Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt.
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo zusammen,
ich habe den 30kW Hochvolt SG01HP3 und habe erneut eine Überspannung feststellen müssen. Die Platine vom Garagentorantrieb ist dabei eindeutig kaputt gegangen und einen Shelly hat es auch gekostet (Varistoren sind dabei defekt gegangen). Hintergrund war ein Ab/Umschalten des Wechselrichter nach einer Einstellungsänderung (ich habe den Haken bei Parallel Bat1 & Bat2 probeweise einmal entfernt). Der Wechselrichter schaltet dabei dann wegen dieser Änderung kurz ab was ich auch schon nicht schön finde.
Ich vermute das er intern das Relais vom Neutralleiter nicht in der korrekten Reihenfolge schaltet wie es sein soll und es dadurch zu einer Sternpunktverschiebung kommt. Von den Einstellungen habe ich normalerweise alles betrachtet und da dürfte der Fehler eigentlich nicht liegen. Signal Island Mode Haken ist gesetzt. Netznorm ist die VDE4105 und das Spannungsniveau ist 230V LN und 400V LL.
Meine Frage an euch wäre: Gab es bei euch auch schonmal Ungereimtheiten bei den Schaltvorgängen im Deye (speziell die Hochvolt Variante)? Normalerweise müsste ja sichergestellt sein das er das Relais vom N zeitverzögert zu den anderen ansteuert oder irre ich mich hier?
Technik kann immer versagen, Software gesteuerte Technik wird nie fehlerfrei sein....
Um so etwas zu vermeiden, baut man einen Überspannungschutz hinter dem WR bzw. in die einzelnen Unterverteilungen.
Bei größeren Leistungen empfiehlt sich eine Kombination eines Überspannungs–Ableiter Typ 2 direkt hinter dem WR und in den Unterverteilungen dann jeweils ein Überspannungs–Ableiter Typ 3.
Bei kleineren Anlagen/Leistungen reicht ggf. ein Überspannungs–Ableiter Typ 3.
Gute Geräteauswahl z.B. hier:
https://www.dehn.de/de-DE/store/category/C41/ueberspannungsschutz-fuer-energietechnik-469c61cbe60083a7595e
Die vermeintlich hohen Kosten bei der Installation spart man, weil dann teure Geräte heil bleiben. Reglmäßiges Kontrollieren der Überspannungs–Ableiter natürlich angenommen.
du meinst die 275V Variante? https://www.dehn.de/de-DE/store/product/F31298/dehnguard-s-008c81135819ba2a42e2
aber jeder wie er will.
oder man verdrahtet sein WR nach Schema, nicht VDE-konform dafür aber keine Sternpunktverschiebung.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR