Hallo in die Runde,
ich habe eine technische Frage zu einem Wechselrichter der Firma Deye. Auf unserem Dach sind 58 Stück JOLYWOOD PV-Module JW-HD108N-420W Bifazial mit jeweils 420 Wp installiert (Generatorleistung 24,36 kWp), die über zwei Strings an einem DEYE 25 kW Hybrid PV-Wechselrichter (3-phasig, Modell HV.25 KW, SUN-25K-SG01HP3 EU2) angeschlossen sind. Sobald der Wechselrichter eingeschaltet ist, funktioniert unser Bora Induktionskochfeld nicht und auch der Thermomix zeigt häufig dieselbe Fehlermeldung an. Sobald der Wechselrichter ausgeschaltet wird, funktioniert alles einwandfrei.
Könnte sich Jemand vorstellen, was die Ursache für dieses Problem sein könnte? Wäre es möglicherweise sinnvoll, zwei 12 kW Wechselrichter zu verwenden?
Vielen Dank im Voraus für eine Rückmeldung.
Was sollen 2x 12kw Wechselrichter besser können ? Ich vermute eher ein Problem bei der Verkabelung - Phasen ?
ich habe nur ein 12kw WR und der bedient sowohl induktionskochfeld , als auch Thermomix fehlerfrei.
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