Hallo zusammen,
Ich versuche gerade einen sun-10k-sg01hp3-eu-am2 zum laufen zu bekommen.
Das Deye Wechselrichter hängt Netzparallel und ist mit einer FelessityESS LUX-X-96050HG01 verbunden. Die Netzdaten bekommt das System von einem Eastron Smartmeter der direkt hinter dem Hauptzähler hängt.
Nach einigem gebastelt kommen die Werte vom Smartmeter auch beim Deye an.
Auch für die Kommunikation zwischen der FelessityESS und dem Wechselrichter haben wir ein Kabel gebaut und die Werte vom BMS scheinen übertragen zu werden.
Trotz über 200V von den PV Modulen und einem Baterie Soc von 63% läuft der Inverter nicht an.
Konfiguriert ist er Aktuell auf Zero Export to CT.
Habt ihr Ideen oder Vorschläge wo noch ein Fehler liegen könnte?
Ist es möglich, dass die Firmware aktualisiert werden muss?
Der Deye hat aktuell Version 3002-1066-1E08 drauf.
Fehler können überall sein. Lief der Inverter schon einmal? Wer hat ihn installiert und in Betrieb genommen? Hast du die Möglichkeit, Spannungen zu messen?
Wenn der Inverter noch nicht lief, trenne zuerst das Netz und nimm ihn ohne Netz in Betrieb. Netz erst zuschalten wenn die grundlegenden Einstellungen erledigt sind.
Die PV Spannung ist zwar das eine, ob ausreichend Stromstärke derzeit vorhanden ist, ist eine andere Frage. Jedoch muß der Inverter mit Akku erstmal an gehen, es sei denn es liegt ein erdschluss vor.
Also kannst du oder dein Installateur jetzt nur systematisch vorgehen. Akkus dran, Spannung der Akkus am Wechselrichter messen. PV und grid aus. Kommunikation des Akkus mit dem Wechselrichter überprüfen. In deinem Text steht etwas von " Kabel gebastelt".
Software? Auch wenn es in der einen oder anderen Software mal einen Bug gab, der Inverter läuft außer beim Hardwaredefekt durch zum Beispiel erdschluss, immer an. Er muß ja das Motherboard erst mit Strom versorgen und dann fährt er hoch, dann greift erst eine Software. Dein Laptop startet ja auch ohne Festplatte oder Betriebssystem, jedoch nur ins BIOS. Aber es tut erstmal etwas....
Hallo,
Der Inverter lief schon mal mit der Einstellung keine Batterie und hat gut 20kw ins Netz gedrückt.
Das System fährt auch hoch und zeigt auch an das alles da wäre, er schaltet nur nicht zu.
Ich mache nachher mal Bilder von den Einstellungen und poste die.
Der Tipp mit Spannung der Batterie am Inverter messen ist gut, da schaue ich nochmal.
Das Kabel wurde gebastelt um die Kommunikation zum BMS hinzubekommen. Die Werte werden am Display vom Deye angezeigt und stimmen mit den von der Batterie angezeigten Werten überein.
Also wenn er hoch fährt ist das schon mal was anderes als " geht nicht". 🤣
Schau mal in die fehlerlogs.
Für mich ist der Inverter nur der Teil der dann den Wechselstrom erzeugt und ins Netz drückt. Sorry für das Missverständnis 😅
Also nochmal zur sauberen Darstellung, das System fährt hoch, zeigt auch den Netzverbrauch aber die Aufgabe den Strom von PV und Batterie bevorzugt zu verwenden erfüllt er nicht.
Die oben genannten Daten habe ich alle am Deye abgelesen.
Wie gesagt ich mache später nochmal Bilder und poste die.
Für mich ist Inverter ein anderes Wort für Wechselrichter. So nennt man umgangssprachlich Geräte, die Gleichstrom in Wechselstrom und umgekehrt wandeln können. Meist Solar-Wechselrichter. Bestehend aus mehreren Baugruppen. Streng technisch gesehen ist natürlich der Wechselrichter nur das AC Teil. Da gebe ich dir Recht. Aber was genau meint nun der betreffende User immer speziell? Aus dem Grund mag ich genaue Fehlerbeschreibungen.
Wäre es meine Anlage, würde ich sie erstmal sauber runterfahren und neu starten, Anzeigen kontrollieren, Led und Geräteinfo ob Fehler hinterlegt sind. Sieht das alles gut aus, würde ich Work Mode auf selling First stellen. Speist die "Energieerzeugungsanlage" ein? Wenn ja, arbeiten DC - Baugruppen und AC - Teil. Zudem wird die Batterie belastet und indirekt deren Verbindungen und Energieerzeugung getestet . Vielleicht schaltet das BMS ja bei Belastungen ab oder andere elektrische Verbindung brechen unter Last zusammen?
Liefert der Deye die maximale Einspeiseleistung ins Netz, Mix aus PV und Batterie, Work Mode auf Zero Export to CT, Anzeige auf Plausibilität überprüfen. Geht nicht? Einstellungen kontrollieren. Punkt für Punkt. Wenn Sontheimer vorhanden, Haus auf Last legen und den CT - Kreis erstmal ignorieren. Läuft das System auf Load aber nicht auf CT, ist von einem Fehler in der Netzzuleitung und oder den CT bzw smart Meter auszugehen.
