Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Ich habe gelogen, heute nacht wurde die Klima wohl nicht benötigt, da wärmer.
Schau Dir das mal an:
Das ist der Bezug laut meinen SMA Energiemesser, der noch von der ehemaligen Einspeiseanlage sitzt, die jetzt aber ab Gen Port angeschlossen ist.
IM Gegensatz der Solarman, in der Überischt heisst das dort aber Verbrauchsleistung, nicht bezogenen Leistung.
Die Spitzen die er zeigt, zeigt der SMA nicht, obwohl der direkt nach dem Hauseingang sitzt. Kurzum, das sieht genauso aus wie bei Dir, aber es scheint kein echter Strombezug zu sein, also doch nur Fehlanzeige... Dein Nachtbezug am Hauseingang scheint daher zwar vorhanden, es müssen aber nicht ausgewiesenen die Stromspitzen sein...
Geh mal im Solarman oder im Deye auf Gerätedetails (Inverter) und schau, ob dort die Spitzen auch gezeigt werden, bei mir nämlich ebenfalls nicht...
Ach Scheisse, ich jetzt in den Übersichtsdaten vom Solarman (hier auf PC, normalerweise nutze ich nur die Deye AP auf dem Handy) bei den Parametern die Bezugsleistung mit anzeigen lassen...:
Ebenfalls Null..., damit hast Du doch wieder ein Problem....
Was mir aber noch auffällt, bei Deinen Deye App anzeigen (wohl auch vom Handy?), steht oben rechts noch "Plant Data", da gibt es einen kleinen Pfeil nach unten rechts davon. Wenn Du den anklickst, kann ich zumindest bei mir dann den INverter anzeigen lassen und die Daten ändern sich dann....
...aber trotz der Datenverwirrrungen scheint es sich bei Dir bis dato um einen echten Bezug zu handeln, also bleibt nix anderes wie Verbraucher abschalten und beobachten...
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Habe die lilanen Spitzn mal genauer die letzten Tage in zusammenhang mit anderen analysiert.....das ist ja der Netzbezug.....die sind teils höher, als der aktuelle Bezug/Verbrauch, obwohl NICHTS anläuft.
Was mir aufgefallen ist, diese treten eigentlich NUR bei einem Akkustand von unter 80% auf...ist er darüber habe ich eine Linie bzw. kaum Ausschläge
Wenn die Ladung über 80% steigt sind sie weg, wenn er unter 80% fällt sind treten sie wieder auf.....kann man das irgendwo einstellen, das es über einem bestimmten Pegel vom Netz zieht und ab einem bestimmten Level nicht mehr??
Dann stell mal zur Überprüfung die Kurve für Batterieladung ein. Wenn ich Deinen Post richtig verstehe, hat es den Anschein, dass während dieses Bezuges die Batterie geladen wird, bzw. explizit aus dem Netz bezogen wird, um die Batterie zu laden. Wenn dem so wäre, wären die Kurven Netzbezug und Batterieladung dann ja parallel.
Und wenn parallel, wäre zu fragen, ob das BMS Deiner Batterie hier ursächlich wäre.... oder ob es ein Kommunikationsproblem ist. Aber wie das herausgefunden werden kann, keine Ahnung...
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Bei Battery Settings steht bei Dir bei Lithium Mode eine 12, bei mir eine 0, zumindest sagt das mein Handy. Ich bin leider nicht vor Ort. Das ist der Wert für das BMS Protokoll. Evtl. rührt es daher????
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Da Du auch eine Felicity Solar Batt hast, check auch mal das:
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
@zellenschaden wenn du dir die Grafiken anschaust....die rot schrafierte Fläche IST die Batterieladung.....rechts siehst Du den Füllstand und die gelben Pfeile zeigen die auffälligkeitn auch an......auch die 80% hab ich auch eingezeichnet.....warum mach ich das eigentlich?...ich versuchs ja schon so deutlich wie möglich zu machen....hmmmm
@westcliff Die rote Fläche ist der SOC, es gibt auch die Möglichkeit die Batterieladung/Entladung in KW anzuzeigen
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
@zellenschaden hier mal mit der Ladeleistung, der verbrauchsleistung, der Leistung der Batterien und dem Netzbezug (dachte das SoC zeigt das halt deutlicher ;-)....so bin ich überhaupt darauf gestoßen, da nur Verbrauch und Erzeugung standardmäßig eingeblendet sind)
die anderem habe ich der übersichtlichkeit halber mal ausgeblendet
in der Deye-Cloud ist das halt blöd, da ist das recht klein und kann man nicht mehr ein- und ausblenden....konnte man mal aber gut...da siehts halt so aus
Kannst Du nochmal eines machen, wo in der erklärenden Legende genau eine unerklärliche Nachtspitze drin ist?
(In deinem ersten Beispiel um 3:50 wird die Batterie nicht geladen, sondern es wird entnommen (oder ich hab ein Vorzeichenproblem, bei mir oben werden 2,4kw negativ dargestellt, hier wird der Akku geladen). 0,42 aus Batterie und 0,43 aus Netz decken den Verbrauch von 0,36, die Differenz dürfte Eigenverbrauch sein. in Beispiel 2 um 4:10 wird aus dem Grid Null entnommen.)
Wir wollen ja zunächst erkennen, was der Deye bei einem Spitzenbezug Nachts von bis 1kw mit der Energie macht. Geht Sie in einen unerklärten Verbrauch oder wird tatsächlich die Batterie geladen, obwohl sie ausreichend Ladungsstand (SOC) hat.
