Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte   Angebot: Deye Schulung

Sun-8k-sg04lp3 Inbe...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Sun-8k-sg04lp3 Inbetriebnahme und multiple Probleme 🙁

25 Beiträge
6 Benutzer
4 Reactions
168 Ansichten
(@robsi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Wochen
Beiträge: 8
Themenstarter  

Liebe leute,

 

seit fast 2 Wochen versuche ich den WR in Betrieb zu nehmen, doch leider tut er nicht wie ich will.... Ich hoffe sehr dass mir hier weitergeholfen wird und bedanke mich schon im voraus !

 

Problem 1: CTs

die CTs verhalten sich irgendwie als wären sie gar nicht da bzw. werden völlig unplausible (viel zu geringe) bzw. falsche Werte angezeigt. Die CTs hängen definitiv am richtigen Kabel nach dem Zähler mit Pfeilrichtung Hausverteilung. Ich hab hier auch schon versucht einen 2kw Heizlüfter an alle 3 Phasen nach den CTs anzuhängen - es ändert sich am angezeigten Wert nichts. Ich vermute hier eine falsche Menüeinstellung. Derzeitige Einstellungen: Haus/Netz mit CT, Haken bei PV Verkauf, CT Ver: 2000:1, kein Haken bei Ex-Zähler

 

Problem 2: Batterie (Felicity 10 kw)

Der Deye will und will keine Energie von der Batterie nehmen. Die Batterie kam mit ca. 50% Ladung, wurde am 1. Tag auf 100 % geladen und ist seitdem auf diesem Wert. Es wird immer wieder mal kurz Strom von der Batterie genommen, jedoch wird sie sofort dannach wieder geladen (auch vom Netz obwohl dies deaktiviert ist). Ich vermute hier mal einen Zusammenhang mit den CTs....??? Aja, kurz nach einem Neustart wird mir kurz der Fehler W31 (Batt. comm) angezeigt der jedoch gleich wieder verschwindet.

 

Ich hoffe hier inständig auf eure Hilfe und sag schon mal recht herzlichen Dank !!!

 

LG Robsi


   
Zitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 668
 

Haken gesetzt Time of use und die Uhrzeit eingegeben sowie wie weit du den Akku runter laden willst,

 


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 338
 

-> Null Export an CT + Solar Verkauf an

-> Energie Muster -> Last Zuerst

 

-> System Arbeitsmodus

Nutzungszeit Hacken setzen

Netzladung / GEN  alle Hacken raus

Batt auf 20% setzen

 

Die Batterie einstellungen passen bei dir ?

-> Lithium etc. erkennt er den Akku ?

Abschalltung 10%

Batterie schwach 15%

Wideraufnahme 20%

 

Und zu empfehlen wäre noch,

-> Solar Arc Fehler ein hacken setzen

-> von Deutsch auf Englisch umstellen


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 668
 

@haux Warum empfehlt ihr den Leuten auf 20 %?

Jeder hat andere Gewohnheiten und muss auf seine Gewohnheiten einstellen.

Man tastet sich ran und es kommt dann noch drauf an, was vom Dach kommt

Heute bei dem miesen Wetter 15 kWh. Wenn ich auf 20 % runter gefahren hätte, wäre er jetzt nicht mal halbvoll.

Soll ich jetzt mit Speicherstrom kochen, Blödsinn.

Wenn man den Speicher braucht ist er dann leer.

Wie dieser der ein PKW von mir gekauft hat mit Standheizung. Standheizung geht nicht.

Klar wenn man weniger wie 20 L im 80l Tank hat, läuft die nicht an.

Tanke dann geht die auch.

 


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 338
 

@grani57 

Sommer Einstellung ?

Kenne ich seinen Verbrauch ?

Es ist erstmal die Einstellung zum testen, die meisten verwenden den Deye nicht als BLACK OUT gedöhns, soll ich ihm empfehlen auf 90% einzustellen wieso? kann man im Winter machen aber nicht im Sommer.

Heute 18KWH vom Dach und AKKU voll 9 KWH eingespeist, bei mir


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 185
 

@haux Solar Arc haben die deutschen Modelle zwar im Menü aber die Hardware dafür ist im Deye für Deutschland nicht verbaut also völlig sinnlos.


   
Grani57 reacted
AntwortZitat
(@robsi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Wochen
Beiträge: 8
Themenstarter  

Hallo und vielen Dank,

ja, Haken bei TOU ist gesetzt (ist dzt. auf 80%, sollte aber egal sein wenn der Akku 100 hat)

ja: -> Null Export an CT + Solar Verkauf an  

ja: -> Energie Muster -> Last Zuerst

 

-> System Arbeitsmodus

ja: Nutzungszeit Hacken setzen

ja: Netzladung / GEN  alle Hacken raus

ja: Batt auf 20% setzen

ja: Batterie wird erkannt (trotz der kurzen Fehlermeldung)

 

Wie gesagt, ich vermute noch immer einen Zusammenhang mit den CTs, vielleicht kennt sich hier jemand aus

LG Robsi

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von Robsi

   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 668
 

@robsi Hier die Anleitung für die CT. Das befolgen und es wird wo möglich dann klappen.

