Ich glaube nicht das es am "E-Werk" liegt da ohne Last die 230 Volt bleiben, erst bei Last es umschlägt auf starke Asymmetrie daher würde ich bei meiner Anfangsbehauptung bleiben.
Kabel locker, Kabelbruch, irgendwas mit den CT´s (hatte schon eine 35A SLS Schalter der bei 10A "E-Herd" ausgelöst hat weil die Ader nicht richtig befestigt war) und da dein Elektriker ja beim letzten mal anscheinend schon an den richtigen stellen gewackelt hat ...
Ich glaube nicht das es am "E-Werk" liegt da ohne Last die 230 Volt bleiben, erst bei Last es umschlägt auf starke Asymmetrie daher würde ich bei meiner Anfangsbehauptung bleiben.
Vorsicht, Spannungsfall durch hohe Leitung/Klemmwiederstände kann erst signifikant mit einem fließenden Strom stattfinden. U=R*I oder eben U=P/I
Wenn die Spannung erst bei Belastung abfällt kann dies mehrer Ursachen haben.
z.B.
1. Trafo überlastet (10KV ->400/230V
2. Leitung zu lang oder zu klein dimensioniert
3. besagte Klemmstellen
4. zu hohe Leistung ...
oder oder oder.
Sollten die Spannungswerte des Umrichters wirklich stimmen ist da ganz schon was im argen. Lass das auf jeden Fall durch einen Fachmann prüfen. Durch niedrigere Spannunge und höhere Wiederstände könnten auch ggf die Leitungsschutzmaßnahmen nicht mehr rechtzeitig auslösen. (Thema kleine/großer Prüfstrom ect)
Gruß
Thomas
Wenn ich mir zur Sicherheit statt den Klemmen vom Deye noch ein separates Messgerät reinhängen möchte, was könnt ihr mir da empfehlen?
Das mit der Schieflast geb ich an den Netzbetreiber weiter.
Ich glaube nicht das es am "E-Werk" liegt da ohne Last die 230 Volt bleiben, erst bei Last es umschlägt auf starke Asymmetrie daher würde ich bei meiner Anfangsbehauptung bleiben.
Kabel locker, Kabelbruch, irgendwas mit den CT´s (hatte schon eine 35A SLS Schalter der bei 10A "E-Herd" ausgelöst hat weil die Ader nicht richtig befestigt war) und da dein Elektriker ja beim letzten mal anscheinend schon an den richtigen stellen gewackelt hat ...
Hoffen wir mal dass da keine Verdrahtungsfehler vorliegen, da würde es IMHo schon rauchen..
Ich habe das Messgerät zu Hause (nicht im einsatz..)
das würde vermutlich beim Kollegen Rainer_R die Hütte abkoppeln bei der Asymetrie
wenn es nur ums Messen geht evtl. damit
aber jeder wie er will.
Hoffen wir mal dass da keine Verdrahtungsfehler vorliegen, da würde es IMHo schon rauchen..
Ich habe das Messgerät zu Hause (nicht im einsatz..)
das würde vermutlich beim Kollegen Rainer_R die Hütte abkoppeln bei der Asymetrie
wenn es nur ums Messen geht evtl. damit
Kann der Deye mit denen kommunizieren, dass er die richtigen Werte bekommt?
Sorry, was??
Also wenn so ein korrekt angeschlossenenes Messgerät eine ganz andere Spannung misst (die man am Messgerät auch mit Multimeter /Duspol etc. zur Kontrolle des Messgerätes nochmal messen kann) als der Deye, dann ist der Deye defekt, Thema beendet.
Der Deye hat seine eigene Spannungs und Strommessung was durch ihn durch geht und die CT-Klemmen für eine Strommessung von Strömen die nicht durch ihn durch gehen. der benötigt keine externe Spannungsmessung.
Also wenn der Deye das gezeigte tatsächlich misst, Du diese Spannungen mit dem Multimeter am Stromzähler/Hauseingang/Anschlussklemmen in der Hausverteilung auch messen kannst, dann ist das ein Fall für den Elektriker, für das E-Werk.
aber jeder wie er will.
Also wenn der Deye das gezeigte tatsächlich misst, Du diese Spannungen mit dem Multimeter am Stromzähler/Hauseingang/Anschlussklemmen in der Hausverteilung auch messen kannst, dann ist das ein Fall für den Elektriker, für das E-Werk.
und bitte tue Dir in dem o.g. Fall einen Gefallen. Schnell!
der reine Spannungswert ist zwar noch ganz knapp innerhalb der Norm ( 230V +-10% ) aber für ein deutsches Netz nicht normal und von der Schieflast will ich jetzt nicht reden. Für mich ist da was faul.
Das ist ja wirklich interessant und womöglich nicht ungefährlich. Klingt sogar nach zwei Fehlern gleichzeitig. Aber schwer zu beurteilen, wenn man nicht vor Ort ist.
1. CT`s nicht richtig zur jeweiligen Phase, evtl. Phasendreher- dadurch hoher Strom zur hohen Spannung angezeigt.
2. irgendwo zwischen Zähler und Wechselrichter eine lose Nullklemmstelle
Da sollte mal ein Elektriker mit einem Installationstester antreten. Damit kann man auch gleich feststellen, ob die Verbindung bis einschließlich Trafostation in Ordnung ist- Netzimpedanzmessung..
3. wenn das alles i.O.-> Deye n.i.O.
Bin mal auf die Auflösung gespannt.
Hallo, der Installationstester hat Werte um die 0,19 Ohm gemessen. Nur an einer Stelle (vom Verteiler zum Unterverteiler im EG, aber da hängt der Wechselrichter nicht dran) hat er 8,65 Ohm gemessen. Die CT Klemmen sind auf jeden Fall in der richtigen Richtung. Pool, Wallbox etc haben keinen Einfluss darauf. Auch mit ausgeschalteten Verbrauchern bringt er immer wieder Fehlermeldungen.
Wo hast Du die 8.65 Ohm gemessen (von wo nach wo)
stell Dir vor du hast eine Leitung durch die 2000 Watt bei 230V fliessen sollen (Heizlüfter) und die Leitung hat 8.65 Ohm,
Der Heizlüfter hat also grob gerechnet (2000/230= 8.7 Ohm) und nochmal das gleiche für das Kabel?? dann hast Du noch 115V am Heizlüfter und 1520 Watt am Lüfter und nochmal so viel heizt das Kabel auf.
aber jeder wie er will.
Gemessen an der Schuko Steckdose im Keller von L1aufPE.
Bitte lass jemanden dran der sich auskennt. Du kannst Dich mit 230V AC lebensgefährlich umbringen.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko ist schon verständigt. 👍🏻
Ich verstehe aber immer noch nicht, wie das den Wechselrichter beeinflussen kann oder soll. Vom Wechselrichter gemessen ist alles ok.
Wie geschrieben:
a) die Spannungen sind entweder schon am Hausanschluss komplett daneben
b) die Verteilung oder der Anschluss am Deye ist lausig (das geht von schlechten Anschlüssen bis zur Sternpunktverschiebungen weil der Neutralleiter fehlt)
c) der Deye ist defekt
aber jeder wie er will.
Hast du schon einen elektronischen Zähler?
Wenn nicht, dann würden ich mal messen lassen wo wirklich Phase 1 an kommt.
Die richtige Phase 1 kommt bei mir auf der Leitung 2 an und hatte auch Probleme.
Hatte vor Jahren einen Dreiphasen Zähler von Polen.
Bekam den nicht zum laufen.
Support, bitte kontrollieren ihren Anschluss, Phase 1 muss auch auf Phase.
Also die 2 Phase nach dem Ferrari Zähler auf die 1 Phase vom Supla und die 1 auf die 2.
Ebenfalls die Klappwandler so angeschlossen und schon lief er.
MR Minning hat das auch in einem Video mal erklärt.
Hatte immer die Phasen richtig.
Irgend wann der Nachbar den Drehstrom Kärcher geborgt und mein Kärcher lief rückwärts als ich ihn wieder benutzen wollte.
Nö sie haben nicht um geklemmt.
Was war passiert, ich habe in 1976 schon Erdkabel bekommen, dass war an einem Mast angeschlossen. In 1992 haben sie die Freileitungen in die Erde verbuddelt und Mäste fort und verkehrt aufgelegt.