Und wieder- W03 Grid Phase wrong sporadischer Fehler

12 Beiträge
8 Benutzer
1 Reactions
661 Ansichten
(@gessi)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 18
Themenstarter  

Ich habe alle paar Tage die Fehlermeldung "W03 Grid Phase wrong" an meinem 12k-sg04lp3-eu obwohl ich am Wechselrichter die Phasen per Duspol geprüft habe und L1>L2, L2>L3 sowie L3>L1 rechtsdrehend sind und die Grid Einstellung auf 0/240/120 steht.
Die CT Richtung stimmt auch!?

Wie kann es sein dass der Fehler nur alle paar Tage kommen kann wenn eine Phase verdreht ist? Hat noch Jemand eine Idee?

 


   
Zitat
(@stromer)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 4
 
  1. Hatte ich auch weil ich einen 3 Phasenverbraucher um 1 Platz verschoben habe dann war es nicht L1 L2 L3 am Verbraucher sondern L2 L3 L1
  2.  

   
AntwortZitat
(@gessi)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 18
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @stromer

  1. Hatte ich auch weil ich einen 3 Phasenverbraucher um 1 Platz verschoben habe dann war es nicht L1 L2 L3 am Verbraucher sondern L2 L3 L1

Echt? Kanns das geben?

Ich habe ja eigentlich nur einen 3-phasigen Verbraucher, meinen Backofen. Muss mich dann wohl schlau machen was ich noch haben könnte denn Waschmaschine ist 1-phasig und ich denke auch die Spülmaschine.

Kann das wirklich an einem Verbraucher liegen!? Dann war das aber von Anfang an falsch weil der Deye nachträglich verbaut wurde.

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

das schon gesehen?

https://powerforum.co.za/topic/11540-grid-phase-wrong-alarm/

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 192
 

@tgessendorfer 

Backöfen (und Herdplatten) werden zwar meist dreiphasig angeschlossen, sind aber meistens nur einphasige Verbraucher. Bei den Platten kommt halt Platte 1 an L1 2 an L2 etc. und der Ofen kommt an L1, L2 oder L3. 

Bezüglich CT Richtung, der Pfeil ist nicht 100% zielführend, da der Inhalt des CTs auch verkehrt im Gehäuse stecken kann. 

Die Fehler auf deinem Bild sind alle um die Mittagszeit, da liegt der Verdacht vielleicht tatsächlich irgendwie an der Küche? Vielleicht hilft es mal den Fehler zu simulieren und aller Verbraucher (in der Küche?) nacheinander ein und auszuschalten und dann schauen bei welchem Verbraucher und auf welcher Phase der Fehler auftritt? (Wenn er überhaupt reproduzierbar ist...)

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

sieht aus als wenn der Fehler zuverlässig aus der Hausverteilung kommt, also z.B. irgend was mit mangelhaften Neutralleiteranschluss

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@gessi)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 18
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

sieht aus als wenn der Fehler zuverlässig aus der Hausverteilung kommt, also z.B. irgend was mit mangelhaften Neutralleiteranschluss

Danke!

Ich schalte jetzt Mal Herd (Induktionsplätzen) und Backofen (separat verkabelt in der Küchenzeile) ein um zu sehen was passiert.

Danach lasse ich lieber einen Elektriker zum Prüfen der Neutralleiter ran denke ich. Denkst du es fehlern die N-Leiter oder die sind falsch verkabelt?

 


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@plastiko-fantastiko das klingt sehr plausibel.

Vermutlich ist er falsch verkabelt. 

Du könntest die Spannungen in der Verteilung gegen den PE messen. Ist ein Netzumschalter verbaut oder hängt das Haus am Load? 

 

Vielleicht tritt der Fehler deswegen mittags auf, weil dann Last verarbeitet wird? Diese führt dann zur Nullpunkt- Verschiebung und unterschiedlichen Spannungen auf den Phasen. 


   
AntwortZitat
(@deyepv)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 6
 

Hallo, ich hab einen DEYE SUN10K-SG04LP3 seit Sonntag neu am Netz (6 Tage jetzt).

Seit dem auch sporadisch "W03 Grid Phase wrong ... Fehler".

