Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

SUN-12K-SG04LP3-EU ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

SUN-12K-SG04LP3-EU Arbeitsbereiche und CTs ? Hausverbrauch wird nicht angezeigt.

75 Beiträge
10 Benutzer
4 Reactions
1,756 Ansichten
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 59
 

Danke für die ergänzenden Hinweise... Dieser Hager ist bei mir eingebaut:

Ich kann leider nicht beurteilen, ob er die erforderlichen Eigenschaften besitzt...  Hat er sie?

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

 

 Antwort von Hager an techblock. Der Hager ist demzufolge für einphasige Verbraucher, wie im Haus, ungeeignet. Hager sieht ja auch als Einsatzzweck industrielle Anwendungen vor. Ein 406 ist ungeeignet, ein 3p+N wäre richtig. 

Lies hier https://meintechblog.de/2023/11/13/operation-hausspeicher-hauptschalter-nachruesten-mit-zentraler-ausschaltfunktion-update/

Unten der erwähnte Krauss Naimer und der Sontheimer sind prinzipiell identisch, der Sontheimer zu preiswerter. 

Wenn jedoch klar Sontheim beauftragt ist, sollte dieser auch rein und nicht eine goldveredelte minderwertige Ersatzlösung, auch wenn Hager drauf steht. 


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 59
 

Ja, der Sontheimer kommt rein! Hab den von Plastico empfohlenen schon bestellt... Werde ihn dem Elektriker in die Hand drücken...

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 59
 

Status quo nach Elektrikereinsatz: die Cts wurden überprüft und in die richtige Richtung gedreht... Die Erdung des WR war lose, korrigiert... Danach ergab sich für Zero Export to CT zunächst ein regelkonformes Bild:

Nach kurzer Zeit allerdings (Elektriker war schon auf zur Homebase) wechselte der WR von sich aus auf "Off Grid"... Und kurz danach wieder auf "On Grid"... Ein ständiger Wechsel...

Ich habe hier an anderer Stelle schon gelesen, dass die Netzverbindungen am LSS und Grid im WR dann genauestens überprüft werden müssen...
Gibt's darüber hinaus vlt noch weitere Fehlerursachen? Danke euch für Hinweise!

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Das überprüfen der LSS etc bezog sich auf eine lose Ader. Ist inzwischen ein Klassiker, daß Strippenclowns entweder die Isolierung treffen oder den Raum hinter der Klemme in den Anschlusskammern. 

Die Erdung war lose? Mit Sicherheit der Neutralleiter. Das andere ist der PE und wenn der lose ist oder fehlt ergibt sich nicht dieses Fehlerbild mit den unterschiedlichen Spannungen. 

 


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 59
 

Wenn ich dich richtig verstehe, sind die oben gezeigten Spannungsunterschiede (220 V, 248 V und 224 V) fehlerbehaftet. Heißt das, dass es sich nach wie vor um ein Verdrahtungs- bzw CT-Problem handelt?

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Nein ich meine die Spannung vor der Reparatur. So wie Christoph und ich aus dem Bild heraus sahen, Neutralleiter fehlerhaft. Das hat nichts mit der "Erdung" zu tun. Es gibt übrigens keine Erdung, nur einen Potentialausgleich. Es sei denn dein Elektriker hat eine separaten Erder gesetzt. Wenn er den Begriff "Erde" verwendet hat, na dann gute Nacht. 

Also erstmal alles gut. 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Es gibt viele Gründe (VDE4105 als Beispiel) warum ein Deye OFFGRID geht und das ist gut so!

wenn z.B. eine Phase des Gridanschluss einen Wackler hat oder einen massiven Übergangswiderstand dann fehlt die Phase oder sinkt unter Last auf so einen tiefen Wert dass der Deye sich wie gewünscht abkoppelt.

Was wirklich wünschenswert wäre... wäre eine Information, ein Fehler-Logbuch warum...

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 59
 

Zitat plastico fantastico: "Was wirklich wünschenswert wäre... wäre eine Information, ein Fehler-Logbuch warum..."
Wie kann ich das liefern? Speichert der Deye solche Daten?

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 59
 

@Roman: den Begriff "Erdung" habe ich aus meinem dahingehend begrenzten Wortschatz genommen. Der Eli hat ihn nicht verwendet. Sorry...

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Veröffentlicht von: @heinzo

Zitat plastico fantastico: "Was wirklich wünschenswert wäre... wäre eine Information, ein Fehler-Logbuch warum..."
Wie kann ich das liefern? Speichert der Deye solche Daten?

 

eben ein LogBUCH wäre schön, dann könntest Du etwas nachschauen, hier veröffentlichen..

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 59
 

Ich habe den WR in allen 3 Modi laufen lassen.
1. Zero Export to LOAD: WR läuft problemlos, kein OFFGRID, Überschuss wird eingespeist, LOAD ohne relevante Anzeige, obwohl Last im Haus ca 600 Watt vorhanden

2. Selling first: Produktion + Batterie Speisen ein, keine relevante Loadanzeige (wie oben)

3. Zero Export to CT: zunächst INGRID, dann OFFGRID, weiterhin ständiger Wechsel... Wenn ONGRID, dann Einspeisung und Bedienung der Last, die in diesem Modus auch zutreffend angezeigt wird. Nur OFFGRID stört...
Hoffe, das sich aus dieser Datenlage etwas zur Fehlerbeseitigung ergibt. Danke allen schon jetzt für ihr Engagement...
Eine Frage noch: soll ich die Anlage erst mal abschalten?

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 59
 

Die Bilder noch zu 3.

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 59
 

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 779
 

Ich frage mich jetzt, wenn durch solche Murkser von Eli es 10 Jahre Garantie gibt und wenn man ihn vernünftig selbst anschließt nur 5 Jahre?

Hat der Kerl das Drehfeld geprüft wo der WR aufgelegt ist, dann am Grid Anschluss vom WR und am Load wenn auch nichts angeschlossen ist?

Ein 3 Phasiger Deye ist keine Kochmulde oder Motor oder Heizstab ohne Nullleiter.

 


   
AntwortZitat
Seite 3 / 5