Guten Tag
Ich habe ein Problem mit einem 20KW HV Deye Hybrid Wechselrichter, welcher provisorisch angeschlossen wurde, aktuell noch ohne Batterien diese werden erst geliefert.
Er meldet folgende Warnungen:
- AC_Spannung_U nsy_
- INT_AC_UeberStrom...
- Tz_Dc_ÜberStrom-St..
- GFDI_Fusee_Ausfall
- AuxPowerBoard_Au
- AC_Überlast_Störung
- AC_Hauptschütz_Au
- AC_NetzPhase_Sqe
alle Meldungen auf die gleiche Sekunde: 2023-11-08 20:43:59
kann mir jemand sagen woran das liegen kann? Ist es nur eine Warnung oder ein Problem? Wie ist damit umzugehen? Danke
Wo liest du die (Warnung) Fehlermeldung aus ? Bleiben die Fehler bestehen im Display ?
Grid Settings korrekt?
Korrekt angeschlossen ? (auch wenns provisorisch ist) ?
Fehlermeldungen an halbfertigen Installationen würden mich nicht interessieren.
Mach das erst einmal fertig.