Einstellungen bitte am Display des Deye machen. Meine Erfahrungen sind, über Solarassistant werden nicht immer alle angenommen.
Viel Spaß beim Testen. Vor allem ist systematisches Vorgehen wichtig. Manchmal sind elektrische Verbindungen nicht gut hergestellt und zeigen erst später Versagen, gerade wenn der Leite nicht in der Kastenklemme liegt sondern dahinter. Alles schon passiert. Auch mir.
So, jetzt nochmal ein Update.
Nach einigen Prüfungen habe ich das System jetzt wieder so ans laufen bekommen, dass es einspeist.
Leider funktioniert die Einspeisung nur wenn keine Batterie eingestellt ist.
Unten einmal die Konfiguration mit Batterie, welche nicht funktioniert. Das BMS und der Wechselrichter scheinen aber zu kommunizieren. Ich habe zwischendurch auch mal den Modus Batteriespannung versucht, mit dem selben Ergebnis wie über das BMS. Der Deye zeigt auch keine Spannung an. Die Batterieanschlusskabel habe ich noch einmal extra auf Durchgang geprüft.
Mein Gefühl ist, dass das BMS die Batterie nicht freigibt und ich frage mich ob und wenn ja wie man die Dipswitches bei 3 gestapelten Batterien einstellen muss. Die Anleitung schweigt sich dazu komplett aus.
Ich habe auch nochmal zwei Bilder angehangen in welchem zu sehen ist, dass das System in der Einstellung keine Batterie funktioniert.
Immerhin läuft das System erstmal wieder grundsätzlich, nur die Batterie kann nicht genutzt werden.
Viele Grüße und ein frohes Fest an Euch alle.
Advenched Menü: asymmetrisch Phase... Aus! ( Gleicht die unterschiedlichen Spannungen der Phasen aus, zieht also aus dem Netz um auf einer anderen Phase einzuspeisen. Bei schönem Netzausbau das letzte Mittel, hier aber falsch)
System Work Mode Seite 2: Haken oben bei Time of use fehlt! ( Du befiehlst damit dem Wechselrichter, zu entsprechenden Zeiten das jeweilige zu machen. Ohne Haken ist diese nicht relevant, jedoch möchtest du daß er für sein Geld arbeitet) zusätzlich die maximal gewünschte Entladung in den Spalten einstellen. Im Moment ist das auf soc 80 begrenzt. Deine Akkueinstellungen sagen Entladung bis 20%. Zwischen beiden Werten besser mindestens 2% Reserve lassen. Also in dem Fall 22% in der Tabelle einstellen.
Advanced Menü modbus auf Master. Signal Isle modus das Relais aktivieren. Auch wenn nichts an Load ist.
Ich glaube das wars . Andere Einstellungen später.
Kommunikation zum Akku bitte unbedingt herstellen. Glaube die HV sind da weniger unempfindlich als die LV.
Wenn du dir nicht sicher bist ob die Kommunikation mit dem Akku funktioniert, einfacher Tipp: links unten auf Akku tippen, im nächsten Fenster muss er in der letzten Zeile eine plausible Temperatur anzeigen. Wenn nicht, ist die Kommunikation gestört. Soc ist kein Indiz für Kommunikation mit dem Akku
Wenn ich nichts übersehen habe, dann sind die Einstellungen jetzt wie vorgeschlagen.
Bezüglich der Kommunikation mit dem BMS bin ich mir sicher. Erst nachdem ich das Kabel entsprechend der Infos gebaut habe wurde der SOC überhaupt vom Deye angezeigt.
Auch die Spannung und Temperatur zeigt er auf der 2. Seite an wie erwartet.
Nur entlädt er die Batterie nicht auch zeigt diese dauerhaft charging.
mal ins blaue geraten.
Der Akku ist zu kalt und das BMS sagt kein Laden und kein Entladen, wie auf Deinem vorletzten Bild zu sehen ist.
Hatte den Fall vor ein paar Tagen als ich vergessen hatte die Heizung der Akkus wieder einzustecken.
Die Akkus hatten nur noch 8° und das BMS hatte den Strom auf 5A begrenzt
Eine Heizung für die Akkus ist nicht vorgesehen, da müssten erstmal etwas gebaut werden.
Ich muss die Temperatur dort im Raum mal messen, aber 5⁰C erscheint mir etwas sehr wenig.
Aber die Idee ist nicht so schlecht.
Wobei das Datenblatt gibt einen Entladearbeitsbereich von -20 bis +55⁰C an.
Fürs Laden ist der Bereich mit 0 bis +55⁰C angegeben.
@solex siehe letztes Bild. Der Akku sagt 6 Grad, discharge 0,0 A. Charge 0,0 A. Der steht zu kalt und das BMS schaltet ab.
Diese Textzeilen zeigen an, was das BMS als Vorgabe für Ladung und Entladung vor gibt.
Nun weißt du, wo dein Problem liegt.
Das würde erklären warum der Akku weder ge- noch entladen wird.
Aber warum dann auch kein Strom von der PV ins Netz gespeist wird sobald die Batterie eingestellt ist erklärt sich mir nicht.