(@spartakus73)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

Hallo Holger,

vemutlich wird es bei mir darauf rauslaufen... Ich habe noch Deye und Chint angeschrieben und das Problem geschildert und geben denen noch ein paar Tage.

Viele Grüße

Holger


   
AntwortZitat
(@spartakus73)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

@deye-guru  Hallo,

meine Sun 10k ... und Chint DTSU 666 funktioniert noch nicht:

Mittlerweile ist es so, dass die Normal LED ca.  alle 3 sek blinkt . So dass es einspeist und dann wieder Fehlerhinweise W04 kommt.

Ist das Verhalten bekannt?

Smartmeter war mit Growatt --> kann es sein ,dass das Smartmeter nicht mit Deye kann, da es nicht mit Growatt läuft? Für Huawei kann ich das finden.

Im Menü des SM gibt es auch nicht die Auswahl CT

Danke

 


   
AntwortZitat
(@nomis1903)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1
 

Hallo,

 

ich hatte das gleiche Problem. Habe lange an mir selbst gezweifelt. Kabel getauscht... Alles ohne Erfolg.

 

Schlussendlich war die Info vom Support hilfreich:

Prot: n.1
Baud: 9600
Addr: 1
net: n.34
 
 
Mit diesen Einstellungen läuft der CHINT DTSU666 mit meinem 12kW DEYE Hybrid Inverter bisher ohne Probleme.
 - Leitung ca. 20m
 - 2 adriger Anschluss
 - Am DEYE "CHNT" als Meter ausgewählt

   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Ich hatte mir auch zum anfang ein Chnt (Sungrow) gekauft (war halt billig 50€),   dachte auch es ist blos eine Einstellungs sache, aber ich hab es nicht hinbekommen das er die Kommunikation aufnimmt, habe mir dan ein Eastron gekauft und sie da alles klappt.


   
AntwortZitat
 Joh
(@joh)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 2
 

Veröffentlicht von: @nomis1903

Hallo,

 

ich hatte das gleiche Problem. Habe lange an mir selbst gezweifelt. Kabel getauscht... Alles ohne Erfolg.

 

Schlussendlich war die Info vom Support hilfreich:

Prot: n.1
Baud: 9600
Addr: 1
net: n.34
 
 
Mit diesen Einstellungen läuft der CHINT DTSU666 mit meinem 12kW DEYE Hybrid Inverter bisher ohne Probleme.
 - Leitung ca. 20m
 - 2 adriger Anschluss
 - Am DEYE "CHNT" als Meter ausgewählt

 

Genau so funktioniert der chnt, penibel drauf achten daß auch die Verdrahtung passt also 1/2 oder 7/8 am RJ 45 Stecker! steht aber genau im Handbuch. Ich habe zwei Deye 1x 10kW und 1x 12KW und fahre 1x mit chnt und 1x mit eastron funktioniert beider gleich gut. Bei längeren Strecken den Schirm vom Patchkabel auf PE am Wechselrichter zum Bsp. an der Seite legen...am Messgerät jedoch abschneiden bzw nicht auflegen un isolieren.

 


   