Hallo, folgendes Problem
es wird kein Hausverbrauch angezeigt bzw. immer nur zwischen 35-45 Watt.
Angeschlossen sind die CTs welche mitgeliefert wurden.
In der Anleitung sind diese aber nur in der Zeichnung für Arbeitsbereich 3 eingezeichnet und dieser speist wohl nicht ein
Laut Erklärung der Arbeitsbereiche
wäre der Erste der richtige, ( Batterie ist noch nicht angeschlossen) wo kommen die Messwerte dann her?
Plan ist: PV Strom wird vom Haus verbraucht, was über ist geht in die Batterie Rest wird eingespeist ins Netz. Ist wohl Standard bei den meisten oder?)
Sollten die CTs falsch rum drin sein wird dann ggf ein Minus angezeigt? (nur mal so nebenbei gefragt)
Mir fehlt jetzt hier die entsprechende Idee.
Ich hoffe ihr könnt helfen.
Wenn das Haus am LOAD hängt braucht es keine CTs also wird Dein Haus NICHT am LOAD hängen
Wenn die CT-Klemmen korrekt angeschlossen sind (was die häufigste Fehlerquelle ist) dann darf da auch kein Smartmeter angewählt sein
aber jeder wie er will.
Ich befinde mich in einer ähnlichen Problematik. Heute war der Elektriker zur abschließenden Installation und Inbetriebnahme bei mir (Deye SUN 8 K, 2 DEYE Speicher 6.1, 16 Module Trina Vertex 425 W). Der Auftrag lautete, die Anlage so zu verdrahtet, wie es der Installationsplan von plastik fantastico vorsieht. Dies wurde mir auch so bestätigt. Nun ist es so, dass ich zum Einen die Hauslast auf LOAD nicht sehe (bis auf einen Minimalverbrauch von 30-40 Watt) und zum Anderen die Batterie ab heute Abend nicht den Verbrauch bedient. Meine Einstellungen gehen aus den Fotos hervor. Meine Fragen sind :1. Kann man anhand der Daten erkennen, ob der Schaltplan wie beauftragt umgesetzt wurde? Und 2. Was muss ich ändern, dass die Batterie die über Nacht anfallende Last befriedigt?
- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp
Einstellung ist Zero Export to Load. Der Deye wird eventuell aber in einer netzparallelen Arbeitsweise sein. Keine Ahnung wie der erwähnte Stromlaufplan aussieht, falls mit Not Umschalter, muß bei Zero Export to Load natürlich auch am Load die Last abgenommen werden.
Ein Not-Umschalter (Haiger) ist verbaut. Tagsüber wurde die Hauslast befriedigt (Kontrolle über Zählerstand) und die Speicher auf 100 % befüllt.
- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp
Durchschnittliche Last Abends ca. 1000 Watt...(über WR allerdings IMHO nicht nachvollziehbar)
- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp
Aus deinen Sätzen werde ich dennoch nicht schlau. Hilfreich wäre eine genaue Beschreibung, wo was angeschlossen ist, ob tagsüber der Hausverbrauch gemessen wurde und so weiter. Meine Glaskugel ist gerade kaputt. Stell also einfach auf Zero Export to CT
Erstmal Danke für deine Hilfsbereitschaft! Tagsüber zeigte LOAD nur diesen Minimalverbrauch von 30 Watt ca an. Hinsichtlich der Frage "wo was angeschlossen ist", werde ich den Elektriker nochmal befragen müssen.
- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp
Und 2. Was muss ich ändern, dass die Batterie die über Nacht anfallende Last befriedigt?
Den Haken bei extern Meter entfernen. Macht ja durchaus keinen Sinn den Haken zu setzen und drunter NO Meter zu wählen 🙂
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Stell einfach Zero Export to CT ein. Und wie Christoph schreibt, den Haken bei ext CT raus.
Mit den beiden Änderungen ergibt sich leider wohl nichts besseres... Zunächst "off GRID", dann Netzbezug mit Batterieansprache, wobei der Energie Fluss in Richtung Batterie zeigt...
- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp
Da kommt Energie aus dem nichts (unmöglich). Zeig mal den Hauptbildschirm, wenn du auf ON drückst. Sieht nach klassischen CT Kuddelmuddel aus
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Ich vermute das untere Bild zeigt jetzt nach dem einstellen Zero Export to CT an. Wenn dem so ist, CT sind verkehrt eingebaut, deswegen "Einspeisung" Grid negativ.
Deine CT sind voraussichtlich falsch angeschlossen. Sie können nicht korrekt messen, also auch nicht den Energiefluss aus dem Akku steuern. Da muss dein Elektriker nachbessern.
Für dich jetzt folgende Herangehensweise: Netzumschalter umschalten auf Not, Einstellung wieder auf Zero Export to Load. Jetzt muss er am Load Energie ins Haus schicken, aus der Batterie. Bitte testen.
Danke für die Unterstützung! Hier zunächst das "On" Foto...