Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo,
ich habe heute meinen Synchrongenerator am Generatoreingang des Wechselrichters angeschlossen. Der Deye zeigt mir zwar Spannung an aber es fließt kein Strom. Das Generatorsignal kommt, mehr passiert aber nicht.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Mit Netz am Generatoreingang hat das immer funktioniert.
Du bist aber schon Offgrid?
aber jeder wie er will.
damit der Deye einen Generator (natürlich nur Offgrid) als Generator durchschaltet und ihm die Hoheit über die Netzfrequenz und Phasenlage gibt muss der Generator gewisse Parameter einhalten.
Ich habe von einem Südafrikaner gelesen dessen Generator so Scheibe ist dass der Deye ihn nicht akzeptiert
aber jeder wie er will.
Danke für die Info.
Ich hatte gerade die Frequenz nachgemessen, 56 Hz, vielleicht ist das mein Problem.
Da werde ich morgen mal die Riemenscheibe tauschen.
ja 56 Hz ist ein bisschen viel, oder wenig, je nachdem wo man gerade ist.
aber jeder wie er will.
Ja und mit der kleineren Riemenscheibe habe ich nur noch 45 Hz.
Neue Riemenscheibe ist bestellt, nächstes WE werde ich dann wissen ob es geht.