Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte Angebot: Deye Schulung
Hallo zusammen,
seit dem 23.2. hab ich keinen Fehler mehr auf der Anlage.
Der Elektriker war aber erst am 28.2. hier und hat die Erdung korrigiert.
Unter Last ist wieder alles normal, auch schon vor der "Reparatur".
Ich gehe mittlerweile davon aus, dass es zwei separate Probleme waren.
Einmal die Erdung und einmal ein Problem vom Netzbetreiber.
Der Deye wurde komplett durchgemessen, da ist alles in Ordnung.
Die von den Messklemmen ermittelten Werte sind auch stimmig und passen zum Verbrauch.
Gruß und schönen Abend noch
Roman,
geht’s Dir jetzt besser ?
rolleyes…
Denkbar wäre ein Übergangswiderstand als Vorstufe einer Unterbrechung des PEN vor dem Zähler oder dem Hausanschluß, welcher je nach Belastung schwankt. Angenommen, der neu verlegte Potentialausgleich oder PE hat Verbindung mit einem guten (niederohmigen) Fundamenterder. Dann würde der Fundamenterder zu einem großen Teil den Sternpunkt stabilisieren und alles scheint jetzt in Ordnung. Da kann wirklich nur eine detaillierte Überprüfung der Klemmstellen die Ursache ans Licht bringen, wie ja schon vorher von @Roman ausführlich beschrieben. Solche Klemmstellen "gammeln" sogar Jahre vor sich hin, ohne aufzufallen. Das kann der besten Fachkraft passieren!