Wenn Sie in einen Verbrauch fließt, müsstest Du tatsächlich einen Verbraucher nach dem anderen abschalten, um es zu verifizieren, wird die Batterie geladen, deutet das auf Kommunikationsschwierigkeiten mit dem BMS der Felicity Batterie oder ein Problem in derselben hin. Ist es letzteres, kann ich aber nicht weiter helfen, von BMS interna habe ich keinerlei Ahnung, geschweige weis ich, wo man da ansetzen sollte.... 🙁
"in der Deye-Cloud ist das halt blöd, da ist das recht klein und kann man nicht mehr ein- und ausblenden....konnte man mal aber gut...da siehts halt so aus" ... Zumindest bei mir auf dem Handy kann ich im Inverterbereich dann auf die Graphik klicken und danach lässt sich der Bereich mit 2 Fingern zoomen 🙂
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
@zellenschaden so wie du das sagst hab ich mal geschaut....wie es aussieht, wird da der Akku geladen, obwohl er genügend Energie hat und Verbraucher sind da echt auszuschließen
bei der 2ten Spitze sieht das etwas anderst aus
....und bei einer tagsüber kann man das auch nicht so wirklich genau sagen ;-(
bei der versteh gar nichts....hier Verbrauch 0,99 KW, bezogen 0,81, Leistung von Batterei/Entladeleistung 1,04 ich brauch ja 0,99 KW, beziehe aber aus Netz und Akku 1,85 KW......wo ist der Rest?....sind ja rund 800 W??? kann auch kein Eigenverbrauch vom WR sein oder mach ich grad einen Denkfehler......die Spitzen machen heute in Summe 1,1 KWh aus.....sehr komisch
ab 10:10 Uhr hatte der Akku 80%, ab da sind keine Spitzen mehr aufgetreten...bin mal gespannt, heut Nacht wenn er wieder unter 80% fällt, fängsts kurz danach bestimmt wieder an
Aber wo man da was einstellen kann oder konnte weiß ich auch nicht, da ich das nicht selbst aufgebaut hab, da auch nicht so tiel drin bin und wie ich das sehe, über nur über das ETH-Kabel am WR angebunden ist.....müsste also über den WR laufen und über das WR-Menue einstellbar sein.
An dem Batterien kann man nichts einstellen und in der Anleitung hab ich dazu auch nichts gefunden.
Ich fürchte, wir kommen da nicht mehr wirklich weiter :(, also ich nicht... Aber verifizier nochmal folgendes:
Du schreibst die Spitzen machen 1,1 kwh aus ( Ich nehme an, Du meinst Bezug auf dem Zähler des Versorgers). Da die Deye App nur 5min Werte anzeigt, bzw. soweit mir bekannt nur einen Wert innerhalb dieser 5 min. sind die 4 größeren Spitzen in der Nacht eigentlich maximal irgendwo im Schnitt 4x(1 kw x 5min)=4x83wh=333wh =0,33kwh, wie gesagt im Maximum. Dauerte dieser Bezug von 1 kw nur Sekunden oder wäre ein Messfehler ginge dieser Wert sogar gegen Null.
50W über 6 Std. zwischen 0:00 und 6:00 Uhr als Strombezug für Regelströme sind ebenfalls 0,3kwh, diese aber relativ konstant und regelmäßig. In einer ganzen Nacht sind da 1kwh in Summe je nach Regelungen und inklusive der Spitzen etc schnell erreicht.
Aber auch da ist 1kwh letztlich nur ärgerlich, die Kosten dafür sind vernachlässigbar. Es bleibt also nur noch akzeptieren, oder Netz wegschalten. Selbst wenn das BMS die Spitzen verursachen würde, würde es nicht helfen, da keiner (also weder ich noch Du) weis, wie ein BMS Problem gelöst werden könnte. Und sonst schreibt hier ja keiner mehr mit...
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
@zellenschaden ja, danke mal, so ähnlich sehe ich das auch.......und gerade weil ich mich BMS-technisch nicht so auskenne, will ich es ja einfach verstehen......ja, natürlich ist das in Summe das, was über den Zähler lauft und 10-20 W laufen da eigentlich dauernd
um die 50ct-1€/Tag gehts da nicht, aber da ich im technischen Bereich tätig bin, hinterfrage ich das, auch da mir das aufgefallen ist, das diese ab ca. 80 & Füllstand dann weg sind......daher will ich den Zusammenhang verstehen und vernünftige Literatur zu den Einstellungen gibts ja scheinbar nicht....das wird halt so vorausgesetzt das man das weiß (wie bei vielen anderen Sachen auch) und hinterfrag die Sachen halt....
...daher will ich den Zusammenhang verstehen und vernünftige Literatur zu den Einstellungen gibts ja scheinbar nicht....das wird halt so vorausgesetzt das man das weiß (wie bei vielen anderen Sachen auch) und hinterfrag die Sachen halt....
HaHa, ich bin auch so einer, komme zwar eher aus der mechanischen Ecke, will aber trotzdem immer maximal Bescheid wissen.
Ich hab mir mein NC Relais schon gekauft und werde versuchen es per WLAN Relais entweder manuell oder zeitgesteuert zu schalten. Wahrscheinlich trenne ich dann vom Netz von März bis Oktober...., nur um die bis zu 50W zu vermeiden. vorher werde ich aber mal vor Ort Ort vom Netz trennen um erst mal zu sehen, was der DEYE mit der Solarproduktion macht, wenn meine Batterie voll ist. Wird er zuerst die PV regulieren/abschalten, dann den am GenPort angeschlossenen Netzwechselrichter, oder umgekehrt, wird er offgrid den Netzwechselrichter runterregulieren, oder abwerfen (das ist wohl firmware-abhängig), ... etc. Ich mach gerne Versuche, um meine wirren Theorien zu verifizieren... Leider komm ich erst wieder in 5 Wochen zu meiner Anlage... 🙁
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Stell mal Protokoll 00 ein. Du müsstest ein Pace BMS haben.