Höchstens 2 mal am Tag - wenn dann meist kurz hintereinander und dann wieder Ruhe.

In den letzten 3 Tagen gar kein Fehler (eher wenig Sonne)

Die Phasen sind richtig angeklemmt. Drehrichtung habe ich noch nicht checken können - aber wenn das der Fehler wäre, würde der Fehler ja immer kommen oder? Strommessung über die DEYE Spulen (Vorzeichen ist ok - Nulleinspeisung funktioniert)

Heute Mittag - bei voller Sonne und voller Batterie - kam der Fehler dann öfter (5 - 10 mal denke ich)

Dabei ist mir aufgefallen, dass die Spannungen einzelner Phasen sehr hoch waren. Bis zu 254V!

Ich hab dann diverse GRID Einstellungen etwas hochgesetzt.

Siehe Bilder. Alles was um 251V oder 253V rum stand hab ich Richtung 260V hochgesetzt.

Danach war der Fehler tatsächlich weg (für heute)

Alle GRID Settings hatte ich bisher nicht angefasst (nachdem ich VDExxx usw eingestellt hatte).

Wobei mir die Spannungs-Schwellen da tlw auch seltsam vorkommen. In einem anderen Thread konnte sich das glaub ich auch keiner erklären.

Die anderen Settings sind so (standard - nicht angefasst bisher):

Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass ein zu hohe Spannung als "Grid Phase wrong" Fehler angezeigt wird.

Aber heute scheint es geholfen zu haben ...

 

Hat jemand dazu Erfahrung oder ne Meinung?

Kann jemand generell was sagen zu den Settings?

Warum sind die so unterschiedlich für die Phasen?!

Was sollte man anhaken - was nicht ... usw

 

DEYE SUN10K-SG04LP3
4x SE G5.1 Pro B


   
AntwortZitat
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 241
 

Naja, die Einstellungen sollen ja das Netz in deiner Straße schützen und sind so vorgeschrieben, da würde ich nicht drin rumfummeln.

Entweder hast Du einen schlechten Kontakt, Wärmebildkammera hilft da,

oder das Netz in der Straße bzw. euer Trafo macht Probleme, da hilft der Netzbetreiber.

ob Grid Phase wrong auch die Fehlermeldung für Überspannung einer Phase sein kann weiß ich allerdings auch nicht, aber scheint ja so zu sein…..


   
AntwortZitat
(@mario540)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 77
 

Also bei mir geht der WR komplett vom Grid , wenn die Spannung zu hoch wird - allerdings ist das bei mir auf allen 3 Phasen. Und in der Regel nur am WE(Keine Industrieverbraucher) und wenn viel PV vom Dach kommt. Da muss sicher der Netzbetreiber ran , denke ich zumal in den nächsten Jahren da sicher noch PV dazukommt hier in der Straße. Ob er da auch diesen Fehler schmeißt hab ich noch gar nicht überprüft - kann aber mal schauen - ist jetzt schon länger her. 

😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀


   
AntwortZitat
(@gessi)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 18
Themenstarter  

Bei mir hat der Netzbetreiber letztendlich am Verteiler was upgegradet und die Spannung liegt jetzt bei ca. 243V nach bis zu 255V im letzten Jahr und Abschaltungen des Deye.

Ich hab auch bei den Nachbarn per Duspol die Spannung gemessen und beweisen müssen dass es nicht irgendwo in meiner Hausverteilung liegt. Zudem hat der Netzbetreiber ein Überwachungssystem für 2 Wochen direkt am Hauseingang belassen und hat selber nachmessen können.

Ich habe Anfang August nochmal einen Antrag auf 15Kwh Peak Neuinstallation gestellt und das hat Ewigkeiten gedauert und es musste wieder nachgemessen werden. 3 Monate Antrag fast!

Nun hat mir der Elektriker des Netzbetreibers gesteckt dass nächstes Jahr die Leitungen ausgetauscht werden müssen, die Straße wieder aufgerissen wird, da er eigentlich keine neuen PV Anlagen mehr freigeben kann weil die Infrastruktur es nicht mehr standhält.

Achja... Ich wohne in einem Neubaugebiet...


   
AntwortZitat