CTs prüfen – FEHLER vermeiden – dy-support.org Forum


   
AntwortZitat
(@robsi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Wochen
Beiträge: 8
Themenstarter  

Danke Grani, genau das habe ich gemacht, die CTs reagieren nicht, bzw. zeigen meistens einen Verbrauch von ca. 60 Watt obwohl weit mehr Last draufhängt.....

PS: Kabel wurden um ca. 2m mir cat6 LAN Kabel verlängert

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von Robsi

   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 668
 

@robsi dann drehe mal die CT Wandler, erst an Phase 1 und Last am WR drauf geben geben und PV Und Akku aus.

Sind sie an starren Drähte, an Litzenkabel gibt es Probleme, denn heute nehmen viele Litzenkabel im Zählerkasten arbeitet sich besser mit.

Ich wiederhole mich immer wieder, stimmen am Zählerausgang die Phasen Reihenfolge, dass ganze Netz nicht PV Foren sondern Elektrik Foren das die Anschlüsse vertauscht sind.

Manche sagen, kein Drehstromverbraucher, kein PV ist schnuppe.

Wenn das Drehfeld passt ist nicht immer gesagt das die Phasenlage stimmt.

Habe mir so ein Teil gekauft vor Jahren um die Anschlüsse von der WP und Entfeuchter richtig anzuschließen, später dann mit raus gefunden das die Phase 1 auf dem Anschluss 2 liegt und die 2 auf liegt.

Beim Deye dann auch erste CT auf den ersten Draht usw. und nichts ging.

Nebenbei, habe meinen ersten SMD 630 wegen dem verkehrten Anschluss auch geschrottet, Garantie abgelehnt.

CJBIN Phasenprüfer Drehfeldmessgerät AC60V~600V,Drehfeldmessgerät 3 Phasen,Drehfeldtester,3 Phasenfolge Presence Rotation Tester mit Krokodilklemmen und Summertester Zeigt,für Hochspannungsgeräten : Amazon.de: Baumarkt


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 338
 

@boy007 Hm also sollte ich mich jetzt beschweren das es nicht integriert ist, obwohl es in jedem Handbuch in der EU Fassung als integriert beschrieben wird.

 deutsches Handbuch PV Lichtbogen erkennung integriert

englisches Handbuch AFCI optional (Brandschutzschalter) aber das wäre ja Grid/ Load seite, steht aber nicht´s von Lichtbogen erkennung PV

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von Haux

   
AntwortZitat
(@robsi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Wochen
Beiträge: 8
Themenstarter  

@grani57

Das Drehfeld stimmt sicher, wurde vom Elektriker installiert und es laufen am Pool Drehstrommotoren. Ich habe farblich übereinstimmend weiterinstalliert. Die Cts liegen allerdings an 16mm2 Litzenkabel

 

Um hier tatsächlich eine rechtdrehende Phasenverschiebung zu haben kann es ja theoretisxh nur in der Folge L2L3L1 oder L3L1L2 sein. Dies könnt ich selbst umpolen (Versuch) - bzw. kann mr das das Messgerät korrekt anzeigen? (Oder nur ob rechts oder linksdrehend)

 

Sehe ich das richtig?

Lg Robsi

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von Robsi

   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 338
 

du bist dir sicher das die CT´s am korrekten Ort installiert sind? nicht einfach nur auf dem Kabel richtung Deye *Pfeilrichtung WR, das er nur seinen "Eigenverbrauch mist" 60-xxW? Eventuell mal auf OK klicken auf dem Touchscrenn und davon ein Bild machen.


   
AntwortZitat
(@robsi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Wochen
Beiträge: 8
Themenstarter  

Ja, bin ich. Kabel kommt vom Zähler und geht an eine Verteilerklemme und dannach zu den Sicherungen und einem 2. Sicherungskasten

Foto kann ich gerne morgen machen, aber wie schon gesagt wir es nur eine zu geringe Last zeigen...


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 668
 

Moin, was du noch machen kannst, BMS Kabel ab und umstellen auf Bat V zum testen.

Wenn sie dann richtig arbeiten,  habe gerade gesehen wo viele Probleme mit haben, die Flitzebogen Akkus.

Stecke dann wieder das BMS Kabel und stelle mal den Akku Modus auf 19.

Zitat:

Deye hat nicht geantwortet... dafür kam von Felicity relativ schnell eine Rückmeldung. 

Wenn ich den Lithium-Mode auf 19 stelle (den es anscheinend noch nicht so lange gibt), läuft wieder alles wie es soll. Meine Batterien werden richtig erkannt und ich beziehe auch nur dann Strom, wenn der Akku Wert X unterschritten hat. 

 

Vielen Dank für alle Mitdenker hier und den Beistand Grin

Für alle anderen mit Felicity-Akku "Lithium-Mode 19" <- steht nirgendwo, muss man eben ab 08/2023 berücksichtigen 


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2