt als das passiert ist war soc bei 93%

Kommunikation gehe ich Mal von aus dass alles ok ist, Werte erschienen mir bisher plausibel. 

Kommunikation dürfte über CAN laufen. Ist ja ein all in one System GB-SL Serie, da wird alles übereinander gestapelt und es gibt gar keine Kabelverbindung mehr.

Bei den Anschlüssen sehe ich ein Netzwerk Kabel in BMS1 und CAN Buchse. Werden dann wahrscheinlich auf irgendeinen Kontakt geführt der sie mit dem darunter liegenden BMS verbindet.

 

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
ReplyQuote
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 351
 

Sind die Werte auch so direkt am Deye eingestellt, da die App´s auch gerne mal Fehler machen beim einstellen aus der Ferne.

Time of Use kannst du aber schon anhacken halt alle haken bei grid / gen rausnehmen

This post was modified 7 Monaten ago by Haux

   
ReplyQuote
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 408
Topic starter  

Ja stimmen 1:1 überein.

Ich möchte aber aktuell nicht, dass der Akku entladen wird da meine PV noch nicht angeschlossen ist und ich ihn sonst immer neu laden müsste wenn ich etwas testen will und das macht für mich keinen Sinn.

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
ReplyQuote
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 351
 

Dann halt Tou Haken rein und bei allen auf 100% stellen. (Gen / Grid alle haken weg), dann solte er auch nicht entladen bzw laden.


   
ReplyQuote
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 408
Topic starter  

Müsste ich mal testen.

Das Entladen kam ja nicht durch Zero Export oder Verkauf, sondern da der Akku konstant so 20-40W Abgabe hatte, keine Ahnung für was.

Und bei 93% SoC fing er dann heute an nachzuladen. Mit wäre eigentlich lieber ich würde den Grund dafür rausfinden anstatt es über nicht sinnvolle workarounds (100% in TOU) zu verhindern.

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
ReplyQuote
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 351
 

Die 20-40 Watt verbraucht er für sich selbst ist warscheinlich genauso wie bei den anderen Hybrid WR von Deye, aber wenn du noch kein PV dran hast verbaucht er warscheinlich eh nur Strom daher würde ich ihn auch ganz abschalten pro Tag verbaucht er bestimmt so 1,5-2,0kwh.


   
ReplyQuote
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 408
Topic starter  

Ja könnte ich, läuft ja aktuell sowieso netzparallel. Aber das stört mich aktuell nicht, lieber teste ich verschiedenes und habe so auch ein gutes monitoring wann was am Tag benötigt wird.

Die 80W die der WR verbraucht nimmt er vom Grid, lässt sich gut aus der Differenz zwischen Grid und Last ablesen. Das ändert sich auch nicht wenn ich den Akkuschalter "hart" auf Off stelle.

Wo die 20-40W permanent aus dem Akku hingehen... keine Ahnung 🤷

Edit: scheint so doch nicht zu stimmen, schreibe später was dazu

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
ReplyQuote
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 408
Topic starter  

Also bisher war es so, dass ich konstant einen Unterschied von ca 80W zwischen Netz und Last hatte, wobei vom Netz mehr beozgen als bei Last als Verbrauch angezeigt wurde. Bin davon ausgegangen, dass es sich dabei um den Eigenbedarf handelt.
Zusätzlich hatte ich permanent zwischen 20-40W die vom Akku raus gingen... wohin, keine Ahnung

Nun habe ich ja vorhin, um das Laden aus dem Netz zu unterbrechen, den "Hardware" Akku Schalter auf Off gestellt. Nun sind Netz und Last 1:1 gleich, also scheint der Eigenbedarf da doch schon mit drin zu sein

Eigenbedarf aber nur 10W?

Jetzt frag ich mich natürlich, wo kommt der Unterschied von 80W zwischen Netz und Last her, wenn der Hardware Akku Schalter auf On steht?
Und wohin "verschwinden" die 20-40W die aus dem Akku permanent raus laufen obwohl kein Haken in TOU?
Insgesamt also ca 100-120W für die ich kein "Verbaucher" identifizieren kann.
Eigenbedarf kann es ja wohl nicht sein, da der ja anscheinend in Netz und Last Angabe schon enthalten ist wie man sieht wenn Akkuschalter auf Off.

Und die initiale Frage: Warum wird der Akku aus dem Netz geladen? 😀

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
ReplyQuote
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 192
 

Ich halte das für die üblichen Regelungstoleranzen, zumal ja noch Teile des System fehlen. Dein Wechselrichter hat offensichtlich 20kw Leistung; da sind 100W mal nix...

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
ReplyQuote
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 408
Topic starter  

Es geht mir nicht drum dass 80-100W zu viel wären, mich wundert nur die Inkonsistenz der Anzeige.

Ist Batterie abgeklemmt, sind Netz und Last 1:1 gleich, also 0 Toleranz. Eigenbedarf also wohl da mit drin.
Ist die Batterie dran, dann 80W Unterschied und aus dem Akku nochmal 20-40W. Dann auf einmal Eigenbedarf nicht mehr mit drin?

Macht doch keinen Sinn

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
ReplyQuote
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 192
 

Weis nicht? Ohne Batterie und ohne PV fliesst der STrom ja einfach nur durch, da ist halt kein Regelungsbedarf. Sobald die Batterie dran hängt muss er die ja regeln, entweder laden oder entladen, oder auch einfach nur versuchen die Entnahme auf Null zu halten. Solange kein Schalter oder Relais die Batterie physikalisch abstellt, herrscht Regelungsbedarf. Zumindest ist das meine laienhafte Sicht der Dinge. Im Prinzip das selbe, wie Netzkontakt, aber keine Einspeisung, oder Netzkontakt und geregelte Einspeisung. Immer wenn es regelt gibt es Toleranzen, das ist auch gut so, da es Regelungsgrenzen gibt. Beispiel bei Nulleinspeisung ziehen viele Wechselrichter immer lieber ein paar Watt, da die Regelung exakt Null wohl hochkomplex ist. Auch können Regelungen das System in ungewollte Schwingungen versetzten, Hysterese...

Kurzum bei Anzeigen um die 100W sehe ich kein Handlungsbedarf, lasse mich aber gerne aufklären, wenn dies ein Fehler sein sollte. Ich bin kein E-Techniker...

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
ReplyQuote