Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt.
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Moin zusammen,
folgende Anlage ist installiert:SUN-12K-SG04L P3-EU mit 4x Peytes E-Box 48100R je 5 kW, dazu 30 x Energetica Classic. Die Anlage ist seit Juni 2023 in Betrieb. Folgendes Problem ist aufgetreten: Die PV liefert bspw. 4,5 kW; es werden jedoch nur max. 900 W in den Speicher geladen. Der Rest geht leider ins Netz. Zuvor lief alles einwandfrei. D.h. zuerst wurde der aktuelle Eigenverbrauch gedeckt, dann sollte der Speicher geladen werden und danach sollte erst verkauft werden. Wo liegt das Problem? Am Wechselrichter? Oder an den Peytes Akkus?
Zwischenzeitlich habe ich folgendes probiert: Alles Speicher mal kurzfristig ausgeschaltet. Dann hat der WR kurzzeitig wieder korrekt geladen, aber zwischenzeitlich hat er wieder die Ladeleistung auf max. 900 W reduziert. Erneut wollte ich diesen Vorgang nicht nochmal wiederholen, um einfach Schäden zu vermeiden. Ich selbst bin mehr oder weniger Laie.
Leider ist mein Verkäufer inzwischen insolvent und nicht mehr erreichbar. Kennt hier jemand einen zuverlässigen Elektriker im Raum Vorderpfalz, der sich mit Deye und Peytes auskennt?
Welche Temperatur hat die Batterie?
aber jeder wie er will.
sorry, gefunden... Die Batterie hat 12 Grad.
Bzw - wo befindet sich die Anlage (WR/Akku)? Niedrige Temp mit begrenztem Ladestrom wird das Problem sein.
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Die Anlage ist im Heizraum aufgestellt. Da ist es nie kälter als 10 Grad.
die Anlage steht im Technikraum. Es wird dort nie kälter als 10 Grad. Aktuell hat die Batterie 12 Grad laut dem Deye.
Du musst mal im BMS schauen, was derzeit an Max. Ladestrom zugelassen wird. Je nach Akku können schon 10 Grad zu kalt sein - was steht denn im Menü beim WR ?
die gleiche Kombi läuft seit 2023 problemlos auch über Winter ?
Normalerweise ist es so, daß das BMS festlegt , was der WR an Strom in die Akkus schicken kann - egal was Du am WR einstellst. Ich würde , um das Problem einzugrenzen erstmal die Akkus trennen und dann einzelne Packs weglassen bis das Problemkind gefunden ist. Besser wäre die Akkus auszulesen , um zu schauen, ob da irgendwo ein Defekt vorhanden ist, der den Strom begrenzt .
wichtig immer kompletten Neustart machen mit entsprechend ausreichender Pause.
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Tatsächlich ist das Problem letztes Jahr auch im Januar aufgetaucht und dann hat ein Neustart geholfen. Vielleicht tatsächlich eine Einstellungssache. Ich wäre glücklich wenn´s zu dem Menuepunkt im BMS ( keine Ahnung Betriebsmanagementsystem?) einen Screenshot gäbe oder ne Kurzbeschreibung gäbe.
Du meinst mit Neustart die Batterien oder den WR oder beides?